【分享】送给初学电气的你——电气设计笔记整理
永无止境
永无止境 Lv.12
2011年03月03日 09:38:58
只看楼主

东西比较多,如果认认真真把这些东西都看完,对于一个初学者来所你会掌握很多东西!!欢迎大家提出宝贵意见!! (PDF版本)电气设计笔记——江苏省建设工程施工图审查信息网这里的文字只是个人随笔性的记录而已,仅作备忘录使用,不一定正确。初学设计三年者可读,或许稍有帮助。有资格者不必浪费时间,因所记内容是些既不能写成文章又写不了书的乱七八糟的玩意儿。(63854字)一般想法用黑体字,不一定正确的用斜体字隶书,要引起注意的用黑体字,审核人应审核的用下划线字,与强制性条文有关的用双下划线字。

东西比较多,如果认认真真把这些东西都看完,对于一个初学者来所你会掌握很多东西!!欢迎大家提出宝贵意见!!

(PDF版本)


电气设计笔记
——江苏省建设工程施工图审查信息网

这里的文字只是个人随笔性的记录而已,仅作备忘录使用,不一定正确。初学设计三年者可读,或许稍有帮助。有资格者不必浪费时间,因所记内容是些既不能写成文章又写不了书的乱七八糟的玩意儿。(63854字)
一般想法用黑体字,不一定正确的用斜体字隶书,要引起注意的用黑体字,审核人应审核的用下划线字,与强制性条文有关的用双下划线字。
绘图基本要求
一, 规范是判断设计是非的标准,要按规范要求做设计,低于规范要求,不行,过高的高于规范要求也不行,会造成资金的浪费,属于“超标设计”,也是不允许的。学习规范,首先要清楚规范的真实含义,再认真思考其中是否有不全面的地方,对,对在什么地方,错,错在什么地方,做到心中有数。不要张口“我想……”,闭口“我认为……”,以己之见代替规范真缔,甚至歪曲规范本意。
名人名言、书籍、论文、他院图纸等皆不能作为依据。其观点,经过思考,消化吸收后,可形成自己的观点,但责任后果要自负。
除了执行通常引用的GB500XX之类的规范(建设部负责编制)以外,尚应一改原状、认真对待、努力学习、严格执行等同于IEC的GB类规范(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会负责编制)。两套规范都属“上方宝剑”,都要严格遵守。
从规范的严格性来讲,IEC低于GB,GB低于行业/地方规范,行业/地方规范低于企业规范。原因是使用面越大时,就要考虑各个方面是否有能力执行的问题,要保证大家都能做到。地方规范有局限性,上海的规范就不一定能在江苏执行。
“新出版的规范”高于“早先出版的规范”。
什么是“规范”?——约定速成或明文规定的标准。
什么是“标准”?——衡量事物的准则;本身合于准则,可供同类事物比较核对的事物。

新版《建筑工程设计文件编制深度的规定》(见《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P320)——此文件很重要,设计人员应认真学习,严格遵守,这是设计院应遵守的“产品制造标准”。标准只是最低要求,院标应高于国家标准,才是好产品。所以,应本着“宜繁不宜简,宜多不宜少”的原则,取其精神指导工作,而不是依此钻空子、耍滑偷懒。此文件未修改之前,应按条文执行,个人最好别去探讨什么新思路、新方法。
《建筑工程设计编制深度实例范本 建筑电气》,只可参考,拙见此书达不到“范本”水平,使用时要注意。

《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》只是可使用的一般性技术资料,不具备权威性,不能作为强条审查的依据。——总则中已写明“供参照、选用”。设计人要尽可能满足其要求,施工图审查人员不可依此找设计毛病,只能依靠各种规范找设计毛病。
2004年出了一本《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002,此图集只是规范条文及条文说明的汇编,稍有新意,仍有许多问题未提及。
还有一本《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》,同样缺乏指导意义。没有针对审图中的具体问题作出解释,仅仅将条文说明加以择录,是此图集的不足之处。

二, 平面图上各种箱体都应有编号。各种箱体的编号如下:
高压配电柜 AH High voltage
低压配电柜 AP Power
箱式变电站 BTS Box-type Substation
电力配电箱 AP Power
照明配电箱 AL Light
控制箱 AC Control
插座箱 AS Socket
母线插接箱 ABP Bus Plugs
应急电力配电箱 AEP Emergency Power
应急照明配电箱 AEL Emergency Light
电话分线箱 ATP Telephone
有线电视接线箱 ATV Television
安全监视接线箱 ASM Safety Monitoring
对讲系统分线箱 ADA Dialoque Audio
可视对讲系统分线箱 ADV Dialoque Vision
广播系统接线箱 ABS Broadcasting System
计算机网络层接线箱(分配线架) IDF Intermediate Distribution Frame
计算机网络总接线箱(主配线架) MDF Main Distribution Frame
移动通信中继箱 AMR Mobile Relay
移动通信屏蔽箱 AMS Mobile Shield
BAS现场控制箱 DDC Direct Digital Controller
火灾自动报警接线箱 AFS Fire Signal
混合使用接线箱 AMA Mix Application
三表计量箱 AM Measure
各种线路的编号如下:
高压电力线路 WHP High Power
普通电力线路 WP Power
应急电力线路 WEP Emergency Power
正常照明线路 WL Light
应急照明线路 WEL Emergency Light

三, 应说明各种用电设备编号,线路标注,配电箱标注的含义。编号应尽可能简单!
普通用电设备和消防用电设备应标注清楚。
配电箱编号中最好别用撇号1AP′,也不要加杠1AP′-1。

四, 配照平面图中不宜使用单线图画法,因管子数量和连接关系分不清。分段处有无接线盒?盒的前后各有几根管子?
暗敷管线在图中是找最短路径画,在板缝中的暗敷管线和明敷管线则要求横平竖直画。
要注意管线敷设部位改换符号(在断线处打一叉叉)的使用方法。

五, 街上有条标语“树立语言文字规范意识,提高民族文化素质”。为了“向国际靠拢”,各种标注中要用英文字母,不再采用汉语拼音字母,但,不必显示设计人的英语水平,工程图上能用中文说明的则不用英文说明,使用不常见的英文缩写时要加以说明。
计量单位的写法是有国家标准规定的,要注意各种大小写的要求。例,工程图上,平面尺寸的单位是mm,高度尺寸的单位是m。“千”用小写k,不能用大写K。
图纸上要避免文字或标注互相重叠,防止晒出的蓝图上看不清楚。
“技术术语”和“口语”是有区别的,“开关”的口语就是“令克”,设计文件中要用“技术术语”,但设计人要懂“口语”。

六, 设计院讲究“单位风格”而不是“个人风格”。不能各行其是,五花八门,凡有规定的,都必需按规定执行。个人的得意之举,经大家认可后,可变为集体行动。

七, 图框格式和尺寸有国家规定,标题栏格式由各个设计院按国标要求规定,设计人不得随意更改。详见《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001。一个设计院只能有一种形式的标题栏。一个工程内不宜混用横式和立式幅面。有许多各专业都要使用的制图方法(例,剖面图,标高等)的规定都应按此标准执行。
签字栏中最好是先用计算机输入仿宋体字的姓名,后跟手写签名。诚心不想让人认出姓甚名谁者应考虑动机何在?
图纸应在全部做完,经认真自校并把图纸整理好之后,再提供给校对人,最后连同校对人的校核单一块儿交审核人,最好是经修改后再交审核。应留足校审时间。
签字时间的先后次序是设计人,校对人,审核人,工程负责人,审定。——这不是什么技术问题,仅仅是个礼貌而已。
有些设计院的图纸上写着“不得量取图纸尺寸施工”——可是,设计人在图上又不标明尺寸,施工人员怎么施工?电气专业的图纸上最好别出现这些字样,详图例外。
修改图上要说明修改原因并标明修改地点。

八, 太大的平面图经分割后,应在每张小平面图上有一个小的分区示意图,以便表明各分区之间的关系。每张平面图上要有一个指北针,最少一层平面图上要有一个指北针。若无指北针,怎麽能表明房子的朝向?
地下层或各层平面图上宜用单线画的小图表示出防火分区,人防分区,防护单元。
有吊顶的房间处,要注明吊顶高度。吊顶的符号与标高的符号是有区别的,见《苏D9901》页15。
办公室内有局部吊顶时应该用细的虚/实线画出吊顶部位,并注明吊顶高度,以表明灯位布置理由,免被误解。
平面图上要表明各个不同地域的不同标高,特别是楼梯休息平台处要标清。同一平面上的不同标高都应标注。室外标高也应表示,以便说明进出管线的关系。
设计地下层时,一定要参看结构专业的顶板图,了解梁的分布情况以便布置探测器和灯具。
九, 删除建筑工作图上不必要的内容,要推敲哪些要删,哪些要保留?例:汽车库内的汽车,教室内的桌椅等就不必删除,但必须将其变淡,使其隐约可见,又不妨碍电气画图,以便说明灯位是否合理。
剖面图一定要在平面图的相应位置上有剖面线。剖面线的正确画法见《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001。
楼梯、电梯、自动扶梯都应有编号,特别要注意标明消防电梯。
剪力墙不宜涂成深黑色,以免影响其它图纸内容。
十, 在不同地点(变压器容量、配电干线、配电支线)的负荷计算要采用不同的计算方法,见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中3。4节。设计人应能掌握《工业与民用配电设计手册》中提到的各种计算方法。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P318要求设计文件中应包括下列计算书:用电设备负荷计算;变压器选型计算;电缆选型计算;系统短路电流计算(此计算是做各种电器动/热稳定性校验、开关保护动作灵敏度校验和选择性计算的基础或先提条件);防雷类别计算及避雷针保护范围计算;——各种计算结果尚应标示在设计说明或相应图纸中。“提供不提供”是一回事,“有没有”是另一回事,“会不会”更是另一码事儿。

[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-3-5 08:43 编辑 ]
befbcff1f1a893f96069.pdf
1001 KB
立即下载
免费打赏
永无止境
2011年03月03日 09:42:25
12楼
十九, 二次侧电流为1A的CT有许多优点,设计中应采用。各个出线开关的整定值与电流互感器一次侧额定电流之比宜控制在3:4左右。
每个回路用几个CT?1个、2个还是3个?

