【讨论】旧瓶装新酒——地漏问题
yezi_02
yezi_02 Lv.2
2011年03月04日 10:03:57
只看楼主

刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;

刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?
臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:
1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;
2. 地漏即使有水,我们设计大师设计的多半采用伸顶通气系统的做法,也容易因为外界风向原因,导致臭气反灌,从地漏、洗脸盆甚至大便器里冒出来。
针对这样的个人遇到的问题,结合在新加坡的工程经历,我觉得国内的设计相关规定可以务实点,不要简单规定什么水封深度不小于50mm,口径多少不管的要求可以采纳那里的做法,接往排水主管上的地漏管径就必须DN100的,而且是采用存水湾(要求从地表到存水湾底不得大于600mm,便于堵塞人工清理),至于你的淋浴房、洗脸盆、洗衣机都可以接往这样的地漏里(接法多种,只是确保在存水湾的接地漏短立管上),这个时候,我们的淋浴房地漏可以采用DN50美观地漏;
另外,目前城市发展水平也走过温饱时代了,追求的是生活品质,我们的给排水设计师傅们都学过排水通气系统还有个完全透气系统,过去认为那是高档场所才需要的,其实,现在的住宅,对排水立管距离排水地漏、马桶稍远的,采用完全透气系统,尤其是精装修住宅,这部分费用在一个楼盘成本中比例很少的,作为设计师的你,这样设计过吗?
有感于卫生间臭气问题,提出个人想法,供大家讨论。
免费打赏
寒冬
2011年03月07日 09:03:07
22楼
地漏尤其是高层解决的不好,容易形成负压,质量也难以过关!
回复
xjzyzjd
2011年03月07日 09:40:43
23楼
楼主提的问题非常好,值得大家讨论!我觉得有些住宅、宾馆臭气问题一方面是技术问题(水封深度),另外还有使用问题,带水封地漏易堵(毛发、及其他杂物),人们对水封的作用不了解或为了不堵,往往把地漏盖碗拿掉,导致臭气外溢。我觉得好办法:一是采用不带水封地漏,地漏下加存水弯;二、采用伸顶通气立管以外的更好的通气办法。第一点更为重要,我院在设计时已采用。
回复
2002huangxiaojun
2011年03月07日 09:44:07
24楼
我们现在在设计中基本上都采用不带水封地漏,地漏下加S型存水弯。
回复
寒冬
2011年03月07日 09:51:00
25楼
地漏不大,但是确实也是一个问题,开发商的地漏很便宜,不好看,业主装修好看,可以有水封不好。高层存在问题更多。不太好解决!
回复
ingiz
2011年03月07日 09:59:43
26楼
地漏的臭气外泄确实是个问题,器具通气是个不错的解决办法,但是开发商不一定会愿意多出这点钱...
回复
飞鱼
2011年03月07日 10:10:26
27楼
我还以为现在都是在地漏下加存水弯了,嘿嘿。。。没想到还有地漏不加管道存水弯的设计。
回复
lookfish1982
2011年03月07日 10:18:52
28楼
没有办法,中国国情啊,现在设计和施工脱节,设计的东西最后用起来效果如何,我们一线设计的都不清楚,没发改进,在说现在设计任务紧,设计时间少又少,这方面的改进是在是心有余而力不足
回复
kimi2010
2011年03月07日 10:51:06
29楼
哦,看了很受用啊,学习啦~知识就是这么积累的~赞!
回复
yezi_02
2011年03月07日 13:23:15
30楼
你们的做法,不知道考虑没有,如果DN50的存水弯堵塞,如何清通?我还是相信DN100的存水弯,能够方便业主在自己家里地面上人工清理。
回复
yezi_02
2011年03月07日 13:27:44
31楼
美观与否,各人看法不同,如果那个长宽150mm的盖板设置在地砖的一角,边线对齐,未尝就不美观,只是国内很少有这样的设计,我提这个想法,也是因为在国外看到的这样做法,对臭气问题和清通堵塞问题解决的比较好,希望国内能够注意这样的细节问题。
回复