刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;

刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?
臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:
1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;
2. 地漏即使有水,我们设计大师设计的多半采用伸顶通气系统的做法,也容易因为外界风向原因,导致臭气反灌,从地漏、洗脸盆甚至大便器里冒出来。
针对这样的个人遇到的问题,结合在新加坡的工程经历,我觉得国内的设计相关规定可以务实点,不要简单规定什么水封深度不小于50mm,口径多少不管的要求可以采纳那里的做法,接往排水主管上的地漏管径就必须DN100的,而且是采用存水湾(要求从地表到存水湾底不得大于600mm,便于堵塞人工清理),至于你的淋浴房、洗脸盆、洗衣机都可以接往这样的地漏里(接法多种,只是确保在存水湾的接地漏短立管上),这个时候,我们的淋浴房地漏可以采用DN50美观地漏;
另外,目前城市发展水平也走过温饱时代了,追求的是生活品质,我们的给排水设计师傅们都学过排水通气系统还有个完全透气系统,过去认为那是高档场所才需要的,其实,现在的住宅,对排水立管距离排水地漏、马桶稍远的,采用完全透气系统,尤其是精装修住宅,这部分费用在一个楼盘成本中比例很少的,作为设计师的你,这样设计过吗?
有感于卫生间臭气问题,提出个人想法,供大家讨论。
免费打赏
zebra518
2011年03月04日 20:13:18
12楼
楼主提的问题很好,现在好多住宅或者酒店都存在卫生间臭气的问题,我觉得只靠地漏的水封是不能很好的把臭气完全封住的,主要还是要靠个排水支管的S型存水弯来进行水封,其效果会更好,现在主要是在施工时其S型存水弯现场制作安装不规范,导致其水封高度不足,从而使其失去水封功能,所以说要杜绝臭气就要从排水管道及末端设备的制作(造)、施工安装等几个方面进行管控。
回复
hui121
2011年03月05日 10:29:06
13楼
楼主提的问题很好,实际上地漏问题一直是建筑给排水界在研究改进一个重点。实际上我个人认为水封设置合理情况下臭气问题基本可以解决的。
回复
zyhjj
2011年03月05日 19:52:55
14楼
初步接触,正努力学习,谢谢你们的帖子。
回复
hit_ycj
2011年03月05日 20:59:31
15楼
好好,谢谢楼主
回复
lijuxuan001
2011年03月06日 10:48:49
16楼
地漏是个小问题,但是不容忽视!见识过那些地漏没做好的,恶臭的卫生间,实在是不能住人!不管用什么方法,只要不臭就好了!
回复
葱爆羊肉
2011年03月06日 11:32:51
17楼
目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换

楼主对施工不太了解,深水封地漏替换根本无需敲什么楼板,直接替换即可,毛坯房的塑料地漏的预留不过是预留一个排水孔,业主装修的时候还要在上面找平,然后把塑料地漏盖板直接拿掉,深水封地漏直接安装进排水接口即可,无所谓什么敲楼板。
回复
葱爆羊肉
2011年03月06日 11:38:02
18楼
觉得国内的设计相关规定可以务实点,不要简单规定什么水封深度不小于50mm,口径多少不管的要求可以采纳那里的做法,接往排水主管上的地漏管径就必须DN100的。

楼主这个提法明显没有详细研究过规范,水封深度是为了保证在地漏有水的情况最大限度的避免臭气返溢,而一般地漏的直径除了大露台或阳台,其他DN50即可,何来DN100?装那么大个地漏在人家卫生间,美观么?