二十, 哪些地点设交流电压表?电压表要带转换开关。哪些地点设交流电流表?哪些地点设电源信号灯?参阅JGJ/T16-92中5。2节电气测量和《工业与民用配电设计手册》P345表8-12。电力配电箱上设带转换开关的电压表和总电流表。55kW及以上电动机出线回路设电流表。电能表按需要设置。
供电局计量用的CT要专设,内部计量用的CT不要专设。

二十一, 作变电所内高低压开关柜的平面布置图时,要考虑对称性。
变电所不与高压配电室在一起时,变压器高压侧应设隔离开关或负荷开关。
联络柜放在何处为好?
电气用房的门通常应向外开。
变电所地沟内应有排水措施,特别是南方地区。
二十二, 变电所的位置设于何处?
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中4。2。1条(7)款:不应设在厕所,浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。据此分析,变电所与水池之间用双墙隔开的方法是可行的。

二十三, 电缆表应包括:序号,起点,终点,电缆编号及规格,备注。

二十四, 高压断路器的额定电流按负载电流选择,不一定要放大,能用630A者就不要用1250A,但,要能通过动/热稳定校验。
真空断路器应配阻容吸收装置。(PA-141)

二十五, 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中4。10。23条:变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。《低压配电设计规范》GB50054-95中第3。1。4条也有类似要求。

二十六, 如何确定电缆沟的深度?例,四芯240电缆外径48.3,允许转弯半径15*48.3=724.5,则不能采用600的沟宽/深。

二十七, 屋顶变压器,如何吊装?

二十八, 单位高压配电室进线柜上是否设继电保护?
《现代建筑电气技术资质考试复习问答》P168“受电端通常装设两段式过电流保护”
《建筑电气专业设计技术措施》第3。5。4条根据北京供电局要求, “宜装设三相过流及速断保护”。
《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-93中也只讲“保护装置仅装在线路的电源侧。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中无明确规定。
《工业与民用配电设计手册》中也无明确规定。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P20的3。5。2条5款:由专线回路供电的配变电所,其进线及母线联络宜选用断路器,当没有带负荷操作、继电保护及自动切换要求时,可以选用隔离开关或隔离触头组等隔离电器,当由非专用电源回路供电时,应装设带有保护的开关设备。

二十九, 变电所地沟内的接地扁钢有何实用价值?能否取消?
变电所地沟内应设集水坑。见JGJ/T16-92中4.10.14条。
三十, 变电所低压母线中的PE线及接地总干线的规格如何确定?

三十一, 有的设计要求“配电柜制作前必须进行技术交底”。——没有必要!变电所图纸上应有一段说明:“经供电局批准及设备供货商认可后方可施工”。

三十二, 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中24。9。2条明确规定:“火灾消防及其他防灾系统用电,当建筑物为高压受电时,宜从变压器低压出口处分开自成供电体系,即独立形成防灾供电系统。”

三十三, GB50053-94第4。1。3条:不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可放置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
第4.1.5条:在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
GB50054-95中第3。2。2条:
第3.2.5条:
第3.2.6条:
第3.2.8条:
第3.3.7条:
回复
永无止境
2011年03月03日 09:42:45
13楼
配电(袁,屈)
一, 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82中第十四篇的第4。0。5条(即,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中的6。2。8条,意思相同,文字不尽相同):“照明配电板安装高度,底边距地面不应小于1。8米;配电箱安装高度,底边距地面一般为1.5米。”——属“应”执行条文,但有不合适之处。
“安装高度”指什么?似乎指“中心线距地高度”,但,找不到明确说法。是据中国人平均身高而定的最适合操作的高度。所以,应采用“底边距地高度”或“中心线距地高度”之类比较明确的说法。
照明配电板似乎是指老式的、刷红丹的、木板制的、敞开式、墙上明装的配电板。
配电箱电源线尽可能画在箱子图例的后侧,出线从另一侧画出。
二, 塑料管的全称应是“无增塑刚性阻燃PVC塑料管”。依壁厚不同可分为重型管,中型管,轻型管。
三, 防火分区的概念见下列各有关条文:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中24。9。14条:“消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中9。1。3:“(消防用电设备……)。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。”;
《人民防空地下室设计规范》GB50038-94中7。3。7条:“从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立。当穿越其它防护单元时,在穿越的防护单元内应有防护措施。”
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P60的5。1。5。条:插座回路与照明回路宜分别供电,低压配电线路支线宜以防火分区或结构缝为界。
四, 随着生活水平的提高,公用洗手间内在有条件时,宜装电热烘手器。例,机关办公大楼内就需要。且宜考虑感应阀的使用问题。
五, 鉴于国展地下室的配电小间内湿度太大,开关合不上,今后设计中应加插座,以便使用去湿机。
配电小间能不能与厕所为邻?
配电小间详图宜放在配电平面图上。应象变电所平面图一样,按实物实际尺寸有比例地将全部箱体和管线画出,目的是表明布置是否合理。配电小间的布置要考虑强/弱电分开,各系统的线路与箱子应靠在一起,便于安装。
配电小间和智能配线小间内宜考虑设插座和排风扇,其电源宜垂直单放。
按标准图《电气竖井设备安装》90SD180页2要求:配电小间的地面通常比房间外面的地面高出0。005m。
配电小间/电气竖井内不能放与其无关的管道。(见JGJ/T16-92中9。13。8条)——GB50054-95中无此要求。
六, 风机盘管的电源宜取自照明配电箱,不要取自空调机房的控制箱。当风机盘管的数量较多时,宜考虑另设配电箱。
平面图上必须画出风机盘管的控制器。
柜式空调有时会漏水,不宜用地插配电。
柜式空调使用的三相五孔插头和插座(25A)可见《建筑电气》2003年第2期P47。上海奉贤区柘(ZHE)林镇上海丰林电器设备制造有限公司产品。有普通壁式和卡装式两种。
壁式/柜式空调用的插座宜带开关,操作不方便时宜将开关和插座分开设置,且开关宜带电源指示,原因是所有家用电器都应在不使用时切断电源。
七, “电缆桥架”与“金属线槽”两个名词有何区别?《建筑电气专业设计技术措施》第4。5。11条:5.“……同一线槽内的电线或电缆……”。而,HB-210:电缆线槽中可放电缆和电线。
电缆和电线敷设在线槽内的时候,要考虑降容系数。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中9。7。3要求线槽内“载流导体不宜超过30根”,《工业与民用配电设计手册》461页第8行也有此要求,“载流导体不超过30根”。但,后来出的《低压配电设计规范》GB50054-95中无此要求。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中第14,15部分也无此类似要求。《电气竖井设备安装》90SD180图册中也无此要求。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中15。1。2要求:不同回路(什么叫“回路”?——见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中P119的15。1。2条文解释)不应穿于同一导管内。此说法不能绝对化,可参见《低压配电设计规范》GB50054-95中第5。2。16条。理由见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中9。7。3条的注②和《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中9。4。5条的条文说明。
配电桥架每隔30m要有不小于20mm的伸缩缝?
使用桥架/线槽时,要标注:型号、尺寸、水平位置尺寸、槽底标高、敷设部位。要给结构专业提资料:孔洞尺寸(宽*高),洞底标高。
导体载流量应按GB/T16895。15-2002(idt IEC 60364-5-523:1999)确定。
八, 变电所在室外时,进入室内的电源线路,若是TN-C-S系统,可以使用四芯电缆,因为规范规定一定要作重复接地。见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第14.5.3.1条。
关于“重复接地”的问题有哪些规范条文的限制?
九, 动照分开,不仅指计量要分开,配电线路也应分开。见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第8。2。2。1条,“多层建筑低压配电设计应满足计量,维护管理,供电安全和可靠性要求,应将照明与电力负荷分成不同配电系统。”第8。2。3。1条。“高层建筑低压配电系统的确定,应满足计量,维护管理,供电安全及可靠性的要求。应将照明与电力负荷分成不同的配电系统;消防及其他防灾用电设施的配电宜自成系统。”
另可参见《工业与民用配电设计手册》可看出如下问题:P39页——“四、低压电力配电系统”和“五、照明配电系统”是两个方面的事儿;40页倒5行——大多情况下照明变压器不必与电力变压器分开,但出了变压器的配电线路要分开;页42表2-13——说明此配电系统的接线方式与40页的表2-12是有区别的,是两回事。理由是照明要求电压稳定,而电力负荷会造成电压波动。
大型厨房动力和照明要分开,带电动机的为动力设备,不带电动机的为照明设备。
小容量的(≤1kW)新风机组等类似设备可以接自对照明质量无高要求的照明配电箱。
实验设备属动力还是属照明?
商场中央空调用电可按动力计费—有文件。
十, 用NS-100N作ATS,价格是否合适?
十一, 楼梯间内不宜放配电箱/电气管井,更不要使用明装配电箱。没有明文规定,但可参见《建筑设计防火规范》GBJ16-87第7。4。1条及其说明,目的是保障安全。
同理,汽车库车道上也不应放配电箱,更不要使用明装配电箱。
十二, 配照线路中不能使用扣接式薄壁钢导管(KBG),因为GB50054-95中第5。2。8条规定壁厚不应小于1。5mm。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中“ 14 电线导管、电缆导管和线槽敷设”一段中没有要求,只要求室外埋地的钢导管壁厚不应小于等于2mm。
《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中7。4。3要求:“……,应选用管壁厚度不小于2。5mm的热镀锌钢管。”

