之前做了一个药厂洁净空调的项目,最近施工完成了,甲方提出车间内压差不稳的问题,施工方说已经调试好几遍了,每次调好后不超过5天压差就变了。目前我建议甲方再督促施工方及空调设备厂家各自检查一下属于自己提供的设备的风量、风压及过滤器的配置是否符合设计要求。不知除了这些还有遗漏吗?请各位指教!
之前做了一个药厂洁净空调的项目,最近施工完成了,甲方提出车间内压差不稳的问题,施工方说已经调试好几遍了,每次调好后不超过5天压差就变了。目前我建议甲方再督促施工方及空调设备厂家各自检查一下属于自己提供的设备的风量、风压及过滤器的配置是否符合设计要求。不知除了这些还有遗漏吗?请各位指教!
12楼
楼上的同行说的很好,学习!感谢楼主和楼上!
回复
13楼
楼上分析的很全面,学习了
回复
14楼
非常专业的讲解。。佩服!
回复
15楼
楼上非常专业,学习了
回复
16楼
8楼的朋友很专业,呵呵,我想楼主可以看看阀门了,会不会阀片移动了?
在下浅见啊
回复
17楼
8楼分析的不错,很有助于学习,谢谢了。
回复
18楼
是否是风管未清理,有杂物.
回复
19楼
学习了,8楼分析很好啊
回复
20楼
回复
21楼
既然调试可以满足要求,就不要再去追究厂家的问题了。
所以还是把重点放在维护监控这块,具体分析这种问题可能是:
1.由于员工进出时,瞬间引起的室内压力变化,导致压差产生波动。;
2.相邻空调系统出现风量变化,而导致其与洁净区域的压差产生变化;
3.洁净房间的压力控制是采用压力控制阀自动控制还是其他什么方式?且是否只是关键区域采用了压力控制,因为采用此类控制阀,容易引起邻室的风量变化(也即水力失衡),虽然有压力要求的房间保证了其所需要的室压,但相邻房间的压力已经变化,所以之前调试好的压差也不可能再维系了。
不过按照一般情况分析,多半是2/3两种原因造成的。仅供参考!
另外,请不要动不动就找厂家,或者是归咎于脏堵原因!
回复