UPS能否作为双电源
tyq982202@co163
2006年03月30日 08:21:23
只看楼主

现在在做一栋综合楼,消防需要双电源,但甲方不想买发电机,外面又没有两路高压,因此想用UPS做为另一路电源,请教各位大狭,可行否?

现在在做一栋综合楼,消防需要双电源,但甲方不想买发电机,外面又没有两路高压,因此想用UPS做为另一路电源,请教各位大狭,可行否?
免费打赏
liwensuo123
2006年03月30日 10:23:21
12楼
不大可能,开玩笑吧
回复
tyq982202@co163
2006年03月30日 10:52:30
13楼
EPS可以吗?
回复
hrb-lwl
2006年03月30日 11:09:01
14楼
否决,不实际
回复
pengdaming
2006年03月30日 14:09:02
15楼
不行吧
回复
山涧小溪
2006年03月30日 14:25:13
16楼
根本不可行,没听说过这样处理的,开国际玩笑。
回复
popppwp
2006年03月30日 15:39:10
17楼
EPS用做双电源的例子还是挺多的,只是必须满足供电时间,负荷容量,启动电流,使用环境等条件,用UPS切换时间比较高,但是存在很多问题,比如投资过高,能源浪费,使用环境要求高(一般只能用在室内,最好有空气调节系统的场所),过负荷能力差
回复
netling
2006年03月30日 20:05:00
18楼
普通工程没有双电源,又不想买发电机,使用EPS是很好的解决方案,要计算应急附和,保证供电时间大于90min
另外,用UPS做备用电源也不是没有的,象大型的计算中心,电信枢纽等都是用大型的UPS来做备用电源的,现在最大的UPS已经可以做到1200KVA了,完全可以用做备用电源,就是价钱也高的吓人
回复
xzw111
2006年03月30日 21:52:23
19楼
我支持用EPS.
回复
ljs1399
2006年03月30日 23:07:41
20楼
我支持用发电机
回复
tyq982202@co163
2006年03月31日 11:19:25
21楼
谢谢大家!
回复

相关推荐