帮我看看局部带夹层的门式刚架图审意见
榕树下3480
2011年03月04日 21:32:38
只看楼主

起亚汽车四S店,就是局部带夹层的门式刚架 图审意见说我纵下梁与门式刚架柱形成刚接,形成框架,而计算模型仍用门架规程计算,超出门刚规程范围建议用整体框架模型重新计算, 违反的是强条,我们专业负责人还有总工现在都没有办法呀,让我去跟图审办的沟通下

起亚汽车四S店,就是局部带夹层的门式刚架

图审意见说我纵下梁与门式刚架柱形成刚接,形成框架,而计算模型仍用门架规程计算,超出门刚规程范围

建议用整体框架模型重新计算, 违反的是强条,我们专业负责人还有总工现在都没有办法呀,让我去跟图审办的沟通下
免费打赏
碌碌无为
2011年03月05日 09:10:23
2楼
那就让下梁与柱改成铰接不行么?
回复
mkvedsvuyi
2011年03月05日 10:09:57
3楼
铰接也超出门刚规程范围,改相关柱计算长度,相关柱截面改用钢规验算。
回复
hbt598
2011年03月10日 14:50:31
4楼
改成交(铰)接,纵向做成支撑体系,把柱子纵向的计算长度修改一下就可以了。

[ 本帖最后由 liujinyu1245 于 2011-3-11 21:58 编辑 ]
回复
xuezhe52
2011年03月11日 20:40:42
5楼
回复
田高工
2011年03月26日 09:10:56
6楼
本人曾经做过一个类似的工程,安徽的项目,审图没说这个问题,但是以后做的时候最好脱开,传力比较明确,要不然确实算不清楚