规范中,水喷雾系统只有强度没有面积限制?
katie
katie Lv.2
2006年03月29日 16:38:04
只看楼主

水喷雾系统中,只有设计喷雾强度,没有面积限制,怎么算流量那?湿式系统中,火灾持续时间是1小时,喷雾的话,有的持续时间是4小时,这样的话,我消防水池应该储存多少小时的水那?

水喷雾系统中,只有设计喷雾强度,没有面积限制,怎么算流量那?
湿式系统中,火灾持续时间是1小时,喷雾的话,有的持续时间是4小时,这样的话,我消防水池应该储存多少小时的水那?
免费打赏
小不点
2006年04月29日 12:31:42
2楼
如果你的持续时间是4小时,可以判定你的灭火对象是甲乙类液体,那你就一定按照4小时储水。
回复
zhichen_zhang
2006年04月30日 12:39:15
3楼
怎么说没有面积呢?规范不是规定了保护面积了吗?
如果保护面积过大,就要分成几个系统来做嘛
每个系统的喷头数由控制阀组所能控制的喷头个数决定。
回复
chencheng12310
2006年05月02日 12:12:15
4楼
哪本规范规定了保护面积,请指点,如何判断系统的大小,我正做一个水喷雾的设计,请高手指点.
谢谢
回复
poedan
2006年05月06日 17:35:42
5楼
保护面积是根据保护对象来确定的!
看发电机有多大啊!
回复
fwp1100
2006年05月07日 14:44:52
6楼
我估计楼主所保护的对象是储罐。
回复

相关推荐