止回阀和倒流防止器都有止回作用,但倒流防止器实质上是由进口止回阀、出口止回阀、泄水阀组成,在安装了倒流防止器的情况可不安装止回阀,更具体的可以搜索一下产品介绍
回复
7楼
止回阀、倒流防止器和防污隔断阀区别
1.倒流防止器=防污隔断阀,
在我国开始时一般习惯称防污隔断阀,制订国家标准和行业标准时, 根据国外的同类产品的英文翻译成做倒流防止器
2.由2个止回阀(或2个止回装置)+可以自动感应进出口压力变化的自动泄水器=倒流防止器
3.止回阀与倒流防止器:均可以防止介质的倒流.但是其防回流的安全性不一样,凡符合国家或行业标准的倒流防止器,隔断的安全性均可以保证,一般回流时渗流的水可以通过自动排水器排掉.而止回阀在密封失效时基本无安全性可言.
4.水头损失方面:
减压型倒流防止器(防污隔断阀)的水头损失一般大于7米,小于5米时就可能不安全了.
止回阀的水头损失较小,不超过3米,
如果倒流防止器的水头损失能小于3米,而安全性有能得到保证的话,就完美拉!!!
又讯:拥有我国自主知识产权,经专家鉴定达到国际先进水平的"低阻力倒流防止器"产品已在上海开发成功.并已经在上海\北京\福州\广州等地的供水管网和消防系统中等到了使用.效果满意.产品详情请登录:www.shsanlo.co.163.com或www.shsanlo.com查询.电子样本.
回复
8楼
谢谢
回复
9楼
水头损失小于3米,结构长度仅为同类产品的30%的__低阻力倒流防止器的电子样本可以在网易给排水中下载::www.shsanlo.co.163.com