十三, 教室内的电风扇不应太集中。暖通专业的规范上说约每25平方米设一台吊扇。
学生宿舍内宜考虑设置吸顶式摇头电风扇(65w)。
十四, 四极开关的选用问题——

安装地点 各相关资料的内容
变电所主开关和母联开关 《低压配电设计规范》GB50054-95中第4。5。6条:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
当装设漏电电流动作的保护电器时,应将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线上装设电器时,只能相应断开相线回路。

《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P45:
TT系统的电源进线开关应采用四极开关。——与上面《低压配电设计规范》GB50054-95中第4。5。6条是否矛盾?
IT系统中当有中性线时应采用四极开关;

《建筑电气专业设计技术措施》第4。3。6条:两变压器低压侧的主保护电器和母联开关电器,应选用相线与N线一起断开的四极断路器和四极隔离电器。

(WHY-153):单电源不同类型接地系统(TN-C-S、TN-S、IT)内不需为电气维修安全装设四极开关,TT系统要装设四极开关。
(WHY-155):两变压器低压侧的主保护电器和母联开关电器一般可以不用四极断路器,只用三极断路器,应该是王老先生的说法是正确的。理由是变电所内已设MEB,即使有故障出现,也不会造成人身伤害。但是,带RCD功能的(《低压配电设计规范》GB50054-95中第4.1.1条要求设接地故障保护)应装设四极开关,因为不隔离中性线则可能使RCD拒动。
图16-3是否有问题?若依此图,变压器至配电盘的那段线就成了PEN线,所以,配电盘上PE线应和N线分开,变压器至配电盘的那段线则名副其实地为N线,地面上的那些扁钢则是PE线。
发电机电源与市电电源切换箱 《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P45正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关

《建筑电气专业设计技术措施》第4.3.6条2款:应急发电机电源与正常电源的转换,应采用四极断路器、四极隔离电器;或四极电源自动转换开关电器。
变电所出线开关
中间配电箱的总开关 《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.1.5条:隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.1.5条:当装设漏电电流动作的保护电器时,应将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
中间配电箱的出线开关 《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.1.5条:当装设漏电电流动作的保护电器时,应将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
终端配电箱的总开关 《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.1.5条:隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
终端配电箱的出线开关 《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.1.5条:当装设漏电电流动作的保护电器时,应将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
双电源切换箱 《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P45:带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关。两个电源开关带漏电保护,其下级的电源转换开关应采用四极开关
两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关

《建筑电气专业设计技术措施》第4.3.6条2款:有电源转换的配电回路,其电源与联络开关电器应采用四极断路器、四极隔离电器;(原文中无此红字)或四极电源自动转换开关电器。

《双电源自动转换装置设计图集》04CD01:
4.4.1下列场所应采用三极ATSE产品:
4.4.1.1在TN-C系统中需要双电源转换开关时;
4.4.1.2在TN-S系统,采用零序电流动作保护时,其下端的ATSE采用三极产品。
4.4.2下列场所应采用四极ATSE产品:
4.4.2.1两种不同的接地系统间转换;
4.4.2.2正常供电电源和备用发电机组之间的双电源转换开关;
4.4.2.3TN-S系统,采用剩余电流动作保护时。

《现代建筑电气技术资质考试复习问答》中没谈。
据说JGJ/T16-92规范修订组有专题文章谈此问题,但未见文本。
我院设计的某工程中,配电箱的支线开关也使用了四极开关,又因产品未能保证四个极同时动作,在中性线刀闸接触不良的条件下,造成中性点电位偏移,烧坏设备。所以,支线开关不必使用四极开关。
回复
永无止境
2011年03月03日 09:43:05
14楼
十五, 配电就是配电,没什么电力配电,动力配电,空调配电,照明配电之分。
十六, 链接线路前一段可用电缆,后一段可用塑料线,但,载流量应一样,而不是截面积一样。
控制线的截面积如何确定?0。5mm2行否?
十七, 一个工程中的电气箱宜用不同的颜色加以区分:
变电所或总配电室中的柜子 鸵色(低压)灰色(高压)
照明配电箱 白色
空调专业普通设备用的箱子 浅绿色
水道专业普通设备用的箱子 奶黄色
普通电梯用的箱子 天兰色
空调,水道专业消防设备和消防电梯用的应急箱 红色
十八, 初步设计的配电平面图中应表明配电干线的敷设方式,路径,因《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有此要求。
施工图设计的平面图上应详细标明线路规格:自何箱(在无疑义的时候,可不指明出自何箱子)何回路来,导线型号,根数,截面,保护管及管径,敷设部位及方式,去往何处。其它图纸上应对应一致。不可各图之间分段标注,例:平面图上只标导线型号,根数,截面,另把保护管及管径,敷设部位及方式标在系统图上。——标注方式应为施工人员提供最大的便利!见《建筑工程设计文件编制深度的规定》中第3。5。8条。
总说明应交代标注方法及字母含义,特别是各设计院自定的标注方法及字母含义。
线路标注要靠近线路;线路首尾要呼应;尾处实质上包括在配电箱标注之中。
华东院的表示方法是在“简单工程不出电力系统图时”这一前提条件下的做法,显得更详细,不一定要仿效,会給定货人员带来麻烦。
十九, 不要无意义地增加配电级数,教室和会议室等不太大的“大空间”内,没有必要单独再设一台照明箱。
而,计算机较多的办公室内,宜考虑为计算机插座(每个500w)专设配电箱,以免瞎操作,误拉电源。每2~4个插座用一回路。
人防工程、变电所、消防控制室、弱电机房等处要设置专用带ATS的配电箱。
二十, 管线安装用《苏D9702》图集?塑料管(盒)为什么不能与金属盒(管)连接?
《现代建筑电气技术资质考试复习问答》P331的6。2。23条:可以混合使用,金属管、金属盒及金属软管必须与PE线可靠连接,金属软管不得作为电气设备的接地导体。
二十一, 暗敷时,使用普通金属管即可,不必使用金属软管。也不应过多使用金属软管,动力用不大于0。8m,照明用不大于1。2m,见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中14。2。10条第1款及条文解释。但,智能化工程中未限定。图纸中不允许写“普利卡金属软管”,只能写“金属软管”。
何为“冷弯管”?
二十二, 地下室中的潜水泵的设计中应注意:画出水位继电器及其控制线;标明控制水位;
潜水泵电动机的电源线是随电动机配套供应的。水位继电器的信号线是现场另配的。
潜水泵电动机电源线和水位继电器控制线的保护管用PVC管较好。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P3讲:排污泵属一级负荷,而P5讲:一级负荷设备应采用双电源供电,并在最末一级配电装置处自动切换。
电动机的额定功率是轴功率,除以效率(转速愈低,效率愈低)以后方是取自电源的电功率,所以,配电支线截面选择、保护电器整定等问题,应见《工业与民用配电设计手册》P588上的表格,也可参见《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P81~95。
按照《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005的4。5。1中h)款:安装在水中的供电线路和设备。——要装RCD。
二十三, 导线颜色由设计人员决定,国家标准中不全面,只有关于母线的规定(见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中11。2。3的说法,与下面的说法一致)。配电线路宜用不同颜色区分,按GB50303-2002中15。2。2的说法:L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N中性线为淡蓝色,PE保护线为黄绿相间色。也可见GB50053-94第3。1。2条,GB2681-81的4。1条,GB7947-1997中3。1。1和3。1。2条(idt IEC60446:1989)
有人说:开关之后用白色。——似乎没必要,只要是同一相位的导线就用同一种颜色。

