请教此乳化间排风机的控制
linxu019
linxu019 Lv.6
2011年03月05日 11:30:24
只看楼主

如下图:“排风机ZP12启动,VD11电动阀关闭,关机相反”为什么排风机启动,回风管上的电动阀要关闭,新手请教?

如下图:“排风机ZP12启动,VD11电动阀关闭,关机相反”为什么排风机启动,回风管上的电动阀要关闭,新手请教?

乳化间排风.jpg

免费打赏
kfxgrape
2011年03月07日 16:46:03
2楼
截了部分图,什么也看不出来啊。 是不是与哪里的排风还是什么系统共用管道了?
截个全图来看看
回复
wj-2005714008
2011年03月08日 17:22:15
3楼
乳化间排出的空气又味道一般是不建议用回风的直接全排
回复
yukent
2011年03月10日 20:03:01
4楼
如果在北方,可能考虑防冻问题吧
回复
lovezb88sc
2011年03月12日 08:44:14
5楼
dingding
回复
zhaowenliangde
2011年03月12日 14:16:10
6楼
从图上看管道是通风和排烟兼用系统zp12打开、VD11关闭是排烟工况,VD11打开、zp12关闭是通风工况。
回复
a74142085
2011年03月13日 08:44:41
7楼
这个主要是对乳化间的通风工况做了节能控制。局部排风(也就是ZP12)开启时,房间排风(电动阀)关闭。也就是保证相同房间换气次数不变。要是两个同事开启,补风就加大,不利于节能。
回复
linxu019
2011年03月13日 10:25:23
8楼
你好,想请教下,局部排风ZP12一般是什么时候才开的啊,我还以为是空调系统运行,ZP12就开呢?另外有VD11电动阀的是回风管。