系统设备情况:一化纤企业的工业制冷机及冷媒泵共有三套:A:位于动力一期机房,B:位于动力二期机房,C:位于聚酯车间,制冷机标高33M、循环泵标高22M。负载装置分别为:纺丝车间表冷器和聚酯车间各处换热装置及其他辅助装置。管路:B系统全部负载为纺丝车间表冷器,C系统主负载为聚酯车间各换热装置,C系统支管路合并到A系统管路,再通过阀门K接入B系统主管路,作为B系统的辅助。ABC三套系统全年的运行模式如下:冬天(11月份开始到来年4月份)所有系统停止,5月份天气稍热时A系统制冷机和循环泵启动,给纺丝车间表冷器提供冷媒,6月份天气较热时,A系统制冷量不够时开始启动C系统制冷机和循环泵,除了给聚酯车间提供冷媒外多余冷媒合并到A系统给纺丝车间提供冷媒,随着7月份极热天气的到来,B系统制冷机和循环泵也启动,为纺丝车间表冷器提供足够的冷媒。此时,三套系统全部开启。

系统运行中ABC各系统制冷机和循环泵启动后工况变化的情况?
各冷媒泵的扬程要求是否一致?
如果AC系统循环泵扬程为40M,B系统循环泵扬程为20M,极热天气时三套系统能否合并运行?

进阶讨论:
如果是初始设计阶段,这样的系统设计是否合理?原因?
从系统运行、操作维护和节能角度综合考虑,如何设计更为合理?
免费打赏
yeatsdong
2011年03月04日 11:11:24
2楼
没人来回答?
看来要求助于版主啦。
回复
yeatsdong
2011年03月09日 10:01:56
3楼
还是没人参与讨论a?

那就说所我自己个人的理解吧
首先,A系统启动后是一个单独的制冷系统和冷媒泵给装置提供冷源,工况比较简单。管路维持在一个稳定的压力状况。
其次,C系统启动后,除了为自身的装置提供冷源,也合并到A系统,为纺丝车间的表冷器装置提供辅助的冷源,分配的冷媒量多少依据两套系统的冷媒泵扬程流量对比来确定。
最后,极热天气开启B系统后,三个系统合并运行,但B系统作为主冷源,而AC系统通过支管路提供的冷源会稍有减少,这是考虑到系统相当于并联工作的状况,但正常工作没问题。

由于存在三个系统并联运行的工况,原则上要求水泵的扬程基本一致。
至于第三问:AC扬程40M,B扬程20M,相差如此之大,运行之后会否出现问题,本人有疑问,因此希望高人指点。

进阶讨论更是希望各位设计大佬多出出主意啦

希望能抛砖引玉,请论坛诸位大侠指点了!