二十四, 进出线是否遗漏。
二十五, 配电干线平面图只画到配电箱,配电箱以下用1:50局部详图画。否则,无法表示清楚。
二十六, 营业大厅之类的场所要考虑大屏幕的用电问题(按屏幕尺寸计,1kw/m2)。
各种建筑物的大门处要考虑是否有电动门,风幕及电动卷帘的用电问题。
二十七, 客房用配电箱不要设在衣柜内,可设在卫生间外墙靠吊顶处或吊顶内。
二十八, 不带淋浴的卫生间,只是厕所而已,不必作LEB。带洗浴设备的卫生间内要作LEB,不要放开关和插座(见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中14。8。2条的要求)。
有条件时,公用厕所内要考虑烘手器(约1500w),男厕所内还要考虑小便斗处的感应式自动冲水设备的用电(约20w)。见《卫生设备安装》99S304,P57“红外感应龙头洗手盆安装图(二)”。
二十九, 双电源自动切换箱的设置问题:
教学楼中防火卷帘的电源可取自应急照明配电箱。
消防控制室内应设专用的双电源自动切换箱(见GB50116-98中9。0。2条)(从条文的含义来看,似乎不是这个意思,要保证“系统、装置”的供电的可靠性,有UPS即可,也能自动切换),《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P140的10。10。8条也有同样要求。据此,各种弱电机房内也应设专用的双电源自动切换箱。变电所内宜设专用的双电源自动切换箱。
地下室的送风机在发生火灾时,要做补风机用,所以,也应设双电源自动切换箱。
三十, 教室内靠窗一侧有暖气片时,不宜设插座。
不要遗漏吊装电视机用的电源插座。
教室讲台上方宜考虑设小型吸顶摇头电扇。
会议室中间宜设地插——电力线用和信号线用。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中11.8.12:插座宜由单独的回路配电,并且一个房间内的插座宜由同一回路配电。
书库内是否允许设插座?
布置插座时,其间距要考虑“移动式用电设备的电源线长度是2。5m”。
地下室或地下车库内宜设少量的插座,下沿安装高度宜大于0。5m(要注意地下室或地下车库内的进水问题,最好定在1。5m)。
作息电铃的“作用半径”有多大?
学生食堂宜考虑设灭蚊灯、预留柜式空调电源、电风扇太多宜集中控制。
设计中应注明“安全型”字样,很多审查人员都提此意见。——事实上,市售产品已很难买到“非安全型”的产品了。
三十五, 电梯机房设计要注意《电气装置安装工程电梯电器装置施工及验收规范》GB50182-93中的要求。
建筑专业要考虑排风降温、冬季保温问题。
规范对各种电梯机房的电源有不同要求,从现实出发,有条件时普通电梯最好也用双电源。
电梯轿厢内应设一个停电报警按钮,控制设在一层电梯厅的声光报警器,以便向轿厢外求助。
普通电梯与消防电梯的电源应分开。
电梯机房配电箱中应包括:电梯电力,轿厢照明,井道照明,轿顶、机房、滑轮间、底坑插座及空调预留插座等五个回路。按照《工业与民用配电设计手册》637页表12-42,“电梯电力”与“轿厢照明”也应分开。
规范要求井道照明宜用36v。——规范未提使用漏电开关的问题,但,用36v比用漏电开关好。井道照明究竟谁来设计?食梯内要不要井道照明?
无机房电梯?
液压电梯?
三十六, 用电设备名称要写明确,“风机”就显得太笼统,应明确是“排风机”还是“进风机”?特别要分清普通用电设备或消防用电设备。每台设备都应有一个能与其它设备有所区别的独特的设备编号,这个编号应具备唯一性,以便能与回路成一一对应关系。即便是同一类设备也不可只有一个编号。(电气设备的编号也应如此。)
平面图上的用电设备要用电气专业的图例表示,不要用暖通设备的外形。用电设备在地面安装时不注标高,如若离地就应标出中心线对地高度。
三十七, GB50054-95的4。4。7是条很重要的条文:“相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:一,配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不大于5s;二,供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0。4s。”要经过详细计算,才能判断。
配电线路不能太长。例:假设变压器是630kVA,出线开关整定125A,接出VV-3*35电缆,约300m。
查PD-553表11-45,Cu线按放大一级考虑,Id。b=0。5kA,线路最长只能是167m。
三十八, 《强制性条文》中有一条,即《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95的5。2。10条,“…锅炉房动力用电,水泵用电和照明用电应分别计量。…”从理论上看,我个人认为此条无意义,但,《强制性条文》上有(见《强制性条文》1-2-2页——2003年版本上未取消!见3-3-1页),在条文未取消之前,设计时宜加仪表,免找麻烦。
三十九, 平面尺寸较大的教学楼如何配线?每个房间放一台配电箱是否合适?实验室能否考虑用塑料线槽明敷设方式?
四十, TC,GC,SC的准确含义是什么?《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001页73讲:SC是焊接钢管,MT是电线管。但,无镀锌钢管的代号,是否可考虑使用TC呢?
市外用高压聚乙烯管是什么管子?
四十一, 屋顶露天敷设的金属线槽如何安装?应生产一种带盖板的梯形电缆桥架,各段之间有搭接咬口,像屋面板一样能防水,最好是盖板内部带隔热材料。盖板内部不带隔热材料的产品仅可以用于竖井内的垂直段,便于固定。
穿屋面的保护管,怎么做?
VRV机组的室外机与室内机之间的对应关系应标示清楚。也应标示清楚VRV机组的室内外机之间的控制线。
有的VRV机组配一个700w热交换器?
回复
永无止境
2011年03月03日 09:43:25
15楼
四十二, 《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2000中“7。3。1 库区电源总开关应设于库区外,库房的电源开关应设于库房外,並应设有防止漏电的安全保护装置。”
四十三, 对各种线路的阻燃/耐火性能有什么要求?JGJ/T16-92中24。8节有对线路阻燃性能的要求,但,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中无此类似要求,是否可以统一出一个说法。
四十四, 机房内应设检修用插座。其电源不宜与电力部分使用同一电源,即,不宜使用中的回路,最好从其它箱子另接电源,理由是检修时本机房电力配电箱要停电。
机房内配电支线以地面暗管方式为最佳;用BV线比用电缆好;配电支线不要敷设在设备基础的下面;配电支线上的开关不必使用4P开关。
水泵房的画法:在表示基础的方框中画圆表示电机,一般而言,水泵靠墙,电机在外。从电机的轴伸端看,接线盒在右侧。予埋管的出口要放在右侧接线盒附近。
四十五, 卷帘门电源应取自双电源自动切换箱,也可以取自照明用的双电源自动切换箱。不必每台一个回路,可以几台合用一个回路。
汽车库入口处有防火卷帘,见《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97中5。3。3条。
四十六, 什么条件下要使用隔离变压器?
四十七, 各种体育场馆设计时要考虑文艺演出用舞台灯光和电动吊杆的用电。
四十八, 电动篮球架地面出线口要用4kw,位置如何定?
四十九, 排烟窗驱动器的二次图?
五十, 什么是“诱导风机” (1N220V,60w)?什么是“射流器(120w,1N)?能否同时起动?用三相开关起动六台?
五十一, 辐照电缆的载流量如何确定?
五十二, 予分支电缆的使用情况究竟如何?从保护角度看,有无问题?是否可采用双根并联运行方式?
五十三, EPS的使用情况究竟如何?
五十四, 线槽不宜用代号(例:MT3)标注,最好直接标注断面尺寸(例:MT150*75)。
五十五, VRV系统的设计方法:
VRV系统系统是否属中央空调系统?
五十六, 电动篮球架用电量是4kW?
五十七, 病床多功能控制设备带包括哪些内容?
五十八, 金属线槽穿人防时,如何处理?
五十九, 油/气锅炉房的防爆问题如何考虑?
六十,
六十一, 变频控制器?软起动器?对中性线电流的影响?
六十二, 发电机房用什么样的吸音材料?
六十三, 机械车库的驱动控制问题?
六十四, 应提醒水道专业消防水池是否需设水位检测。
六十五, 应急配电线路与正常配电线路应分槽(同理,应含“管”)敷设。(见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中9。11。9(2)条和《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P61中5。4。2条)。
六十六, 在GBJ16-57的10。2。3条:“闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。”但,GB50054-95的第5。2。7条中无“闷顶内有可燃物”这一前提条件,而是“在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。(——04年补充)
六十七, 开关整定值与CT变比、导线、电缆的大致关系:——此表不准确,只供南京地区粗略查阅用!也未考虑线槽的降容系数!
开关整定值 CT变比 导线 电缆 备注
6A 1.5 1.5
10A 1.5 1.5
16A 2.5 2.5
20A 4 4
25A 4 4
30A 6 6
40A 10 10
50A 10 10
63A 16 16
80A 25 25
100A 35 35
125A 50 50
150A 70 70
160A 70 70
200A 95 95
225A 120 120
250A 150 150
300A 185 185
400A - 300
500A - 2*150
630A - 2*185
800A - 2*300
1000A - 3*185
1600A - -

六十八, 人防工程设计的注意点:
6B级人防内也有清洁通风和隔绝通风两种,故也应有通风方式显示装置。
六十三, 残疾人用求助按钮的作法,目前无任何文件提出具体做法,建议在厕所外和有人值班处设声光警报装置,最好考虑能显示报警地址。
方案一:用医院呼叫系统产品似能解决问题;
方案二;自行设计。
同时应考虑残疾人用开关和插座的安装高度。
回复
永无止境
2011年03月03日 09:43:49
16楼
照明(柏,凌)
一. 18W日光灯要尽量少用:一因功率因数太低,二因发光效率低,三因更换灯管的维修工作量增加一倍。
冷库内不应使用荧光灯。
精神病房内为何不能使用荧光灯?——见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中11。9。6。6条的条文说明P155,频闪和不良附件的噪音易使病人烦躁与不安。
服装面料库的照明显色性有无要求?
有人说:游泳池内潮湿空气和氯气会对灯具的金属部件造成“严重腐蚀”,应予注意!
配套使用电子整流器的荧光灯可以使用在有外露旋转的机房中,原因是灯管工作在20kHz状态,没有闪烁现象。所以说,机房内可以使用荧光灯,但一定要配电子整流器,不能配普通电感整流器。
机房照明不一定要采用均匀布灯方式,要看管道布置情况而定。

二. 如何考虑使用“日光灯采用高效,节能型电感镇流器,并附带电容补偿器”?

三. 黑板灯要按产品说明书布置,注明安装高度,与墙距离,灯间距离。

四. 气体灭火装置机房内可使用荧光灯,不必使用双防灯。

五. 不要遗漏残疾人通道上的照明。

六. 从室外进室内,大多有踏步,进门处要有灯,开关放在室内(——关门后,人也就无法入内,不能开雨棚灯,优点是无防水问题,所以,此门若在单位的内部,则可把开关放在室外)。无雨棚时,做防水壁灯。
不要遗漏室外大平台照明,外走廊的必要的照明。
柱子上尽可能不装插座和开关。

