请教大家:我的电缆桥架铺设想借用蒸汽管道支架,规范上管道和桥架距离要求是多少?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年03月04日 14:52:36
只看楼主

请教大家:我的电缆桥架铺设想借用蒸汽管道支架,规范上管道和桥架距离要求是多少?

请教大家:我的电缆桥架铺设想借用蒸汽管道支架,规范上管道和桥架距离要求是多少?
免费打赏
hzieezsy
2011年03月04日 15:05:15
2楼
GB50217-2007 5.1.7规定电缆与管道之间无隔板防护时的距离为 1000 ,但是没说有桥架(桥架是槽式有盖板) 的时候 距离为多少?热力

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-3-4 15:08 编辑 ]
回复
dfdz_xieyongjun
2011年03月04日 17:33:53
3楼
感觉有点困难。考虑同热力管网保持1000mm,在实施时还要保持与地面高度(不小于4.5m),安装的时候会存在问题。
回复
hzieezsy
2011年03月06日 11:46:44
4楼

蒸汽管道有保温层的 .. 还是1米吗?
回复
pirellizqs
2011年03月07日 11:14:05
5楼
电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不小于1M,交叉时不小于0.5M
应该就是说的带保温的蒸汽管道。
但是电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。
回复
babtao
2011年03月09日 11:42:29
6楼
请问 为什么不能平行敷设于热力设备和热力管道的上部呢
回复
wlmqdust
2011年03月09日 12:10:38
7楼
可以根据电力工程电缆设计规范的要求,但应考虑管道是否保温,防水,检修,电缆载流量的折减等,综合考虑。别太教条
回复
lukefish
2011年03月13日 14:43:38
8楼
学习!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