【讨论】旧瓶装新酒——地漏问题
yezi_02
yezi_02 Lv.2
2011年03月04日 10:03:57
只看楼主

刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;

刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?
臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:
1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;
2. 地漏即使有水,我们设计大师设计的多半采用伸顶通气系统的做法,也容易因为外界风向原因,导致臭气反灌,从地漏、洗脸盆甚至大便器里冒出来。
针对这样的个人遇到的问题,结合在新加坡的工程经历,我觉得国内的设计相关规定可以务实点,不要简单规定什么水封深度不小于50mm,口径多少不管的要求可以采纳那里的做法,接往排水主管上的地漏管径就必须DN100的,而且是采用存水湾(要求从地表到存水湾底不得大于600mm,便于堵塞人工清理),至于你的淋浴房、洗脸盆、洗衣机都可以接往这样的地漏里(接法多种,只是确保在存水湾的接地漏短立管上),这个时候,我们的淋浴房地漏可以采用DN50美观地漏;
另外,目前城市发展水平也走过温饱时代了,追求的是生活品质,我们的给排水设计师傅们都学过排水通气系统还有个完全透气系统,过去认为那是高档场所才需要的,其实,现在的住宅,对排水立管距离排水地漏、马桶稍远的,采用完全透气系统,尤其是精装修住宅,这部分费用在一个楼盘成本中比例很少的,作为设计师的你,这样设计过吗?
有感于卫生间臭气问题,提出个人想法,供大家讨论。
免费打赏
yezi_02
2011年03月07日 13:32:45
32楼
目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换

楼主对施工不太了解,深水封地漏替换根本无需敲什么楼板,直接替换即可,毛坯房的塑料地漏的预留不过是预留一个排水孔,业主装修的时候还要在上面找平,然后把塑料地漏盖板直接拿掉,深水封地漏直接安装进排水接口即可,无所谓什么敲楼板。

我的看法是很难认同,预留的是根DN50排水塑料管,在上面直接安装高水封地漏,不知道业主自己卫生间完成面要抬高多少?
回复
zs1019
2011年03月07日 15:09:45
33楼
楼主提的问题很好,现在好多住宅或者酒店都存在卫生间臭气的问题,我觉得只靠地漏的水封是不能很好的把臭气完全封住的,主要还是要靠个排水支管的S型存水弯来进行水封,其效果会更好,现在主要是在施工时其S型存水弯现场制作安装不规范,导致其水封高度不足,从而使其失去水封功能,所以说要杜绝臭气就要从排水管道及末端设备的制作(造)、施工安装等几个方面进行管控。
回复
zs1019
2011年03月07日 15:10:16
34楼
这里提到的施工不规范,我不太认同,UPVC存水弯,如果是DN50的,往往施工单位考虑的就是留个DN50排水支管,这往往在楼板上接洗脸盆时候,有客户自己买配套洁具的存水弯,我是建议这样的DN50管道不能直接接往DN100排水横管上,在设计过程中就避免,虽然规范没有规定。
回复
huangsuihua
2011年03月07日 16:45:46
35楼
1.楼主提到(地漏即使有水,采用伸顶通气系统的做法,也容易因为外界风向原因,导致臭气反灌,从地漏、洗脸盆甚至大便器里冒出来。)这是不可能的,风若要从屋面那透气管往室内管子里灌,那不等于机械通风了吗?相反,如果地漏存水湾没于水,下水道里的臭气会从地漏溢出来。2.楼主提到:[不要简单规定什么水封深度不小于50mm,......而且是采用存水湾(要求从地表到存水湾底不得大于600mm,便于堵塞人工清理),至于你的淋浴房、洗脸盆、洗衣机都可以接往这样的地漏里(接法多种,只是确保在存水湾的接地漏短立管上),这个时候,我们的淋浴房地漏可以采用DN50美观地漏。] 我认为楼主在概念上有误区,理论上告诉我们排水管系内气压变化的最大值以水封50毫米为临界值,这水封厚度能有效防止气体穿透,这与从存水湾的接地漏短立管无关。3.采用完全透气系统,也就是专用透气立管加卫生间内的环行透气管,只要按规范要求做一定没问题的。
回复
zdxcgb
2011年03月07日 17:39:27
36楼
这个问题很好。要从设计上解决,使用中出现问题想改变,困难较大。
回复
zt_email
2011年03月07日 17:49:13
37楼
向楼主提个小小疑问,作为研究探讨。
新加坡的给排水设计规范里允不允许设计带水封地漏?有没有对于水封高度的规定?有规定地漏的接管尺寸吗?
50mm最小水封高度应该是根据大量水力实验数据测得的结果,而且已经考虑了水分蒸发和气压波动等影响的(规范条文有阐述)
所以楼主提的伸顶通管由于室外风压的问题破坏水封,应该不可能,如果室外风压能破坏地漏水封,那同样能破坏大便器的水封。
从设计的角度而言,泛臭问题不能认为是水封地漏的水封高度有问题
个人经验:多数泛臭问题出在施工、产品以及使用 环节上
回复
wontoa520
2011年03月07日 19:22:09
38楼
就是就是,学习了!
回复
tjs2014
2011年03月08日 08:41:04
39楼
问题很有想象力,大家说的也 都很好
回复
bdsix
2011年03月08日 08:43:34
40楼
目前的现状就是这样,开发商千方百计的省钱造成了很多问题,我正在装修,根据实际的操作,大家都是需要重做防水的,而且我的房子是现浇的,没有办法更换地漏,所以只能先这样了,希望大家想个好办法
回复
dapeng791014
2011年03月08日 08:51:22
41楼
楼主的问题很好,现在我家里就出现这种问题了
回复