有关V型滤池进水渠到V型槽的水位的计算确定问题
xinxinzhl
xinxinzhl Lv.3
2011年03月04日 15:40:16
只看楼主

现有一座滤池,处理量为1.215 m3/s,共有8格,进水流程为进水渠—进水槽1—进水槽2—滤池,其中进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,共设两个孔,尺寸均为400×400。以前做设计时,院里的模板中各水位差采取经验取值,假定进水渠水位高4.20m,则进水槽1水位高4.10m,进水槽2水位高4.00m,滤池的过滤水位为3.95m,即从进水渠到进水槽1为0.1m,进水槽1到进水槽2为0.1m,进水槽2到滤池为0.05m。现在我自己进行计算,进水槽1到进水槽2的水位差为0.10m,关于进水渠到进水槽1的水位差和进水槽2到滤池的水位差有如下3点疑问:

1、进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,假定水位差为0.10m,则由公式Q=μA(2gh)1/2 ,其中A=0.16×0.16×2=0.32m2,计算得Q=0.278 m3/s,而由总处理量1.215 m3/s,得知单格滤池处理量为0.152 m3/s,两相矛盾。
2、个人理解,进水渠到进水槽1的水位差就是孔口的水头损失值。由孔口出流公式,进水渠到进水槽1的流速为v=μ (2gh)1/2,其中μ取0.62,而查《给排水设计手册》第一册P678孔口出流的局部损失公式为h=ζ ,ζ=1.06,即得到μ=1/((ζ)1/2),即μ=0.97,两相矛盾,以那个为准。
3、个人认为,进水槽2到滤池的水位差即为水流经V型槽与池壁相连处的孔口非淹没出流时的水头损失值,这个该如何求解。
注:因无法输入开方符号,用1/2次方代替,大家见谅啊。望给排水高人不吝赐教啊!
免费打赏
jzh15886302479
2011年03月04日 17:29:23
2楼
学习学习
回复
lonsoufi
2011年03月05日 21:28:54
3楼
这个比较难算,你的办法是算不出来的。研究公式不如学习用ansys模拟吧。
回复
mirvama
2011年09月27日 18:33:08
4楼
楼主算的差不多,就是应该按孔口的水力损失计算。