七. GB50116-98中6。3。1。8条要求,在火灾确认后,消防控制室能打开火灾应急照明灯和疏散标志灯。
疏散指示灯宜放在走廊的同一侧。间距不宜大于20m,人防工程不宜大于10m(见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中P541, GBJ98-97(已有GB50098-2001年新版)中第7。2。4条有此要求,《人民防空地下室设计规范》GB50038-94中无此要求)。
楼梯间出口指示灯布置时应考虑视线方向问题,与走廊相通者宜垂直于楼梯门,与大面积的公共场所相通者,为使各方向来人都可看见,则宜贴门上方安装。
建筑专业认为往一层楼外面跑是最主要的疏散方向。所以,楼梯间出口指示灯应按此原则设置。避难层也应按此疏散方向设置。往最上层跑,只是附加手段之一。
穿过人防口部的出口也应看作疏散出口,同样要设疏散指示灯。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中11。8。8:“备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应分开装设。……”
《应急照明设计指南》P20:a,应急照明线路与正常照明线路应分别单独敷设,不应穿在同一根管内。c,应急照明配电箱宜与正常照明配电箱分开设置,并设置在无火灾危险的场所(?)。
《建筑物电气装置标准及相关规定汇编》P336的556。4。1及556。6。1。
会议室出口上方要不要设疏散出口指示灯?
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中24。3。8。3条:各避难层内应有可靠的应急照明系统,其照度不应小于正常照度的50%。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中6.1.13.8条,只要求1.00Lx。
带蓄电池的应急照明灯没有控制问题?
不是每个建筑物都要做应急照明的,应按规范要求加以分析。
应急灯布置顺序:先定出口灯的位置,再定走廊最终点的位置,拐弯处要布灯,上述各灯之间距离超过20m时需加灯。
八. 华东院的说明:井道照明安装工程由电梯承包商负责。但是,若由建筑公司做,则可提前为电梯承包商做好准备。
作井道照明时,不要忘记维修插座,两者的电压也不一样,见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中10。4。9和10。4。10条。
井道照明宜在最下一层井道门的内侧旁和电梯机房内两地双控。电梯机房内双控开关宜设在机房门的附近,不能设在卷扬机后面的侧墙上。
九. 楼梯间照明设计,看似容易实则难。先要仔仔细细读懂吕光大图集中JD6-423,424上的两张图,搞清楚灯具,管线,开关,地面之间的相互关系。图中要示出休息平台的标高,以便知晓与灯的关系。开关位置的设置要考虑使用人的方便性,进楼梯间能开灯,休息平台上方灯用的双控开关放在上下楼梯口,不必在休息平台处装开关(若用声光延时控制开关,则另当别论)。一层平台下是否装灯,要看是否使用,是否有人通过。顶层和次顶层的平面图是有区别的。还要注意管线沿楼梯跑时是向上还是向下,因其所接之灯具的位置是不一样的。
要注意灯位是否设在楼梯踏步的下面。
经常有人走动的楼梯间,特别是办公楼,教学楼内不宜使用声光延时控制开关,理由是给人一种不舒服的感觉,特别是像南京市第一医院那样,一旦损坏,灯不亮时会給人一种阴森森的感觉。
为了节能,住宅设计可用声光延时控制开关,其它场合要慎用。但,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中11。9。1。9条要求:……高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转换至点亮状态。
要注意是几跑楼梯,不要漏掉中间的夹层。
高层建筑封闭楼梯间设计时要考虑长明灯的控制问题。
楼梯间照明电源宜从一层的应急照明箱或普通照明箱中单独引一路电源,比从每层引电源的作法更合适。
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中C。3。6条要求:楼梯间内的疏散标志灯宜安装在休息板上方的墙角处或壁装,并应用箭头及阿拉伯数字清楚标明上下层层号,见图C。3。6。
屋顶层楼梯间内的疏散指示灯,宜通向屋顶层的露天部分。
十. 照明开关要放在门的附近,不要离门太远。一个大房间若有两个门,则,每个门边都可以控制开灯,不要把开关集中放在一个门的旁边。照明开关可放在双扇门的进门左侧,也可放在双扇门的进门右侧,最好是不要分成两边放。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中22.2.2条1款:(照明开关应符合下列要求)开关边缘距门框边缘的距离0。15~0。2m(画图时,应注意此尺寸要求,不要离门太远),开关距地面高度1。3m。据此推论,楼梯间用单/双控开关宜设在上/下第一踏步上方1.3m处。——安装高度定为1.4m,不符合规范要求。
十一. “室外照明可由时间控制器及人工控制。”这种说法不明确,应更具体些。
十二. 车库平面图应保留车道线,以便表明照明灯具的作用。
车道照明与车位照明应分别控制,因其工作方式不一样。不宜分散控制,而宜集中控制。
应执行《地下建筑照明设计标准》(CECS45:92)
3。2。4“车道照度30/50/75Lx,停车位照度20/30/50Lx”
5。2。3。1“通道灯具的长轴方向应和车辆进出方向相一致。”——目的是防止眩光。
5。2。3。2“停车场仅有一个进出口时,应设置车辆进出的显示信号。”
5。2。3。3“停车位应设车位灯。”
5。4。1“各类地下建筑出入口部分均应设计过渡照明。”
车位上空不一定要设疏散指示照明,只需在车道上空设疏散方向指示照明。
车库汽车出口不要设出口指示灯,因为,此出口是供汽车用的,绝不是供人员疏散用的,且有可能在发生火灾时,防火卷帘自动下降,把出口堵死,拖延了人的逃生时间。若设,则车库出口只设一个出口指示灯即可,没有必要因其较宽而设两个灯具。与酒店不一样,酒店为了气派,在同一个门处可设2~3个灯具。
疏散方向指示灯与车行方向指示灯是两码事儿,车行方向指示灯可采用蓄光型灯具。
十三. 平面图上应标注灯具的数量,型号,每盏灯的灯泡或灯管数,灯泡容量(W),光源种类,安装高度(米),安装方式。壁灯的安装高度指灯具中心与地距离,吊装灯具指发光面(底部)与地距离。——用上述文字标注的方法比用表格标注的方法简单。
照度设计值只能取一个确定值,不能用两个值来表示范围。即,只能写300Lx,而不能写300~500Lx。实际照度值允许有偏差,但,不能过大。省审图中心06年有人提出要标LPD值。

十四. 画图时,线路到灯具后应打断,否则,会显得杂乱无章,设计人是个挺马虎之人。

十五. 蓄光型疏散指示灯有什么使用条件?
《消防应急灯具》GB17945-2000中规定应急使用时间应超过90min。
十六. 应急电源是否一定要用蓄电池?
《应急照明设计指南》中不强调一定要用蓄电池。且6。4。2条a款讲“当建筑物内设有电网备用电源时,应首先利用该电源作为应急照明电源。”
GB50054-95的P222上说“根据目前我国高层建筑火灾应急照明设计的实际作法,一般都采用城市电网的电源作为应急照明供电。”
GB50034-2004中7。2。2条的说明讲:优先采用市电。
JGJ/T16-92的11.8.7.4讲“当供电条件不具备两个电源或两回线路时,备用电源宜采用蓄电池组或带有蓄电池的应急照明灯。”我意少用蓄电池,因其有环境污染问题。
GBJ16-87条文说明P222讲“国外强调采用蓄电池作电源……”。
十七. 不是任何建筑物都要做应急照明的!先要找出要作的依据,再决定怎么作,作那些。
普通教学楼要不要作应急照明?按《建筑设计防火规范》GBJ16-87第10。2。6条,无此要求,据此理,门头也不必设出口指示灯。但,设封闭楼梯间或防烟楼梯间的公共建筑的走道,楼梯间及前室处要设应急照明。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中9。2。1。4很明确,“公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道”应设疏散照明。按《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中24。7。3条,“建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出口处,应设疏散照明。”似有此要求。可是,在其附录C中只对高层公共建筑和医院病房有此要求。
分隔用防火卷帘处不宜用作疏散出口,所以不宜设置出口指示灯。
人防口部的出口是否为疏散出口?
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中24。7。2条的要求有待商议——何为“须”,这不是规范用语;指“备用照明”而不是“疏散照明”,这两个词儿的含义是有区别的。《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002的P77~88上谈论应急照明之事,但未引用《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中24。7。2条。
应急照明就是应急照明,不必分什么“保安应急照明”和“消防应急照明”。
究竟哪些场所要设应急照明?
《应急照明设计指南》 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
前提条件 高层建筑的下列部位应设置应急照明: 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:
安全出口标志/疏散指示标志/疏散照明 建筑物内通向室外的正常出口和应急出口
安全出口(二类建筑住宅除外)
医院病房的楼梯口、疏散出口
观众厅 观众厅
观众厅
展览厅 每层面积超过1500m2的展览厅 多层建筑中层面积>1500m2的展厅
高层建筑中展厅
多功能厅 重要的多功能厅
餐厅 宴会厅
商业营业厅 每层面积超过1500m2的营业厅 多层建筑中层面积>1500m2的营业厅
高层建筑中营业厅
人员众多、密集的公共建筑(如大礼堂、大会堂、剧场、电影院、文化宫、体育场馆、大型展览馆、博物馆、美术馆、大中型商场、大型候车厅、候机楼及大型医院等)。
大中型旅馆、大型餐厅等建筑。
高层公共建筑、超高层建筑。
人员密集的大型体育馆、剧场、影院、会堂、博览馆、商场及侯机厅内。
人员众多的地下建筑(如地下铁道车站、地下旅馆、底下商场和地下娱乐场所等)。
大面积无天然采光的建筑。
特别重要的、人员众多的大型工业厂房。 人员密集场所。 人员密集且建筑面积超过300m2的地下建筑 人员密集且面积>300m2的地下建筑。
每层人员密集的公共活动场所等。
11.9.3.9:多功能礼堂的疏散通道和疏散门,应设置疏散照明。
以下建筑物,如无特殊需要,可不设疏散照明:
a, 高度在24m以下的中小型非公共建筑;
b, 9层及以下的普通住宅楼;
c, 一般工业生产厂房。
建筑物内的疏散走道,特别是在走道的交叉口、拐弯处附近。 公共建筑内的疏散走道。
除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
公共建筑内的疏散走道。 影剧院、体育馆、多功能礼堂、医院的病房等,其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。
按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。 建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出口处,应设疏散照明。
公共建筑内的疏散走道。
居住建筑内走道长度超过20m的内走道。 居住建筑内长度超过20m的内走道。
多层、高层建筑的疏散楼梯间 疏散楼梯间(包括防烟楼梯间前室)。
楼梯间
封闭楼梯间
多层、高层建筑的防烟楼梯间及其前室 防烟楼梯间(及其?)前室 防烟楼梯间及其前室
消防电梯的前室 消防电梯间及其前室 消防电梯前室 消防电梯及其前室
合用前室
客梯侯梯厅
自动扶梯上方或侧上方
避难层(间) 避难层
建筑面积超过200m2的演播室。 面积>200m2的演播厅
候车(机)大厅
疏散走道或楼梯间的火灾报警按钮、消防设施的附近
备用照明 配电室 配电室 变电室、配电室
消防控制室 消防控制室 消防控制室 消防控制室
消防水泵房 消防水泵房 消防水泵房
防烟排烟机房 防排烟机房
供消防用电的蓄电池室
应急发电机房 自备发电机房 自动发电机房 自备电源室(包括发电机房、UPS室和蓄电池室等)
电话总机房 通信机房、电话总机房
发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
大中型电子计算机房、BAS中央控制室、中央监控室等重要技术用房。
广播室
断电后不进行及时的操作或处置可能造成爆炸、火灾及中毒等事故的场所,如制氢、油漆生产、化工、石油、塑料、赛璐咯及其制品生产、炸药生产及溶剂生产的某些操作部位。
断电后不进行及时的操作或处置将造成生产流程混乱或加工处理的贵重部件损坏的场所,如化工、石油工业的某些流程,冶金、航空航天等工业的炼钢炉、金属熔化浇铸、热处理及精密加工车间的某些部位。
照明熄灭将造成较大政治经济损失的场所,如重要的通信中心、广播电台、电视台、发电厂与中心变电站、控制中心、国家和国际会议中心、重要旅馆、国际候机楼、交通枢纽、重要的动力供应站(供热、供气、供油)及供水设施等。
重要的地下建筑因照明熄灭将无法工作和活动,如地铁车站、地下医院、大中型地下商场、地下旅馆、地下餐厅、地下车库与地下娱乐场所等。
照明熄灭将造成现金、贵重物品被窃的场所,如大中型商场的贵重物品售货区、收款台及银行出纳台等
安全照明 手术台、危重患者的抢救室 凡在火灾时因正常电源突然中断将导致人员伤亡的潜在危险场所(如医院内的重要手术室、急救室等),应设安全照明。
附录C:医院手术室。
圆盘锯
电梯内

