请教2个问题: 1, 冷凝温度与冷却水进水有关系吗? 本人觉得冷凝温度只与冷凝压力有关 ,是一个物态值,但是最近在一空调厂家的说明书中看到,冷却水进水温度可以影响冷凝温度。 2,在冷凝器选型计算时,已知冷却进水温度,即可根据冷凝温度与冷却进水温度的差值得到冷凝温度,为什么这样计算?似乎有点颠倒次序,压缩机排气的压力在一个范围之间,对应的冷凝温度也应该是一个范围值,难道根据冷却进水温度计算的冷凝温度是冷凝器工作时的最佳温度?
请教2个问题:
1, 冷凝温度与冷却水进水有关系吗? 本人觉得冷凝温度只与冷凝压力有关 ,是一个物态值,但是最近在一空调厂家的说明书中看到,冷却水进水温度可以影响冷凝温度。
2,在冷凝器选型计算时,已知冷却进水温度,即可根据冷凝温度与冷却进水温度的差值得到冷凝温度,为什么这样计算?似乎有点颠倒次序,压缩机排气的压力在一个范围之间,对应的冷凝温度也应该是一个范围值,难道根据冷却进水温度计算的冷凝温度是冷凝器工作时的最佳温度?
2楼
对于制冷压缩机这个机械装置来说,实际运行时的真实冷凝温度和蒸发温度都与其各自热交换环境有直接关系。冷却水温度高低直接影响此时刻的冷凝温度,冷冻水温度高低也直接影响蒸发温度,所以介质冷凝压力和蒸发压力会变化。与换热环境温度无关的观点是错误的,应该及时改正过来。
回复
3楼
请你能否再详细的解释一下,尽量从理论上进行论证冷凝温度与热交换环境有关系,我觉得冷凝温度即饱和制冷剂蒸汽的饱和温度,与饱和压力是对应的撒,热交换环境究竟如何影响到这个物态值呢?
请更多高手解答,不胜感激!
回复
4楼
怎么都没人来呢? 是问题太过简单了? 还是太复杂了??
回复
5楼
空调机组作为一个‘系统’,各项参数不是独立存在的,而是互相影响的。要稳定在某一数值内也是有条件的,如果条件不满足,就会偏离正常情况。
压缩机排出的制冷剂高压蒸汽进入冷凝器后,要被冷却介质降温(否则无法液化),如果冷却效果不好的话,冷凝器内制冷剂的热量不能顺利带走,那么冷凝温度自然要升高,相应的冷凝压力也会升高。
而冷却效果不良的原因有很多,冷却水进水温度偏高是一个原因,冷却水流量偏小也是一个原因,冷却塔散热效率下降又是一个原因,冷凝器管壁结垢还是一个原因。。。。。。
所谓的‘冷凝温度与冷却进水温度的差值’说白了就是指冷凝传热温差。在限定的条件下(比如传热管形式,材料,传热介质种类,温度,流量等),确实可以得到一个理论上的合理传热温差,但只要条件发生改变,传热温差也就变化了。
从制冷系统的设计上来说,冷凝温度的确定是要根据冷却环境来确定的,也就是冷凝温度要高于冷却介质的温度,否则无法将冷凝器内制冷剂的热量传递给冷却介质。以水冷机组为例,水冷机组的冷凝温度受到冷却水温的影响,而冷却水的降温方式目前绝大多数都是采用冷却塔来实现,根据冷却塔的原理可知冷却水的降温极限和环境的湿球温度有关(只能接近湿球温度,不能低于湿球温度)。那么这样一来,根据气候条件的统计数据,就可以知道正常情况下冷却水能够维持的温度(一般空调用的冷却塔在额定条件下的出水温度为32度)。根据这个条件,结合冷凝器的合理换热温差,在设计时就能确定制冷主机的合理冷凝温度。
所谓的合理传热温差是以新的换热器的传热系数来计算的,当换热器经过使用产生结垢以后,传热系数会下降,传热温差就增加,而冷却介质的温度收环境限制依然维持,那么冷凝温度就要上升
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-3-8 23:07 编辑 ]
回复
6楼
搞不懂,请教各位大侠一下!能给个通俗的解释。
回复
7楼
版主,你好,“如果冷却效果不好的话,冷凝器内制冷剂的热量不能顺利带走,那么冷凝温度自然要升高,相应的冷凝压力也会升高。”这句话我不认同。
冷凝温度是饱和蒸汽放出潜热液化相变时的饱和温度,压缩机排出的制冷剂蒸汽为高温高压过热蒸汽,在冷凝器中放出过热量后为饱和蒸汽,按实际制冷循环的压焓图,压力只是稍微有所降低,但温度降低幅度比较大,我觉得制冷剂在处于饱和蒸汽状态时的压力即为饱和压力,根据制冷剂物性表可查出此时的饱和温度,饱和蒸汽在冷凝器冷却放出潜热,成为饱和液体,饱和液体再过冷放出热量。在整个实际冷凝过程中,温度不是定值,但我查过相关的资料,制冷剂蒸汽放出的过热量和饱和液体再冷放出的热量占冷凝器总的散热量比例小,所以一般按饱和蒸汽相变时的温度为冷凝温度进行冷凝器负荷计算的依据,
说了那么多,冷凝温度即为相变时的温度,肯定是只与相变时的压力在物性表上相对应撒,怎么会与热交换环境有关系?
求置顶,继续求教,谢谢。
回复
8楼
饱和温度与饱和压力是一一对应的,也是互相影响的。并不是只有饱和压力影响温度,温度反过来也会影响压力。
一般所说的机组正常冷凝压力(温度),是在满足正常冷却量的前提下,冷凝器内的热量向外传递的过程中,系统达到一个动态平衡的状态(也就是我们常说的额定工况范围)
如果当冷却条件变差,单位时间内的冷凝器向外界的换热量降低,而蒸发器的热负荷并未变化,此时如果系统要保持运行,那么从蒸发器所吸取的热量必须从冷凝器带出。随着热量在冷凝器内积聚,工质的冷凝温度相对于冷却环境的温差在增大,温差增大后换热量也增加,系统重新进入一个新的平衡状态。
如果完全不考虑冷却条件,单独的谈冷凝饱和压力(温度)是毫无意义的,没有冷却何来冷凝(液化)?冷却条件当然决定了冷凝温度(压力)。
每台机组的合理冷凝工况范围都不是拍脑袋凭空而定的,冷却条件也正是机组在设计时所必须考虑的因素,所以采用不同冷却方式的机组,其压焓图上的冷凝等压线也不一样。(比如风冷和水冷机组的冷凝压力就是不同的)
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-3-9 21:20 编辑 ]
回复
9楼
支持版主所言
回复
10楼
谢谢版主,我基本上明白了,谢谢。冷凝器的平均传热温差正比于冷却水进出水温差,反比于冷凝温度分别与冷却水进出水的差的自然对数商,冷却水进水温度改变,使冷凝器的散热量变化,进而使高温高压制冷剂蒸汽放热的最终状态点在压焓图上变化,压力变化使得冷凝温度也改变了。
回复
11楼
看的头都晕了!
回复