我是做蒸汽管道的,图纸中设计压力为1.0MPa,设计选用阀门时候全部选用2.5MPa的。而我的仓库里面有1.6MPa的,表面看是能用的,会不会在今后运行中出现问题呢?
我是做蒸汽管道的,图纸中设计压力为1.0MPa,设计选用阀门时候全部选用2.5MPa的。而我的仓库里面有1.6MPa的,表面看是能用的,会不会在今后运行中出现问题呢?
2楼
按照GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、TSG D0001-2009《压力管道安装技术监察规程—工业管道》的要求,设计压力为1.0MPa的蒸汽管道,其液压试验压力应为1.5MPa,因此完全可选用工作压力为1.6MPa的阀门。
回复
3楼
楼上说的对啊,只要你阀门质量达标,用1.6mpa的 没问题
回复
4楼
阀门等级和使用温度有关系,1.6MPa的碳钢法兰300度时可以用到0.96MPa,你的阀门的最高使用温度是多少,有说明吗?压力温度都符合的话是可以用的。实际定的不要轻易改。
回复
5楼
这个是蒸汽管道,一般温度在260℃。
回复
6楼
恩,设计的东西最好不要改,要担责任的啊!
回复