十八. 《强制性条文》要求检查照度设计值。不讲严格要求,但,不能过高或过低,更不能该有照明之处而没有照明。荧光灯照度估算可参见《现代建筑电气技术资质考试复习问答》P393。照度值不允许人为地随意降低,农村贫穷的中小学校也得照章办事。
《建筑照明设计标准》GB50034-2004中6。1。2条~6。1。7条属于检查LPD值的强条。要求在图纸上标注清楚。
照度提高,表明社会财富多,生活水平提高,与节能是分属不同概念的事情。
回复
永无止境
2011年03月03日 09:44:04
17楼
十九. 屋顶直升机停机坪应如何设计?——见《建筑设计资料集》第一册116页。
二十. 不在航道内建筑物上的航空障碍灯可改称屋顶景观照明。
二十一. 布置照明配电箱时,要考虑有无实墙、高窗和消火栓等问题。
二十二. 长距离室外道路照明如何配电?市政院:每段(约1000m)的中点处设一台10/0。4kV、80kVA的箱式变。约每30m设一盏11m杆高单挑(或双挑)250w(+150w)的钠灯,可在15Lx左右。灯杆地下部分的长度宜为灯杆全长的1/6,或按路灯产品样本要求施工。线路末端应作重复接地(10Ω),——接地问题见《施工图设计文件审查要点(试行)》页68第3-13条:可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明设备均需保护接地,所有金属灯杆法兰盘和配电箱等金属外壳均应与PE线可靠连接,接地电阻不大于10欧姆。另可见《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》页8-9-5中3。1。7条:接地(PE)或接零(PEN)支线必需单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

路幅 等级 照度[Lx] 灯具及杆高 间距
16m 次干道10。8Lx 单叉灯150w。10m高。 50m交错布置
16m 次干道8Lx 单叉高压钠灯150w。12m高。 40m交错布置
24m 城市支路1级 6 双叉高压钠灯215w+100w。12。5m高。 50m非交错布置
24m 城市支路1级 5.8 单叉高压钠灯150w。10。5m高。 40m矩形布置
24m 城市次干道 8 单叉高压钠灯150w。10m高。 35m双侧对称布置
28m 城市支路1级 6.6 双叉高压钠灯2*150w。12。5m高。 40m矩形布置
28m 城市支路 5 单叉高压钠灯150w。13m高。 双侧交错布置,单侧间距60m。
35m
城市支路2级 8 双叉高压钠灯215w+100w。12。5m高。 30m非交错布置

40m(快车道16m) 城市次干道 8 双叉高压钠灯150w+100w。12m高。 交错布置,单侧间距60m。
47m(快车道10。5*2) 城市主干道 20.5 单叉高压钠灯250w。11m高。 对称布置,双侧间距33m。
53m(快车道11。5+14。5m) 城市主干道 15 双叉高压钠灯250w+150w。11m高。 对称布置,双侧间距30m。



道路平均照度
E=ΦUKN/SW
Φ——照明器总光通量[Lm]
U——利用系数
K——减光系数
N——排列系数
S——路灯间距[m]
W——道路宽度[m]
路灯补偿问题——
二十三. 高空间场所的照明设计要考虑:电源从使用层的配电箱中取用比较合适,从灯具安装层取电源并不合适;要在使用层开/关灯;例,内庭处的照明画法:灯具画在最上层,开关画在最下层,上下线路要沟通。即使由装饰公司负责,设计人也要考虑垂直路径的予埋管,否则会给施工造成麻烦;
大空间场所的照明宜平行于窗控制。
大会议室照明宜考虑分区控制、调光控制。
二十四. 金卤灯的点亮时间有多长?
二十五. 水幕在上,灯具在下时,灯具要用IP6X。
二十六. 检测中心的无菌室要不要设紫外线杀菌灯?
二十七. 暗房门口设“正在工作”指示灯,室内水池上方设拉线开关控制的三色灯或红灯。——见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中11。9。6。15条。
二十八. 待装修场所照明设计,宜将应急照明设计作出,普通照明应说明按多少照度,在单位面积上已预留了多少容量,配电箱内已预留了几个回路。
二十九. 照明灯具金属外壳应接PE线。另《强条》明确规定安装高度2。4m以下的带金属外壳的灯具应接PE线。
三十. GB50034-2004中7。2。12:“当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。”什么是“Ⅰ类灯具”?见[HB-566]:“设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还包括一种附加的安全措施,即将能触及的可导电部分与设施固定布线中的保护(接地)线相连接。”(也可见NPD-917)——查灯具样本可知,大多民用灯具都是Ⅰ类灯具。以PHILIPS 03年样本为例,P18,19,30,31,84,92,131等都是Ⅰ类灯具。“金源灯饰”样本上也有表示。
回复
永无止境
2011年03月03日 09:44:21
18楼
控制(袁,屈)
一,

二, 早先设计院是出“外部端子接线图”的,现在,设计院不出,安装工程公司似乎也不出此图,全由现场施工人员自行解决。

三, 96SX501图集(01D303-3/P22-26)P10~12,P16,P44 ,P46和P56的图有问题,热继电器动作于跳闸也动作于信号,见P7上说:“工作泵故障备用泵延时投入”。吕光大的JD13-311~312,JD13-318, JD13-324~325似乎也不能用。——?

四, 控制线路图优先采用国家标准图集,但,要列出图集号、页数、方案号等,要准确,有对应性。在无国家标准图可供使用时,应自行设计控制线路图。不能靠控制要求的文字说明来代替控制线路图。
控制线路图的画法要规范化:横式画法的水平间距25mm,垂直间距15mm,等。
控制线路图中,为什么所有控制接点都设在线圈的左边,唯独热继电器的接点设在线圈的右边?
控制电路的中性线上不必加保护电器。99D303-2页4上说:“风机控制回路的隔离电器和断路保护电器为熔断器。中性线上一般不装开关电器,只在《住宅设计规范》GB50096-1999中6。5。2条4款要求:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”目的是保障非专业人员维修时的安全。
五, 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第2。6。4条 “自动控制或联锁控制的电动机,应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施;远方控制的电动机,应(在《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P71的6。2。5中将自动控制、联锁控制或远方控制三种控制方式都改为“宜”,似有问题,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中10。2。4。4条也是如此)(《工业与民用配电设计手册》第三版P675行10中也将其改为“宜”,似有问题)有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动予告信号和应急断电开关或自锁式按钮。”——设计应考虑此要求,目的是保障安全,特别是维修时的安全。但,要注意这些都是针对控制线路的要求,不是指主回路,不必在主回路中加隔离开关或其它开关电器。
“不在现场设按钮盒,只在配电箱上设带锁按钮。”——想法出奇,但,与规范要求不吻合。
施工图中应标注出控制按钮盒的位置及型号,控制线的规格,不是予留管子就完事儿了。

防雷(周,罗)
一, 能否用焊接钢管作接闪器?具体做法什么样?
利用金属屋面作接闪器时,金属屋面的厚度应按规范加以限定。
IF3避雷针是什么样的?

