houlaiyuan
houlaiyuan Lv.3
2011年03月03日 23:21:21
来自于断路器
只看楼主

柜子是ABB的双母线(充六氟化硫)VD4的真空断路器,母线和刀闸都没问题可是一打断路器断口就放电,电缆口有时还能看见火花(电缆口已经接地)。这是什么问题 请指教

柜子是ABB的双母线(充六氟化硫)VD4的真空断路器,母线和刀闸都没问题可是一打断路器断口就放电,电缆口有时还能看见火花(电缆口已经接地)。这是什么问题 请指教
免费打赏
houlaiyuan
2011年03月05日 22:57:46
12楼
我们这边也是没有断路器的断口试验,就说了一个断路器在空气中打28KV的实验
回复
cdj
2011年03月07日 22:26:35
13楼
学习中啊!!
回复
hlzzl
2011年03月08日 06:56:53
14楼
学习中,谢谢。。。。。
回复
chengzcb
2011年03月09日 14:01:43
15楼
可能是断口耐压不够,也有可能是气体有问题。
回复
zhuzhuxxdd
2011年03月26日 23:47:37
16楼
持续关注中。。。。
回复
zhsw512_163.com
2011年03月28日 10:27:42
17楼
请ABB解决
回复
xianfzm
2013年05月21日 17:02:45
18楼
对于成套设备来说,断口不能单独从设备中分出来,所谓的断口绝缘强度只能按照相间及相对地来做,即42KV或95KV。电缆挂接,安装完毕后,国标规定:现场验收耐受电压只允许做相间及相对地的0.7倍,即:10KV设备做42X0.7=29.4KV,35KV设备做95X0.7=66.5KV,否则容易击穿一次回路设备绝缘。
回复