用KG361-T控制一路照明怎么接线?
weishuqing88
2006年03月30日 01:28:24
只看楼主

用KG361-T控制一路照明怎么接线?是不是把KG361-T时钟控制器串接到断路器后面就可以?

用KG361-T控制一路照明怎么接线?是不是把KG361-T时钟控制器串接到断路器后面就可以?
免费打赏
ddddd02
2006年03月30日 08:29:37
2楼
若回路负荷不大,在控制器允许要求直接的情况下,可以按你说的作.若负荷超过了,只能将时钟控制器作在二次回路中了,一次中要加接触器了.
回复
guaiguaihu385
2006年03月30日 08:36:19
3楼
回答的非常详细,同感!
回复
weishuqing88
2006年03月30日 08:38:22
4楼
一多大的负荷为准啊
回复
weishuqing88
2006年03月30日 08:40:32
5楼
二次回路接在哪里啊,请指教
回复
weishuqing88
2006年03月30日 16:18:57
6楼
怎么没有回答的啊
回复
weishuqing88
2006年03月31日 00:24:28
7楼
大哥怎么不回答呢
回复
et23v
2006年03月31日 01:26:11
8楼
把控制器输出端接到接触器线圈,输入端公作电压按接触器线圈公作电压选定。如直接使用可参看说明书,没记错应是额定电流5A.
回复
xqh62783988
2006年04月23日 16:16:19
9楼
控制器出线接接触器线圈上
回复
chsh021
2006年04月23日 20:41:57
10楼
感性電流最大是10安培,阻性負在最大15安培。超過負荷要用220V線圍的接觸器
回复
yingqing6
2006年04月23日 21:42:41
11楼

好像没见过能带这么大负荷的。