柜子是ABB的双母线(充六氟化硫)VD4的真空断路器,母线和刀闸都没问题可是一打断路器断口就放电,电缆口有时还能看见火花(电缆口已经接地)。这是什么问题 请指教
柜子是ABB的双母线(充六氟化硫)VD4的真空断路器,母线和刀闸都没问题可是一打断路器断口就放电,电缆口有时还能看见火花(电缆口已经接地)。这是什么问题 请指教
2楼
充气柜啊,你有专用试验插头的吗,电缆没有接吗?各柜可配避雷器了?这些外插的接头做好防护了吗?
回复
3楼
避雷器只有母线上有。电缆还没有接,电缆口的接地是我们自己做的接地线。专用试验插头之后3个不够用的
回复
4楼
不知何解?
回复
5楼
充气柜啊,你有专用试验插头的吗,电缆没有接吗?各柜可配避雷器了?这些外插的接头做好防护了吗?
回复
6楼
严重支持2楼!
GIS柜电缆头位置需要用专用堵头,“电缆口有时还能看见火花(电缆口已经接地)”的说法,是不是方法不对?
回复
7楼
本帖最后由 houlaiyuan 于 2017-10-21 08:15 编辑
我问的问题就是为什么能看见火花,该堵得都堵了避。雷器只有母线上有,在柜顶。断路器是与盘柜一体的,打断口的时候电缆口是接地的。有专用的实验电缆,电缆有时也放电,但是单独对电缆进行试验时却没有问题。确实打不上去,一直在放电。串连谐振为此都烧了好几个模块了(这个问题后来得知是接地系统阻值太大造成的)。
回复
8楼
照片可以看下
回复
9楼
这是实验现场
回复
10楼
请ABB解决,因为ABB的断路器都是这样的,你一打电话,就会告诉你用什么东西了。我跟他们售后经理打过N次交道了。
回复
11楼
电缆出口处是接地的,就用堵头接地,堵头都堵上了,如何看到放电的?
我这里,ABB还欠35KVGIS的断路器断口试验出厂报告呢。
回复