请问:110KV架空线路外侧与建筑物的最小安全距离
sjb1200@co163
2006年03月28日 16:56:58
只看楼主

请问:110KV架空线路外侧与建筑物的最小安全距离是多少啊

请问:110KV架空线路外侧与建筑物的最小安全距离是多少啊
免费打赏
songlingo
2006年03月29日 19:27:56
2楼
怎么没有人给出答案呢?
我也想知道
回复
songlingo
2006年03月29日 19:30:10
3楼
如果哪位DX有相关的比较权威的说明和报告,麻烦转发我邮箱:songlingo@sina.com,万分感谢……
回复
songlingo
2006年03月29日 19:39:05
4楼
帮忙再顶上去。
回复
tiantao1
2006年04月04日 01:24:20
5楼
4米
回复
tline
2006年04月04日 12:46:17
6楼
根据:

中华人民共和国电力行业标准P DL/T5092—1999

110~500kV架空送电线路设计
技术规程

的第16.0.4规定,110kV与建筑物的距离如下:
1.导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于表5.0米(跨越--垂直距离).
2.送电线路边导线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于4.0(水平距离).
3.在无风情况下,边导线与不在规划范围内的城市建筑物之间的水平距离,不应小于2.0米(水平距离).

如果还有不明白的地方,给我留言:gysngdjsjs@126.com.或者www.tlines.net上留言或者发短信给管理员都可以
回复
cqpcj_sxb
2006年04月04日 19:50:50
7楼
4.0m
回复

相关推荐

APP内打开