一端搭在剪力墙上,一端搭在主梁上的次梁,不调铰,pk计算的时候会做悬臂梁计算,在实际出图过程中,会人为的把悬臂梁改成框架梁,同时减小上部钢筋,增大底部受力钢筋,不知道各位高手如何操作?具体改变配筋多少有没有个定值?
一端搭在剪力墙上,一端搭在主梁上的次梁,不调铰,pk计算的时候会做悬臂梁计算,在实际出图过程中,会人为的把悬臂梁改成框架梁,同时减小上部钢筋,增大底部受力钢筋,不知道各位高手如何操作?具体改变配筋多少有没有个定值?
2楼
一端搭在墙上是怎么个搭法,是梁和剪力墙在同一平面内还是和剪力墙垂直相交?
回复
3楼
一端搭在剪力墙平面内,一端搭在梁上,会默认为剪力墙端为为固定端,因为支座刚度很大,人为的调为框架梁,负弯矩配足,底筋可以放大一点。
回复
4楼
无论搭在墙平面还是垂直墙平面,都有这个问题吧?
如果考虑配筋量的话,是不是上部钢筋也可以稍微调小一点?底部筋加强,没有一个定值吗?比如配筋面积加大20%?
回复
5楼
应该自己根据跨度粗略的核算一下,进行处理较合适 不能以偏概全
回复
6楼
按梁设计,靠墙一端箍筋加密,这些梁基本不传水平力
回复
7楼
谢谢各位啦
回复
8楼
什么墙?墙多厚?梁的刚度比大致是几?
回复
9楼
看过回帖,谢谢楼主
回复
10楼
垂直搭在墙上不会有这种问题。
两端设铰算主梁;两端不设铰算悬臂梁,箍筋全长加密。要是悬臂梁配筋很大,可以加高主梁,减小悬臂梁截面试试。
回复
11楼
这种情况,我们一般把它定为连梁,这样连梁刚度就会按总信息填的系数折减,可以达到该梁梁端配筋较小。我们一般都是这样减低用钢量的。
回复