请教2个问题: 1, 冷凝温度与冷却水进水有关系吗? 本人觉得冷凝温度只与冷凝压力有关 ,是一个物态值,但是最近在一空调厂家的说明书中看到,冷却水进水温度可以影响冷凝温度。 2,在冷凝器选型计算时,已知冷却进水温度,即可根据冷凝温度与冷却进水温度的差值得到冷凝温度,为什么这样计算?似乎有点颠倒次序,压缩机排气的压力在一个范围之间,对应的冷凝温度也应该是一个范围值,难道根据冷却进水温度计算的冷凝温度是冷凝器工作时的最佳温度?
请教2个问题:
1, 冷凝温度与冷却水进水有关系吗? 本人觉得冷凝温度只与冷凝压力有关 ,是一个物态值,但是最近在一空调厂家的说明书中看到,冷却水进水温度可以影响冷凝温度。
2,在冷凝器选型计算时,已知冷却进水温度,即可根据冷凝温度与冷却进水温度的差值得到冷凝温度,为什么这样计算?似乎有点颠倒次序,压缩机排气的压力在一个范围之间,对应的冷凝温度也应该是一个范围值,难道根据冷却进水温度计算的冷凝温度是冷凝器工作时的最佳温度?
12楼
阿鼎大哥。这句 冷凝温度与冷却进水温度的差值’,说白了就是冷凝传热温差 好像不是吧 应该是冷凝温度与冷却水出水温度呀 冷凝温度越接近冷却水出水说明带走的热量越多,铜管传热系数越好。如果冷凝温度与冷却水出水温度之差超过3.5度,冷却水进出水温差小于3.5就可以考虑是否清 铜管 这样是否正确
回复
13楼
bu不容易
回复
14楼
其实,单指进水温度或出水温度都不严谨
应该是进出水温度的平均值
回复
15楼
阿鼎大哥,问一下。冷水机组的过冷却器是什么呀?听说这个东东也是可以节能的,是不是对冷却水的温度有要求?听说要18度左右。如何当湿球温度为21度时使冷却水达到18度呀?谢谢
回复
16楼
阿鼎大哥,再问一下。我有一个大胆的设想,我们厂里有专业的制氮系统。液氮的露点为-176度,如果要变成气态需要热量。我一直在思考。能不能这样我的空调系统要释放热量吸收冷量刚好可以与液氮系统互补。可以大大的节能呀?首先可能要考虑安全与稳定性吧?你见过氮气塔吧?谈谈你的想法?
回复
17楼
可不可以做一个热交换系统,拿冷冻水与氮气系统换热?可以找设计院设计吗?
回复
18楼
冷却水温度和流量决定了冷凝压力,也就是冷凝温度
回复
19楼
相信从前就已经有人跟您一样设想过这个事,我也是其中一个。
还是自己去计算一下,然后再从运行情况权衡一下,有没有大意义。
工厂的这个冷,浪费就让它浪费吧,就象千家万户使用的空调室外机一样,如设想将千家万户的这个热收集起来一起利用那该多么可观。
想法是好的。
回复
20楼
太夸张了吧
用液氮给冷冻水降温啊?控制不好就要结冰啦
回复