柱计算长度系数是否执行混凝土规范7.3.11条第3款
laizhisheng
2011年03月05日 10:37:31
来自于PKPM
只看楼主

在对框架柱进行设计时,柱计算长度系数是否执行混凝土规范7.3.11条第3款,因为该条文按条文解释理论上是有问题的,误差可能非常大,实际设计时对跃层柱经常计算出来的计算长度系数非常大,甚至达到4-5。而在新的混凝土规范送审稿里,已经将该条文删除。

在对框架柱进行设计时,柱计算长度系数是否执行混凝土规范7.3.11条第3款,因为该条文按条文解释理论上是有问题的,误差可能非常大,实际设计时对跃层柱经常计算出来的计算长度系数非常大,甚至达到4-5。而在新的混凝土规范送审稿里,已经将该条文删除。
免费打赏
foxzhang
2011年03月05日 12:09:47
2楼
建议不要勾选,这个在新规范中已经删除,就是在旧规范中也是有争议的
回复
marszxd1
2011年03月06日 01:42:46
3楼
多谢楼主,下来看看
回复