求教有关加压送风的问题 1、不管是高规还是技措中 机械加压送风量表 下都有这样的文字注:当前室有2个或2个以上门时,其风量应按列表数值乘以1.5-1.75确定。可是前室一般都是2个或者2个门以上,是不是都要乘以系数?如果都要乘以系数的话为何不直接写计算的最终数值~2、加压送风量计算的时候用不用考虑窗以及电梯的漏风面积?如果窗是不可开启的也用考虑么?非常感谢!
求教有关加压送风的问题
1、不管是高规还是技措中 机械加压送风量表 下都有这样的文字
注:当前室有2个或2个以上门时,其风量应按列表数值乘以1.5-1.75确定。
可是前室一般都是2个或者2个门以上,是不是都要乘以系数?如果都要乘以系数的话为何不直接写计算的最终数值~
2、加压送风量计算的时候用不用考虑窗以及电梯的漏风面积?如果窗是不可开启的也用考虑么?非常感谢!
2楼
在暖通空调杂志上找相关的解释!
回复
3楼
1、这里的门不包括从前室进入楼梯间的门。
2、计算应包括电梯的漏风面积。
3、如果采用机械加压送风系统,应要求窗户不可开启,这时,我一般不计算窗户的开漏风量。
回复
4楼
1 门应该具体看是不是从有可能产生烟气的通道,进入前室的门(电梯门除外)
2 有缝隙的地方 只要有压差就会漏风 ,就需要考虑。
回复
5楼
1.用表格法计算风量时
楼梯间和前室之间的门
前室与设加压送风的前室之间的门不计入门的数量
2.当用风速法计算风量时
窗户及电梯门的缝隙漏风建议不计入
当采用缝隙法计算时
所有缝隙均应计入
回复
6楼
个人理解:可以看加压送风的地方按照疏散方向数有几个门,即一个出入口算1个门(实际上门是2个),两个出入口算2个门(实际上门一般是3个)。这样理解比较符合规范的解释。也比较好判断需不需乘系数
回复
7楼
1 门应该具体看是不是从有可能产生烟气的通道,进入前室的门(电梯门除外)
2 有缝隙的地方 只要有压差就会漏风 ,就需要考虑。
回复
8楼
规范这条不是很合理,条文解释也不清楚。
基本大家都是按规范的极限选,你计算的结果再好,审图的说你不合适
你就必须该
回复
9楼
我一般都是自己算的,规范上的台笼统了。
回复
10楼
多谢 版主!~
不过我觉得如果说楼梯间也加压 因为正压大于前室的 所以不考虑漏风
但是如果楼梯间自然排烟是不是应该算上呢 因为有可能漏风啊。。。
不知道我说的对不对。。。。。。
回复
11楼
电梯门肯定要算!规范那个是最小风量,具体还是要你自己算,不低于他就行
回复