刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;

刚刚搜索了下站内关于地漏的问题讨论,对于地漏设计带水封,水封深度不小于50mm,大家都很清楚,只是对厕所的地漏设计采用DN50的水封地漏所带来的问题,不知道大家有没有感受到?
臭气,这些年,无论在外租房,还是自己家装修,或者住酒店,无论是带星的,还是快捷类酒店,都遇到过卫生间臭气问题,臭气问题来源于两个原因:
1. 地漏里没有水,一个DN50的地漏,市场上看到的,或者上述地方遇到的,基本都是不能满足50mm的水封要求的,有的设计师说自己家里装修可以花钱买啊,问题是哪里有卖?另外是你如何安装?目前的毛坯房,如果你替换成你买的高水封地漏,楼板必须敲掉进行替换(发展商预留的UPVC地漏外径肯定不匹配),这样的楼板防水层需要自己重新做,而且,楼下物主同意才行,所以不可行;
2. 地漏即使有水,我们设计大师设计的多半采用伸顶通气系统的做法,也容易因为外界风向原因,导致臭气反灌,从地漏、洗脸盆甚至大便器里冒出来。
针对这样的个人遇到的问题,结合在新加坡的工程经历,我觉得国内的设计相关规定可以务实点,不要简单规定什么水封深度不小于50mm,口径多少不管的要求可以采纳那里的做法,接往排水主管上的地漏管径就必须DN100的,而且是采用存水湾(要求从地表到存水湾底不得大于600mm,便于堵塞人工清理),至于你的淋浴房、洗脸盆、洗衣机都可以接往这样的地漏里(接法多种,只是确保在存水湾的接地漏短立管上),这个时候,我们的淋浴房地漏可以采用DN50美观地漏;
另外,目前城市发展水平也走过温饱时代了,追求的是生活品质,我们的给排水设计师傅们都学过排水通气系统还有个完全透气系统,过去认为那是高档场所才需要的,其实,现在的住宅,对排水立管距离排水地漏、马桶稍远的,采用完全透气系统,尤其是精装修住宅,这部分费用在一个楼盘成本中比例很少的,作为设计师的你,这样设计过吗?
有感于卫生间臭气问题,提出个人想法,供大家讨论。
免费打赏
yangjia2599
2011年03月04日 11:48:04
2楼
楼主提的问题很好,现在好多住宅或者酒店都存在卫生间臭气的问题,我觉得只靠地漏的水封是不能很好的把臭气完全封住的,主要还是要靠个排水支管的S型存水弯来进行水封,其效果会更好,现在主要是在施工时其S型存水弯现场制作安装不规范,导致其水封高度不足,从而使其失去水封功能,所以说要杜绝臭气就要从排水管道及末端设备的制作(造)、施工安装等几个方面进行管控。
回复
zt_email
2011年03月04日 12:01:34
3楼
请问完全透气系统是什么概念?这个我真不知道
只知道主通气,副通气,专用通气,环形通气,自循环通气
回复
qhwsjy01
2011年03月04日 13:22:54
4楼
学习了!专用通气吧
回复
wwahrb
2011年03月04日 14:35:15
5楼
建筑给排水规范中要求,高档宾馆卫生间可不设置地漏
回复
yezi_02
2011年03月04日 14:51:26
6楼
就是专用通气管路系统,在地漏、大便器的出口端引一根DN50的透气支管到管道井内的专设的透气主管上。
回复
yunpiao123456
2011年03月04日 14:54:12
7楼
2楼正解,学习了!
回复
yezi_02
2011年03月04日 14:57:03
8楼
这里提到的施工不规范,我不太认同,UPVC存水弯,如果是DN50的,往往施工单位考虑的就是留个DN50排水支管,这往往在楼板上接洗脸盆时候,有客户自己买配套洁具的存水弯,我是建议这样的DN50管道不能直接接往DN100排水横管上,在设计过程中就避免,虽然规范没有规定。
回复
yezi_02
2011年03月04日 15:03:21
9楼
不设地漏的时候,那个浴缸(淋浴房设置了,就肯定有地漏)的排水是直接接到排水主管上?臭气能阻隔吗?很怀疑效果。
回复
zt_email
2011年03月04日 15:10:29
10楼

明白了,你说的应该就是规范里的横支管上设环形通气管的做法,我们这有很多工程有这种做法,不过应该不是出口端接出哦^_^
回复
leizhendong
2011年03月04日 19:04:10
11楼
学习了
回复