大家谁能告诉我热继电器LR2-D3357C的一些参数,比如说额定电流是多少?以及它后面标注的“37-50A”是什么意思?这个指的是什么?急切等待您的答复,不胜感激!

大家谁能告诉我热继电器LR2-D3357C的一些参数,比如说额定电流是多少?以及它后面标注的“37-50A”是什么意思?这个指的是什么?急切等待您的答复,不胜感激!
免费打赏
xiongbng
2006年03月29日 16:55:56
2楼
LR2-D3357C可用于22kW电机的过载保护,电流的调整范围室37到50A。LR2是施耐德的产品,可以下载其样本自己来看。
回复
wyxsacf
2006年03月29日 19:11:41
3楼
LR2-D3357C,此型号为施耐德的产品,LR表示热过载继电器;2代表:热元件式,配施耐德的D2系列接触器;D表示配施耐德的D系列接触器;第一个3表示配D40~D38接触器,配LA7~D2064连接座;第二个3表示脱扣等级,为10A等级;57代表整定电流范围为37~50A;C表示标准型,SSIC标准制造。37~50A表示的整定电流范围。
回复
zhang0725
2006年03月30日 08:26:38
4楼
谢谢你们的帮助,还有一点问题希望你们能够答复...非常感谢...
我们这里原先的设计是用的LR2-D3357C 热继电器,原来电机是22KW的,但是我们现在想用于11KW的电机上,是不是把热继电器改为3322就好了?那配的LA7-D3064连接座还用变吗?还有就是都不用变,只把电流互感器换下就好?
小子我现在烦死了!急切等待着您能在白忙之中回复我,谢谢了~~
回复
guobd316
2006年03月30日 10:58:16
5楼
把热继电器改为3322就好了,别的不用动