【讨论】旧瓶装新酒——地漏问题
yezi_02
yezi_02 Lv.2
2011年03月04日 10:03:57
只看楼主

刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;

刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?
臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:
1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;
2. 地漏即使有水,我们设计大师设计的多半采用伸顶通气系统的做法,也容易因为外界风向原因,导致臭气反灌,从地漏、洗脸盆甚至大便器里冒出来。
针对这样的个人遇到的问题,结合在新加坡的工程经历,我觉得国内的设计相关规定可以务实点,不要简单规定什么水封深度不小于50mm,口径多少不管的要求可以采纳那里的做法,接往排水主管上的地漏管径就必须DN100的,而且是采用存水湾(要求从地表到存水湾底不得大于600mm,便于堵塞人工清理),至于你的淋浴房、洗脸盆、洗衣机都可以接往这样的地漏里(接法多种,只是确保在存水湾的接地漏短立管上),这个时候,我们的淋浴房地漏可以采用DN50美观地漏;
另外,目前城市发展水平也走过温饱时代了,追求的是生活品质,我们的给排水设计师傅们都学过排水通气系统还有个完全透气系统,过去认为那是高档场所才需要的,其实,现在的住宅,对排水立管距离排水地漏、马桶稍远的,采用完全透气系统,尤其是精装修住宅,这部分费用在一个楼盘成本中比例很少的,作为设计师的你,这样设计过吗?
有感于卫生间臭气问题,提出个人想法,供大家讨论。
免费打赏
yyb2012
2011年03月08日 09:08:50
42楼
地漏这个小部件,越来越受到人们的重视了,因为处理不好,返臭对正常生活影响极大!
我认为,对旧地漏改造,可以选用磁性密封直通式地漏,对原地漏改动不大,施工非常简便,自己就可以操作,我自己就实际换过,效果不错。可以参考一下潜水艇等品牌;
对新楼设计,卫生间地漏应该考虑选用直通式,并且把地漏加大一号,在下水管上加反水弯,这样双重密封,效果很好,并可以保证排水能力。
回复
yyb2012
2011年03月08日 09:12:36
43楼
我觉得,在同层排水系统中,地漏设置是个难点。由于受降板高度限制,地漏可选择的余地很小,同时,地漏周边处理也很难。
回复
guchangqiu
2011年03月08日 09:35:43
44楼
学习了,
回复
yezi_02
2011年03月08日 10:15:22
45楼
向楼主提个小小疑问,作为研究探讨。
新加坡的给排水设计规范里允不允许设计带水封地漏?有没有对于水封高度的规定?有规定地漏的接管尺寸吗?
50mm最小水封高度应该是根据大量水力实验数据测得的结果,而且已经考 ...
1.那里的规范要求地漏FLOOR TRAP是必须带有存水弯,口径DN100,水封大于50mm, 地漏FLOOW WASTE是没有水封或是对水封没有要求的,类似国内的铜质地漏,口径DN50,通常用在淋浴房内(这个时候FT用在卫生间淋浴房外,反之也然);
2.洗脸盆或淋浴房的DN50排水管接往FT里,是接在FT盖板和存水弯上方的短立管上,这个接的位置可以在楼板上建筑装修层内,也可以在楼板下接入,不是接在存水弯后面,注意位置;
3.规范里考虑的器具通气管设计是我期望看到的,但目前这样设计的多吗?那里的器具通气管是包括FT和马桶排水短立管都需要DN50的器具通气管的。
4.至于是否屋面气压风向是否有影响,那是因为我们的水封高度太小,擦边球太多,容易感受到吧,我们的透气管不是也有平衡管内气压作用吗?
仅供参考。
回复
zt_email
2011年03月08日 10:51:11
46楼
感谢楼主回复,仍有问题向楼主学习交流^_^
1.那里的规范要求地漏FLOOR TRAP是必须带有存水弯,口径DN100,水封大于50mm, 地漏FLOOW WASTE是没有水封或是对水封没有要求的,类似国内的铜质地漏,口径DN50,通常用在淋浴房内(这个时候FT用在卫生间淋浴房外,反之也然);——也就是说那边是不允许设置带水封地漏的?不然再做存水弯就是重复设置水封了,见规范4.2.7A。
2.洗脸盆或淋浴房的DN50排水管接往FT里,是接在FT盖板和存水弯上方的短立管上,这个接的位置可以在楼板上建筑装修层内,也可以在楼板下接入,不是接在存水弯后面,注意位置;——浴缸浴盆自带存水弯,应该不会考虑接地漏,那么洗脸盆下也不能设存水弯(同1中所提问题),这边多数的做法是盆下做存水弯的。
3.规范里考虑的器具通气管设计是我期望看到的,但目前这样设计的多吗?那里的器具通气管是包括FT和马桶排水短立管都需要DN50的器具通气管的。——这点无异议,国内对器具通气管没条文要求。
4.至于是否屋面气压风向是否有影响,那是因为我们的水封高度太小,擦边球太多,容易感受到吧,我们的透气管不是也有平衡管内气压作用吗?——个人认为实际水封高度小还是施工、产品或者使用环节的问题,如楼主所说,新加坡同样是要求水封大于50mm,所以对50mm应该不存在争议的
回复
刘巍
2011年03月08日 20:33:32
47楼
楼主这个问题我从开始工作就一直疑惑,不过我是赞成你的意见,现在很多设计都是直通地漏带存水弯,既可以满足水封问题,还不容易堵,不易干涸
回复
zheliushi
2011年03月10日 18:57:24
48楼
关注中,很有道理
回复
jfsxj
2011年03月11日 01:54:39
49楼
好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图好图
回复
yezi_02
2011年03月14日 14:27:29
50楼
谢谢关注。
针对你的问题回复如下:
1. —也就是说那边是不允许设置带水封地漏的?不然再做存水弯就是重复设置水封了,见规范4.2.7A。——那里还有种地漏,叫GT (GULLY TRAP),主要用于垃圾道的底楼或是汽车库废水泵坑前设置,水封要大于50mm,都是定型铸铁产品,除此之外,没有带水封地漏,和国内要求一致;
2. —浴缸浴盆自带存水弯,应该不会考虑接地漏,那么洗脸盆下也不能设存水弯(同1中所提问题),这边多数的做法是盆下做存水弯的__国内这样的排水管道DN50是直接接往楼下排水主管的,那里是接往带存水弯的地漏的,这里似乎有双水封问题,实际使用上没有任何问题,个人认为支管DN50,地漏DN100,前后存水弯口径差异较大,而且存在一定距离,同时,地漏(DN100)都设置有器具通气管,不会存在前后双水封排水效果不良问题;
3. —这点无异议,国内对器具通气管没条文要求。___这是我发贴最期望能有所改变的地方,我们需要追求室内的生活品质!20年前的规定,20年后的今天,我们需要更高要求了吧?所以我呼吁........
回复
myj982
2011年03月15日 09:19:56
51楼
多谢楼主,这个问题很普遍,,值得学习一下别人的好经验
回复

相关推荐