这个地方要设置安全出口标志灯吗?
yamahaya
yamahaya Lv.7
2011年03月03日 15:39:12
只看楼主

画圈处的门需要设置安全出口标志灯吗?本来从过厅那边就可以疏散了,为什么还要从那个门出去然后穿电梯前室再穿楼梯间出去?

1.jpg

画圈处的门需要设置安全出口标志灯吗?
本来从过厅那边就可以疏散了,为什么还要从那个门出去然后穿电梯前室再穿楼梯间出去?

1.jpg

免费打赏
xrg885
2011年03月03日 15:52:20
2楼
还是有通道的都应该安装,安全灯是应急才用,有门能通往室外,应安装。
回复
shiner2010
2011年03月03日 15:53:44
3楼
肯定要设啊,带圈的门是一个疏散门,必须得设。
回复
yamahaya
2011年03月03日 17:08:16
4楼
在哪个方向设置?是从电梯前室向门厅疏散还是门厅向电梯前室?
建筑图上门的疏散方向是不是有问题?
回复
lasar
2011年03月03日 23:10:07
5楼
肯定要设的,那个门属于疏散通道,这个空间是不是挺大的,你可以问问建筑就清楚了,对疏散口有要求的。
回复
realome
2011年03月04日 10:20:35
6楼
从平面的标高-5.0米来看,不是地下室就是室外地坪高度(从目前这个局部的平面图无法判断)。最好和建筑沟通一下。
了解其设计疏散通道的想法。

[ 本帖最后由 realome 于 2011-3-4 10:23 编辑 ]
回复
cdy8038
2011年03月04日 10:43:38
7楼
如果上面的门是疏散门,应该装
回复
zhou2046
2011年03月04日 10:52:36
8楼
如果从过厅不能直接到室外,那个门方向没问题,应该设置安全出口标志灯。如果从过厅可以直接到室外,那个门的方向就反了,同样也要设置安全出口标志灯,不过是设在前室里。
回复
无影
2011年03月04日 10:53:11
9楼
恩,了解下建筑规划的疏散流线,圈里的门可能外开会更合理一些,然后在里面装安全出口标志。
回复
wq-lin
2011年03月04日 10:56:35
10楼
可作逃生的都觉得要装
回复
yamahaya
2011年03月04日 11:34:04
11楼
不是地下室,是室外地坪。
貌似大家的意思都是先确定这门是不是疏散门,若是,就得加了
回复