请教大家:我的电缆桥架铺设想借用蒸汽管道支架,规范上管道和桥架距离要求是多少?
请教大家:我的电缆桥架铺设想借用蒸汽管道支架,规范上管道和桥架距离要求是多少?
2楼
GB50217-2007 5.1.7规定电缆与管道之间无隔板防护时的距离为 1000 ,但是没说有桥架(桥架是槽式有盖板) 的时候 距离为多少?热力
[
本帖最后由 hzieezsy 于 2011-3-4 15:08 编辑 ]
回复
3楼
感觉有点困难。考虑同热力管网保持1000mm,在实施时还要保持与地面高度(不小于4.5m),安装的时候会存在问题。
回复
4楼
蒸汽管道有保温层的 .. 还是1米吗?
回复
5楼
电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不小于1M,交叉时不小于0.5M
应该就是说的带保温的蒸汽管道。
但是电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。
回复
6楼
请问 为什么不能平行敷设于热力设备和热力管道的上部呢
回复
7楼
可以根据电力工程电缆设计规范的要求,但应考虑管道是否保温,防水,检修,电缆载流量的折减等,综合考虑。别太教条
回复
8楼
学习!!!!!!!!!!!!
回复