二, 平面图上要有各点标高(坡屋顶的屋脊和屋沿,平屋顶的屋面和女儿墙,机房屋顶等凡标高不一样的地方都应予标注)。不同标高接闪器之间的衔接关系要交待清楚。标高和敷设部位改换符号(——×——)可为看图人提供立体概念。
GB 50057-94中第4。2。4条要求平面图上要有测试点位置。每栋建筑设2~4个即可,宜靠近变电所、电源进线、弱电线路进线处。并不要求每根引下线处都作测试端子——只在采用人工接地极时,才要求每根引下线处都作测试端子。测试端子应做在外墙上。
钢结构建筑物的测试端子的作法也应有所考虑,总不能用一次就刮一次漆皮吧?若有外包物则更应考虑具体做法。
为测试点和增加接地极而设的予埋件不是一个东西,是两码事儿,别混为一谈。前者在室外地坪上,不是每根引下线都要作;后者在室外地坪下,每根引下线都要作。

三, 雷击次数纪录仪。


四, 采用CADWELD(卡特威尔)放热焊接工艺。


五, 内部的柱子不应用作引下线(见GB 50057-94中第3.3.3条)。地面上各层可靠在退层的屋顶平面上向外扩的办法解决。地下室的面积若比上面一层的面积大一块,则作不到这一条。——从理论上讲,各处的钢筋是互相连通的,设计人只是从图面上解脱自己的干系而已。
对地面上三幢住宅、地面下是一个地下室的工程而言,引下线只能在地下室内部,也可在地下层顶板处转换。
利用柱内钢筋作引下线时要注明钢筋规格。
北京煤炭院说:暗装断接夹子参见《建筑电气通用图集》92DQ13第13~29页。
应用柱子内部的钢筋作引下线时,不可能设“暗装断接夹子”。
第一类防雷建筑物不能利用结构钢筋,因为避雷针要求是独立的,只有第二、三类防雷建筑物可以利用结构钢筋。
六, 防雷区的界面处应注意:

七, 体量不大的建筑物,有条件时宜执行GB 50057-94中第6。1。3条的要求。按第三类防雷建筑物设计。


八, 建筑物高度与防雷高度不是一个概念。建筑物高度指“建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间,电梯机房,排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度”;而,防雷高度指“建筑物室外地面到建筑物最高点的建筑高度”, 应计及屋顶上的水箱间,电梯机房,排烟机房和楼梯出口小间等的高度,并要注意建筑物各部位的高度是不一样的。


九, 建筑物防雷等级要与避雷网尺寸,引下线间距等相关问题吻合一致。


十, 屋顶避雷网如何做?


十一, 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中12。9。8。4条的要求,为什么在GB50057-94中无?


十二, SPD放在何处为好?电源进线处,末端配电箱及重要设备处三级安装SPD。
电源进线为电缆时,是否也需用SPD?
变电所在楼内,高压侧已有SPD,低压侧是否还要装SPD?
SPD宜奘在总开关柜内,不宜装在电容器等柜内。
99D562页4-05上SPD在总开关的后面(IEC的资料上也是如此),便于维修;页4-10上则在总开关的前面。
SPD前面的低压断路器的作用是什么?
室外设备用的配电箱内宜设 SPD。(见GB50057-94第3。5。4条三款)
电梯用的配电箱内是否需加SPD?似应是电梯控制柜内应有的措施。
各点处SPD的选型实例:
生产厂家 变电所 总进线配电箱 层配电箱 终端配电箱 屋顶配电箱
DEHN TNS 230/400 C65N/3P C32


C65N/3P 25A,PDr8
PB-100/4
PAG40(TDX)DG275-160/4P
Up=2。5 D420-40/4P AG40(TDX)
1-NDM1-63C-25/4,1T11-B/385 1-NDM1-63C-25/4,1T21-B/385

十三, 应注意使用《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004。初步设计及施工图设计中应交代“雷电防护等级”,并依此确定各项技术措施。
回复
永无止境
2011年03月03日 09:44:41
19楼
接地(周,范)
一, 关于接地形式,规范有明确要求。GB50057-94第6。4。1条:“当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。”变电所在楼外,其电源进线一定要作重复接地,並要说清具体作法(见《工业与民用配电设计手册》752页3行)。也可见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第14.5.3.1条。GB50054-95第4。4。4条的条文说明在P61上的图4。4。4中也有表示。GB50057-94第6。3。4条:“穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做符合下列要求的等电位联接。”

IEC规范上并无“重复接地”之说。确切地说法:本工程采用TN-C-S接地系统,电源线进户后做总等电位联结(MEB)。PEN线必须先接PE母排,然后通过一连接板(线)接N线母排。同时,PE母排接MEB端子板(箱),通过MEB端子板(箱)与基础钢筋构成的接地装置连接。《交流电气装置的接地》DL/T621-1997的8。4。3条有此要求。理由可见王厚余编著《低压电气装置的设计安装和检验》P17。
《工业与民用配电设计手册》第三版第十四章“接地”中似乎也找不到“重复接地”字样。
王厚余编著《低压电气装置的设计安装和检验》P39上有句话:就降低预期接触电压的数值而言,做总等电位联结降低的值为做重复接地降低值的3。5倍,这充分证明做总等电位联结的效果远优于做重复接地。
接地系统的类型,粗分是三种,细分是五种,虽说都可用,但按规范的说法,新工程优先采用TN-S或TN-C-S。个别地区供电局要求用TT系统,只能依其要求执行。各种类型的优缺点见WHY-10~18。
配电系统的接地型式是指从变压器开始到用电设备之间的电气系统而言,与建筑物的内外没有关系,不能说“建筑内配电系统接地型式为:TN-S制”,变压器在外时应该说是TN-C-S 或TN-S,变压器在内时应该说是TN-S。
“┄┄均应按规程接地。”这是一种过时的,不明确的说法。按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中的说法:何为“接地”? “接地” 就是接PE线;何为“接零”? “接零” 就是接PEN线 。

二, 接地电阻值的要求:见《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700(下)7-32页。
清华大学设计院讲,北京供电局要求接地电阻值不大于0。5Ω。
见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中14。7。4。3条和12。6。1。3条。

三, 电梯要接地,严禁电梯电气设备单独接地。(见《电气装置安装工程电梯电器装置施工及验收规范》GB50182-93中2.0.10.3条)。

四, 《等电位联结安装》02D501-2(2002。6。1开始实行)代替97SD567。

五, 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中27。1。1的条文说明:“建筑物是否需要等电位联结,哪些部位或设施需等电位联结,等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。”
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P121和P320上也要求作图。
《等电位联结安装》02D501-2页9上8、9段也说明应作图。此图册上随处可见“由具体工程设计决定”这一字样,所以说,不是简单一句“见标准图”,就能解决问题的。施工单位的工作原则是“照图施工”,若无图纸,出现问题,试问谁来负责?

为什么要作MEB?防触电、防雷、电子信息设备防电磁干扰,三方面都要求作MEB。GB50057-94中P134第6。3。4条的条文说明:“等电位连接的目的在于减小需要防雷的空间内各金属物与各系统之间的电位差。”

六, 具体做法如下:
见《等电位联结设计方法(讨论稿)》。
1) 除屋顶防雷平面图之外,应另增加一张接地平面图,宜以最下一层的结构底板平面图为工作图,并宜有地樑、承台等有关标高的标注;有二、三层地下室的工程还需增加一张,一张是在最下层结构底板平面图上画接地装置,另一张是在地下一层建筑平面图上画MEB端子箱和与各个欲接对象连接用的MEB联结线,在可表示清晰的前提下也可只画一张图。

利用桩基作接地装置,要求接地电阻值不大于1Ω。
在利用自然接地装置不能达到接地电阻值的要求时,再另加人工环形接地装置。所以,JGJ/T16-92中12.8.6要求自引下线室外地坪下0。8m处焊出一根Φ12的镀锌圆钢,伸向室外距外墙边的距离不小于1。0m。——GB50057中第4。2。4条有类似要求,仅文字说明不同而已。

底板钢筋是否要连成网格,规范上没有要求,可接可不接,各有不同说法,设计人应绘图给予明确说明。
97X700(下)页7-11上有要求:;①均压网可以利用结构主筋,②环形接地体与均压网之间每隔5~10m连接一次,——意味均压网的网格边长是5~10m。
但是,02D501-2页7上另有句话:“一般场所离人站立处不超过10m的距离内如有地下金属管道或结构,即可认为满足地面等电位的要求,否则应在地下加埋等电位带。”(WHY-201上有解释)——依据上述理由,建议用地樑钢筋焊接成2柱距*2柱距的网格或用40*4热镀锌扁钢或铜带在地面垫层内暗敷成不大于20m*20m的网格。

混凝土电阻率参考值见《工业与民用配电设计手册》P727:在水中40~55Ω•m;在湿土中100~200Ω•m;在干土中500~1300Ω•m;在干燥的大气中12000~18000Ω•m。——由此看来,笼统认定钢筋混凝土结构件(柱、底板、墙等)表层混凝土的厚度若为0.1m,则可认为混凝土介于“导体”与“不良导体”之间。
还可参见GB50057-94中P106倒5行~P108行8。
底板面积过大时,且有沉降缝,将其分成多块时,宜自成闭路后,再将多块经多点互相连接。

防直击雷装置的引下线、接地电阻测试端子也应标出。
接地电阻测试端子不宜设得太多,每栋楼有2~3个即可。不是每根引下线处都要设。接地电阻测试端子宜设在变电所、电源进线及信号线路进线附近。

2) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6。3。4条:“所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区的界面处做等电位连接。当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设置若干等电位连接带,并应将其就近连到环形接地体(——意指室外地下敷设的人工环形接地装置)、内部环形导体(——在建筑物外墙的室内墙面上人工敷设的,目的是将分散在不同地点的MEB端子箱连接在一起)或此类钢筋(——建筑物最外圈地下室外墙或外圈地樑的结构钢筋)上,它们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体。”

建议:首先要确定MEB端子箱数量及位置。MEB端子箱的位置既要隐蔽,又要手能勾得着,可检修。有变电所时,变电所内设MEB端子箱,有几个变电所就设几个MEB端子箱。无变电所时,在低压电源进线处设MEB端子箱,有几个位置分开的低压电源进线点就设几个MEB端子箱。信息系统进线处也同样可设MEB端子箱。
不论设几个MEB端子箱(见《等电位联结安装》02D501-2页14),只能认定其中一个为本工程的总的MEB端子箱,理论上讲,这一个最接近零电位。
MEB端子箱宜靠外墙。其下沿离地0.5m。
地面上三幢住宅,地面下共用一个大地下室的工程,宜作三个MEB端子箱。

