某药厂综合制剂车间的空调设计
wxx1980815
wxx1980815 Lv.6
2005年08月03日 14:24:34
只看楼主

单层厂房综合制剂通风空调设计仅供参考,敬请题出自己的见解

单层厂房综合制剂通风空调设计
仅供参考,敬请题出自己的见解
91c242e2acd899c55382.rar
1.3 MB
立即下载
免费打赏
wxx1980815
2005年08月03日 14:26:58
2楼
希望大家多多指点。
这是我的第一份作品,不足之处请大家来补足
回复
zht2004
2005年08月03日 15:44:14
3楼
空调机组如果能统一集中布置会更好!

排风除尘至少要加止回阀
最好是能用中效过滤防倒灌

图纸比较干净,但显得有点松散,可以紧缩一下图纸
提高图纸技术含量
回复
zht2004
2005年08月03日 15:49:43
4楼
还有,设计说明太笼统,根本没有实际指导意义
且引用的设计规范已废止!!!!
还有,软接长度不宜小于150mm,你所指100~200mm,不知有何来由?

测定孔安装祥图见国标T615---------也已废止!!!
回复
zht2004
2005年08月03日 15:51:43
5楼
总体评分,课程设计图面分值=良

计算书能传上来吗??
回复
evil_jay
2005年08月03日 16:17:02
6楼
看了这张图对我很有帮助,我是刚毕业的,按我现在的水平可能得过个一两年才能做出这样一张图来.下载下来说不定以后什么时候能用到.学无止境嘛!
回复
wxx1980815
2005年08月04日 14:32:21
7楼
谢谢版主的指点,说句实话本设计是我在实习单位设计的,设计说明就copy了一下。
目前对规范正处于认识的阶段。
不过,我会尽快熟悉起来的。
回复
wxx1980815
2005年08月04日 14:54:46
8楼
“排风除尘至少要加止回阀”,是英应该有的。可我们公司为了省钱所以有时就不按了。
空调机组吊顶式也是为了省省铁皮。
我公司是工程公司,讲究成本多一些,我刚毕业来到这,也无话可说。。。。。
计算书-我整理一下再传吧1
回复
wxx1980815
2005年08月04日 14:57:02
9楼
嘿嘿,计算书也就是毕业说明书。我整理一下。也许对还没毕业的有用。
我也是今年刚毕业的。
回复
liuxin198404
2006年12月06日 12:41:34
10楼
我也是今年刚毕业的,谢谢楼主谢谢拉
回复
wxx1980815
2006年12月07日 10:57:57
11楼
呵呵 大家共同学习!
回复

相关推荐

APP内打开