请教高手单层制剂车间(屋顶彩钢板)怎样敷设避雷带?
jiangbao800
2006年09月19日 10:35:48
来自于防雷减灾
只看楼主

我有一套制药厂车间,单层.面积70米X40米.屋顶是用彩钢板做的,没有隔热层.请问一下屋顶防雷我应该是把避雷带布在哪里好呢,或是布在彩钢板下面,可是如果是这样能达到防雷的效果吗?

我有一套制药厂车间,单层.面积70米X40米.屋顶是用彩钢板做的,没有隔热层.请问一下屋顶防雷我应该是把避雷带布在哪里好呢,或是布在彩钢板下面,可是如果是这样能达到防雷的效果吗?
免费打赏
zhh_1977
2006年09月19日 13:09:16
2楼
敷设在下面的做法还有待考虑
彩钢屋面的敷设:
回复
electrician_smile
2006年09月19日 15:17:21
3楼
这样的方式敷设就不能采用避雷网了吧
回复
zzhspeed
2006年09月19日 15:31:18
4楼
什么车间啊,普通彩钢板不能做接闪器?
回复
jiangbao800
2006年11月10日 12:05:32
5楼
收到.谢谢了.
回复
wj98329
2006年11月10日 14:29:47
6楼


不一定可以。具体要看防雷等级,金属板的厚度是否符合规范要求。
回复
zzhspeed
2006年11月10日 14:57:41
7楼
无危险环境宜利用金属屋面(厚度不小于0.5)作为接闪器,危险环境厚度不小于4
回复
tely-007
2006年11月11日 02:06:14
8楼
回复
huangheyuan001
2008年09月26日 22:44:02
9楼
:lol :time: :call: :L :Q :handshake
回复