A.B.C 三栋楼。AB对称,24层,写字楼,C在A.B中间,4层,商用。三栋连体。商用面积1.5万平米,写字楼5.6万平米。所用的空调尽量不占用建筑面积。寸土寸金,希望大家理解。帮我想下用什么空调、设备、以及系统?感激涕零!!!还有 写字楼所需要的所有可行性空调施工方案,一一列举,让老总去选举招标。谢谢各位工程师了!
A.B.C 三栋楼。AB对称,24层,写字楼,C在A.B中间,4层,商用。三栋连体。商用面积1.5万平米,写字楼5.6万平米。所用的空调尽量不占用建筑面积。寸土寸金,希望大家理解。帮我想下用什么空调、设备、以及系统?感激涕零!!!
还有 写字楼所需要的所有可行性空调施工方案,一一列举,让老总去选举招标。谢谢各位工程师了!
2楼
风机盘管不行吗?卧式暗装的
回复
3楼
安装在天花板上面,风量从340m3/h—2380 m3/h,qq:942948658
回复
4楼
可三栋整体考虑选择热泵机组 (不知道有没有地下室机房)
商场采用全空气系统
写字楼采用风机盘管+新风机组形式
回复
5楼
顶
回复
6楼
写字楼分层 分区域设置 VRV或多联机系统
商业区 考虑在屋顶设置风冷热泵机组作冷热源 如气候寒冷可加辅助热源
室内按防火分区及功能等要求在周边设置多台吊顶式空调器其中部分为新风机
回复
7楼
不知道你是否要求有热源,还有就是商场是怎样的性质,是分割成小商铺出租还是大型商场?如果是大型商场建议在屋顶设风冷热泵机组,小商铺出租的话VRV还是比较实惠的。办公室要看定位了,这体量风冷热泵机组稍微有点不足,可以的话还是冷水机组加冷却塔的配置(地下室设机房,商场屋顶设冷却塔),这个比较常规,热源就用锅炉。办公室采用风机盘管加新风,档次高点可以用VAV、地暖、地送风都可以考虑。办公楼每层设VRV我也碰到过,不过就是每个单体都要设个设备平台,外机装完,整个外立面很壮观的,呵呵
回复
8楼
最好用风机盘管加新风系统,风机盘管安装,新风机用吊顶式的,这样可以不占建筑面积。
回复
9楼
使用多联机,前段时间刚做完一个项目,机房在地下室,室内是风管全部在吊顶内,各种管道在走廊吊顶内,设备全在屋面
回复