地下室碰到的一些问题,和大家分享
lianzitang
lianzitang Lv.2
2011年03月04日 19:59:08
只看楼主

本人从事建筑一年多快两年了,第一个工地从基础开始学习到封顶,现在在做第二个工地。由于没有施工证,在加上经验还不是很足,所以现在只能做施工助理,不敢独当一面。没有找到的工地需要助理的,所以就先来这个工地做监理,刚过来没几天就碰到很多问题。我把我工地碰到的一些事情和大家分享,大家共同学习进步。我在厦门地区,如果有需要施工员的就联系下我撒QQ790087382 我地下室目前在做防水,当时二号楼管桩位移偏差太厉害,之后让设计的变更了,造成不必要的损失,所以我劝大家施工的时候要认真检查。地下室有管桩的要保证管桩顶冒出垫层面的长度和管桩边距离承台面的距离,不然到时候砂浆粉刷完了还要打。挖地梁和砌筑砖胎膜的时候一定要打好轴线,不然到时候整条梁歪七扭八的。地下室做防水卷材的,承台底和梁口的阴角阳角要做圆弧处理。抗拔锚杆一二次注浆要饱满,防止松动,注意二次注浆工人粗心有个别会遗漏。集水坑挖完一定要拿图纸对一两次,部位是否正确,标高是否到位,防止遗漏出错,千万别拿久版的图纸。由于之前没有设计好,把两部塔吊都放在中间,现在钢筋到场了还要叫吊车过来吊,完全可以把一台塔吊放在边坡上,里面够得着,外面也能用到。至于安全问题,塔吊基础弄四根桩加一个大点的承台应该没问题吧,我上个工地就是这样的(上个工地16层,这个工地18层),不知道我的想法行不行,各位同仁指点下。地下室排水一定要做到位,之前的工地排水没做好,想省几个排水井,后来挖地梁的时候,到处是水,麻烦死了,之后只能又补几个井。边坡维护也不能马虎,周围有临近建筑,垂直开挖的,该打维护桩的一定要打桩。

本人从事建筑一年多快两年了,第一个工地从基础开始学习到封顶,现在在做第二个工地。由于没有施工证,在加上经验还不是很足,所以现在只能做施工助理,不敢独当一面。没有找到的工地需要助理的,所以就先来这个工地做监理,刚过来没几天就碰到很多问题。我把我工地碰到的一些事情和大家分享,大家共同学习进步。我在厦门地区,如果有需要施工员的就联系下我撒QQ790087382
我地下室目前在做防水,当时二号楼管桩位移偏差太厉害,之后让设计的变更了,造成不必要的损失,所以我劝大家施工的时候要认真检查。我目前想到的问题就是这些,大家有什么想法建议可以相互探讨指点一二,相互学习。地下室就是辛苦点,但是能学的比较多,做事积极点,细心点一定可以学到很多东西,祝大家的工程都能超进度保质量的完成
免费打赏
lianzitang
2011年03月04日 20:03:48
2楼
忘了一点,爆桩的也要加以利用,不要觉得没用就把它埋起来了
回复
lianzitang
2011年03月04日 20:18:00
3楼
修正一下:管桩边距离承台边要250以上
回复

相关推荐