【讨论】带电显示器上的强制闭锁触点是如何动作的?
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2011年03月05日 15:51:11
只看楼主

请问各位大侠,带电显示器上的强制闭锁触点是如何动作的?我用在10KV环网柜上!是不是高压侧带电,带电显示器有显示,然后触点断开使电磁锁闭锁?若高压侧不带电,带电显示器无显示,触点闭合,电磁锁可以解锁?请哪位好心人能够帮我好好解释一下怎么样的动作方式?谢谢,我是高压新手!在线等我的意思是触点的断开和闭合是由10KV高压来控制?还是有220V电源来控制?谢谢大家这么热心!!!

请问各位大侠,带电显示器上的强制闭锁触点是如何动作的?我用在10KV环网柜上!是不是高压侧带电,带电显示器有显示,然后触点断开使电磁锁闭锁?若高压侧不带电,带电显示器无显示,触点闭合,电磁锁可以解锁?请哪位好心人能够帮我好好解释一下怎么样的动作方式?谢谢,我是高压新手!在线等

我的意思是触点的断开和闭合是由10KV高压来控制?还是有220V电源来控制?
谢谢大家这么热心!!!
免费打赏
jd781017
2011年03月10日 13:34:36
12楼
带电显示器的触点是通过10KV来驱动的,但是分合电磁锁需要220v的驱动电压现在为了省钱进线柜都用操变一旦高压失电电磁锁就要用钥匙才能打开,国外厂家一般是加个ups或是储能装置即使失电也有开锁的电压
回复
zggyfang
2011年03月10日 15:49:35
13楼
新手,同样的问题,无源强制型带电显示一般有8个点,其中4个点为A,B,C,接地,另外4个点,两个点用于闭锁,两个点为带电显示电源。闭锁条件取决于,高压10KV有无电,闭锁回路的闭锁电源有无电,还有带电显示器闭锁的电磁锁的按钮有无按下。
现在我不太清楚,带电显示器上的两点电源有何作用,如果不接,会出现什么状况。是否这两点只用于指示闭锁回路的电源有电,因此,带电显示器上闭锁那两点和电源那两点必须接同一电源。
回复
yuhonchen
2011年03月13日 17:28:50
14楼
带电显示器的触点是通过10KV来驱动的,但是分合电磁锁需要220v的驱动电压.从进线柜用操变,或低压柜引来,一旦高压失电电磁锁就要用钥匙才能打开.



回复
baobao1003
2011年03月29日 09:12:24
15楼
谢谢各位热心人!!!有没有人能把详细的整个动作的过程说一下啊?还有就是闭锁和解锁是什么意思啊?
回复
tz-zhangxuefeng
2011年03月29日 09:23:13
16楼
带电显示分有源与无源两种。
无源的闭锁节点是依据高压传感器信号控制,有电断开,无电闭合;
有源的闭锁节点也是依据高压传感器信号控制,有电断开,无电闭合,但多了个条件,必须带电显示的电源有电,否则即使高压无电,闭锁点仍然是断开的。无法解锁电磁锁。

可以找带电显示厂家详细了解。
回复
wanghaitao198492
2011年04月08日 17:03:47
17楼
当高压10KV带电 那么用分合电磁锁220v的驱动电压能打开柜门吗
回复
shiguangjian888
2011年04月09日 16:23:17
18楼
首先说一下Q型带电显示器后面的8个引脚的含义:

1. a、b、c这三个引脚是用来接高压传感器二次侧的,是用来接入传感器感应信号;
2. 紧靠a、b、c的一个是接地用的;
3. 有2个引脚是用来接控制电源的(一般是交直流220V);如果无控制电源,即使高压母线有电,K1、K2也不会动作;
4. 最后两个引脚K1、K2是用来串联到电磁锁闭锁回路中的;无电的情况下,K1、K2是闭合的;请注意这两个引脚又加入到了另外一个回路中了。
原理:当高压母线带电时,K1、K2动作,由原来的闭合变为断开,这样电磁锁的控制电路也就断开了,所以无法打开电磁锁;同理,当高压母线不带电时,K1、K2不动作,仍是原来的闭合状态,这样电磁锁的控制电路接通,按动电磁锁上的按钮,即可打开电磁锁。

了解更多请登录专业的配电柜壳体论坛 http://chuntian.gotoip55.com/bbs
回复
逗逗飞
2012年02月15日 13:45:12
19楼
今天才了解到这些,谢谢。学习了。
回复
wildwolfyy
2012年02月18日 14:39:37
20楼
到处晃悠,多多学习
回复
valenni
2012年05月14日 09:43:01
21楼
学到了 谢谢
回复

相关推荐