一端搭墙上,一端搭主梁上的梁怎么算?
win00win
win00win Lv.3
2011年03月05日 11:52:55
只看楼主

一端搭在剪力墙上,一端搭在主梁上的次梁,不调铰,pk计算的时候会做悬臂梁计算,在实际出图过程中,会人为的把悬臂梁改成框架梁,同时减小上部钢筋,增大底部受力钢筋,不知道各位高手如何操作?具体改变配筋多少有没有个定值?

一端搭在剪力墙上,一端搭在主梁上的次梁,不调铰,pk计算的时候会做悬臂梁计算,在实际出图过程中,会人为的把悬臂梁改成框架梁,同时减小上部钢筋,增大底部受力钢筋,不知道各位高手如何操作?具体改变配筋多少有没有个定值?
免费打赏
bingotoo
2011年03月07日 15:34:16
12楼
主要是个变形协调的问题,搭在墙这端的竖向变形小,而搭在梁上的,若主梁跨度大。则这端的竖向变形就大,造成该梁靠墙端负弯矩大。
回复
daohuaxiang2006
2011年03月07日 16:14:42
13楼
剪力墙平面外刚度较小,不能保证两端固结的,如果该梁是和剪力墙平面外相连的话,个人认为打铰比较合适,这样减小上部配筋,增大底筋,打铰多的话对计算参数稍微有些影响,应注意一下。
回复
李志凯
2011年03月07日 17:36:20
14楼
好帖子,大家好好学习一下,顶顶
回复
whsy81
2011年03月07日 17:38:31
15楼

值得探讨
回复
小狼
2011年03月07日 17:40:16
16楼
谢谢了,受教了。
回复
luoyoubo323
2011年03月07日 17:48:05
17楼
靠墙按简支梁计算,配筋半固结
回复
xiongjin19851112
2011年03月07日 18:13:58
18楼
一端搭在剪力墙平面内,一端搭在梁上,会默认为剪力墙端为为固定端,因为支座刚度很大,人为的调为框架梁,负弯矩配足,底筋可以放大一点
回复
linanan7
2011年03月07日 18:23:10
19楼
在特殊构件,刚度系数里调小既可。
回复
linanan7
2011年03月07日 18:26:11
20楼
不能人为调钢筋,人为调钢筋又影响到周边的梁。
回复
wow123566889
2011年03月07日 18:41:33
21楼
梁两端与墙或者梁垂直的均按普通梁,即我们所说的次梁计算,一端垂直(这个垂直可以指搭在墙上也可以指搭在梁上),一端水平(也就是和墙平行)即为框架梁和连梁,这个要根据高跨比确定,对于连梁全长加密。底部钢筋可以适当放大一些。