接地跨接线能否采用HRB335螺纹钢作跨接线
blood-sky
blood-sky Lv.2
2006年03月29日 11:23:39
来自于防雷减灾
只看楼主

最近在一施工现场发现防雷接地基础跨接线采用螺纹钢做跨接线,从力学性能考虑瞬间雷击电流冲击是否能够满足要求?请大家多多发表意见!

最近在一施工现场发现防雷接地基础跨接线采用螺纹钢做跨接线,从力学性能考虑瞬间雷击电流冲击是否能够满足要求?
请大家多多发表意见!
免费打赏
zhh_1977
2006年03月30日 08:44:35
2楼
力学我不太懂,但做法普通就是那样的,我想已经有人研究过了,办法可行.
回复
drogan_h
2006年03月30日 09:18:24
3楼
我们都是用软铜带或者扁钢作为防雷接地夸接线的,这个是正常用的!