系统设备情况:一化纤企业的工业制冷机及冷媒泵共有三套:A:位于动力一期机房,B:位于动力二期机房,C:位于聚酯车间,制冷机标高33M、循环泵标高22M。负载装置分别为:纺丝车间表冷器和聚酯车间各处换热装置及其他辅助装置。管路:B系统全部负载为纺丝车间表冷器,C系统主负载为聚酯车间各换热装置,C系统支管路合并到A系统管路,再通过阀门K接入B系统主管路,作为B系统的辅助。ABC三套系统全年的运行模式如下:冬天(11月份开始到来年4月份)所有系统停止,5月份天气稍热时A系统制冷机和循环泵启动,给纺丝车间表冷器提供冷媒,6月份天气较热时,A系统制冷量不够时开始启动C系统制冷机和循环泵,除了给聚酯车间提供冷媒外多余冷媒合并到A系统给纺丝车间提供冷媒,随着7月份极热天气的到来,B系统制冷机和循环泵也启动,为纺丝车间表冷器提供足够的冷媒。此时,三套系统全部开启。
系统运行中ABC各系统制冷机和循环泵启动后工况变化的情况?
各冷媒泵的扬程要求是否一致?
如果AC系统循环泵扬程为40M,B系统循环泵扬程为20M,极热天气时三套系统能否合并运行?
进阶讨论:
如果是初始设计阶段,这样的系统设计是否合理?原因?
从系统运行、操作维护和节能角度综合考虑,如何设计更为合理?