我单位的源水输水管线使用的是预应力钢筋混凝土管,采用橡胶圈来密封。但有一处接口胶圈翻转。因本人没有对预应力水泥管网抢修工作经验,为此求助各位。请教那位高人有预应力钢筋混凝土管的施工经验!因条件所限,不能停水,只能调节运转水泵来降低管内压力。本人再次感谢各位关心,特此感谢~

2006年03月30日 11:20:23
2楼
你可以试试用石棉水泥接口的方法处理一下.我用这种方法处理过球墨铸铁管道接口,如果管道内水压不大于0.4MPa,应该是没有什么问题!
回复
cms0006
2006年03月30日 13:10:50
3楼
因现在已经很少用这种工艺,因此不是很了解,能否告知石棉水泥接口的配比和施工时要注意那些问题?再次感谢。
回复
qfsmy
2006年03月30日 14:47:16
4楼
石棉水泥的配合比石棉和水泥的比是3:7 本人刚刚遇到一个石棉水泥配合比的问题 <施工组织技术>教科书查到的
回复
cms0006
2006年03月30日 15:37:50
5楼
那么这种方法在漏水的环境下可以实行么?如果可以,需要注意那些问题?
回复
lxb3323759
2006年04月01日 21:32:24
6楼
铸铁管用石棉水泥可以堵住;水泥管不行,往里面打填料,会把胶圈打退,造成更大漏水。我用的方法是做一个钢制抱箍,内径比水泥管大5~8mm,底部焊一个DN50丝口,安装闸阀泄水,抱箍做成两半,套在水泥管上焊好,用麻拧成一条绳,用力打进抱箍内,止住漏水,再用石棉水泥(干的)打密实,2小时后,关闭泄水闸阀,OK!
回复
bj2574
2006年04月03日 08:56:03
7楼


“做一个钢制抱箍,内径比水泥管大5~8mm",应该是比承口外径大5~8mm吧?这样的话,直管部分的间隙就很大了, 石棉水泥封堵恐怕有难度。可以考虑直接在胶圈外填麻,后石棉水泥打密实。

回复
zxy3726
2006年04月03日 11:01:29
8楼
同意7楼意见!!!
回复
cms0006
2006年04月04日 10:33:04
9楼
多谢各位,希望再有好的方案,共同分享哦~呵呵,如果这次成功了,我将会把这次的施工工艺上传。再次感谢!
回复
lxb3323759
2006年04月07日 19:38:55
10楼
回7楼:我说的5~8mm是指直管部份,这个抱箍是两头小中间大,在承口部份做大一些,再到直管段做小些。我公司就是这样做的!这种做法是带水维修。胶圈外打麻,带水岂能打!我也试过几次,没有成功。