问一下啊!
wangkunyang
2011年03月05日 09:27:21
来自于工地图片
只看楼主

主母线的进线能不能从断路器的下出现端进线,上出线端出线,这样子和传统的有什么不一样的!?求解!

主母线的进线能不能从断路器的下出现端进线,上出线端出线,这样子和传统的有什么不一样的!?求解!
免费打赏
tank-----no.1
2011年03月05日 19:49:10
2楼
习惯了就传统了。
回复
ntj1983
2011年03月07日 13:25:35
3楼
根据现场情况来看的,有些地方,进线是从电缆沟走上来的,只能选择下进,上出,小电缆还可以改成上进线,几百平方的电缆,在柜子里面,弯都弯不过来,试过一次,250方的线,签合同时进线方式是上进线,走金属线槽下来的,柜子拉去现场后,进线居然是从沟里上来的,装好的德力西DZ20Y不支持下进,改了常熟的CM1才解决。塑壳断路器,DZ10,是不支持下进线的,DZ20Y,有些厂家可以,万能断路器,DW17系列都可以支持下进线的。

[ 本帖最后由 ntj1983 于 2011-3-7 13:26 编辑 ]
回复
wangkunyang
2011年03月16日 09:17:19
4楼
谢谢你!我说的是10kV的柜子vs1断路器能不能下进上!
回复
pjwlyy
2011年03月16日 11:18:56
5楼
路过,路过,
回复

相关推荐

APP内打开