各MEB端子箱要互相连接在一起。对照《等电位联结安装》02D501-2页14来看,这几个MEB端子箱就要用一圈内部环形导体使它们连成一体,以保持各处电位在理论上相等。另外,在建筑物投入使用后,若接地设施需有变动,则仍然可用此内部环形导体修改接地设施。
建议:有地下室时,在室内按规范要求(GB50057-94表6。3。4上,最小值50mm2即可,最大值也需40*4热镀锌扁钢)或用40*4热镀锌扁钢或12*4铜带沿外墙内侧敷一圈,标高为室外标高再减0.7m,依此适当向下调整高度,躲开各种进出建筑物的管道,并便于连接各种管道(据此可看出,为什么平面图上要标出各种管道的代号、编号、管中心标高、管径或管底标高等参数),且要无碍美观;无地下室时,在一层室内按规范要求或用40*4热镀锌扁钢或12*4铜带沿外墙内侧敷一圈,标高为0.3m。
内部环形导体在地下层宜明敷(作法可参照《接地装置安装》03D501-4中页23),在地上层宜暗敷(作法可参照《接地装置安装》03D501-4中页24Ⅳ型),过门处在地面暗敷,过伸缩/沉降缝时应予处理(见《接地装置安装》03D501-4中页29上Ⅰ型和页30或《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3页29)。这圈扁钢每隔5m与周边地樑或外墙内钢筋连接一次,理由见GB50057-94第6。3。4条。
内部环形导体的施工详图可见《建筑物防雷设施安装》99D562(新编号为99D501-1)页2-30的Ⅰ型和Ⅱ型。
《等电位联结安装》02D501-2页13和14的区别在于前者是单电源后者是多电源,但是,这种分法的理由来自何处,找不到。而,规范无此区别,规范提出的前提条件是“当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设置若干等电位连接带,并应将其就近连到环形接地体、内部环形导体或此类钢筋上,它们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体。”与电源多少无关。
回复
永无止境
2011年03月03日 09:45:01
20楼
是否不管建筑物体量大小都要作一圈?——建筑物体量较小的可以不做。
单电源进线时是否可以不作内部环形导体?——也可不做。从02D501-2中页13、14的图可看出:单电源进线时,只要求MEB与接地装置连通;多电源进线时,要求用室内环形导体将各MEB联结端子板连通。
依此推论,住宅可在每个单元内设一个MEB端子箱。该MEB端子箱要与地樑结构钢筋相连,各单元MEB端子箱之间就不必相连了。
当有三层地下室时,环形接地体作在地下三层,内部环形导体作在地下一层,二者每隔5m通过地下室侧墙钢筋焊连一次。
需指明MEB端子板(箱)的规格——这就要求看看有多少个欲连接的对象,统计一下进入MEB端子板(箱)的连接线的根数,确定端子板长度,单排布置的L=(根数-1)*50+200,双排布置的L=(根数-1)*25+150。(见《等电位联结安装》02D501-2页23~33。)
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6。3。4条还要求:“环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔5m连接一次。”但是,《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004中P73上的说法是5~10m,其理由不明。
3) 用MEB联结线(规范对规格有要求,见下面表1~3)与各个欲接对象(变电所、 发电机房或电源室(直流)、各楼层的智能化系统电气机房、强/弱电井、空调机房、冷冻机房、锅炉房、水泵房、电梯机房及电梯井——上述这些场所都要作LEB,其LEB端子箱应与MEB端子板(箱)相连。强/弱电水平进出管,水暖/煤气管水平进出管及竖向管道,地面钢筋,吊顶金属龙骨,外墙及屋顶等上的建筑物金属构件,均要考虑等电位联结问题,在图中均要有所表示或文字说明。)连接。

联结线(Bonding Conductor)——它不在配电回路内,不是回路导体,它基本不传送电流(包括故障电流)只传导电位,使建筑物内可导电部分电位相等或接近,它不似PE线那样紧靠相线敷设,故障电流通过它返回电源的回路电抗远大于PE线,虽然它与PE线电路上并联,但分流极小,因此它的截面一般也比PE线小。

《等电位联结安装》02D501-2页7讲:等电位联结线及端子板宜采用铜质材料,是因为其导电性和强度都比较好。

表1:联结线的截面(——摘自《等电位联结安装》02D501-2页5)
类别取值 总等电位联结线 局部等电位联结线 辅助等电位联结线
一般值 不小于0。5x进线或PE(PEN)线截面积 不小于0。5xPE线截面积* 两电气设备外露导电部分间 较小PE线截面积
电气设备与装置外可导电部分间 0。5xPE线截面积
最小值 6mm2铜线 同右 有机械保护时 2.5mm2铜线或4mm2铝线
16mm2铝线** 无机械保护时 4mm2铜线
50mm2铁 16mm2铁
最大值 25mm2铜线或相同电导值的导线 同左
注:* 局部场所内最大PE线截面。
** 不允许采用无机械保护的铝线,采用铝线时,应注意保证铝线连接处的持久导通性。
另要说明一点
金属种类 电导率 铜比其所大的倍数 截面对应关系
铜 100 1.0 6 10 16 25
铝 61 1.64 10 16 25 50
铁 17.2 5.81 35 58 93 146

表2:防雷等电位联结线的最小截面(——摘自《等电位联结安装》02D501-2页5)
总等电位联结线LPZ0B与LPZ1交界处 局部等电位联结线LPZ1与LPZ2交界处及以下交界处
铜线 16mm2 6mm2
铝线 25mm2 10mm2
钢材 50mm2 16mm2

表3:各种连接导体的最小截面(mm2)(——摘自GB50057-94表6。3。4,P33)
材料 等电位连接带之间和等电位连接带与接地装置之间的连接导体,流过大于或等于25%总雷电流的等电位连接导体 内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体,流过小于25%总雷电流的等电位连接导体
铜线 16mm2 6mm2
铝线 25mm2 10mm2
钢材 50mm2 16mm2
表2和表3的区别在于表头的文字内容不一样。

哪些金属部件不允许用作联结线?金属水管,输送爆炸气体或液体的金属管道,正常情况下承受机械压力的结构部分,易弯曲的金属部分,钢索配线的钢索。(见《等电位联结安装》02D501-2页5)——意思是不能通过这些金属部件传导电位,不能这端有一个接点另一端还有另一个接点,联结线在这些金属部件的同一点上进出是可以的。

变电所接地装置:变电所在楼内时,其接地装置应先自成体系,再与MEB沟通;变电所不在楼内时,应标明电源PEN线重复接地(——IEC规范中似无此术语)的做法。总配电箱内的PEN线接线端子用BV-16 TC25 FC与MEB端子箱连通,MEB端子箱用直径不小于8mm(因3。14*4*4=50。27mm2)的钢筋与接地装置焊接连通。
变电所的接地装置为什么要做成环形?JGJ/T16-92中14。7。1。3:人工接地网外缘应闭合,外缘各角应做成弧形。《工业与民用配电设计手册》P720上有两句话,“用于变电所露天部分电气装置的人工接地网应以水平接地极为主,其外缘应闭合。”,“杆上配电变压器的接地极宜敷设成闭合环形。”
变压器中性点应该用扁钢直接接地(变压器外壳也接地),自变压器中性点瓷瓶开始,N线就应和PE线分开,接至开关柜的一段只是N线,在开关柜上N线也应和PE线分开,并与开关柜外壳绝缘。PE线和开关柜外壳是互相连通的。因此,变压器总开关和母联开关仍应用四极开关。——WHY-201上,不是此说法,其意是说N线和PE线是在总配电盘上才分开的。依此而论,变压器中性点瓷瓶与总配电盘之间的一段线就是PEN线了。
04DX002页17~21就是各种接地形式中变压器中性点接地安装方法。要仔细研究!
变电所在外,建筑物内设总配电箱时,配电箱内的N排、PE排、电源的PEN线、去MEB的连接线四者是互相连通的。配电箱金属外壳另用40*4热镀锌扁钢或12*4铜带与MEB连通。自此总配电箱出去的N线和PE线要分别接自不同的N排和PE排。
配电盘上N线和PE线究竟是怎么作的?见04DX002页17~21。

发电机房或电源室(直流)根据下述理由,应在房间内设LEB端子箱。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中8。1。4条:发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接。(电源室见9。1。4条)
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中8。2。2条:发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。(电源室见9。2。3条)
JGJ/T16-92中6。1。9。5(4)要求:机房内的工作接地、保护接地、防雷接地和防静电接地可共用一个总接地体。
JGJ/T16-92中6。1。9。5(5)要求:燃油系统的设备及管道,应采取防静电接地措施。
具体做法与传统的变电所设计方法相似。

从《等电位联结安装》02D501-2页6来看,各种管道可以各自单独与MEB直接连接(图下部),也可以互相连接起来后再与MEB连接(图上部)。
按照《等电位联结安装》02D501-2页14来看,所有进出建筑物的导电体应接在MEB端子箱上,而不是与内部环形导体直接连接。
强/弱电水平进出管,水暖/煤气管水平进出管等各种金属管道的连接方法见《等电位联结安装》02D501-2中P38(抱箍法)和P39(焊接法),抱箍法或焊接法各有利弊,择一即可,我意前者较好。
金属管道要注明用途,管径尺寸,平面位置和中心标高等——其作用相当于室外线路平面图上管线交叉表的作用一样。就近与MEB端子箱相连接的连接线可用40*4热镀锌扁钢或铜带或BVR-1*25 TC32 FC/WE。
尺寸较大的管线(DN1000排水管)应如何连接?
各种线路用的金属保护管应在两端分别与配电箱金属外壳和用电设备金属外壳相连接(详见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中14。1。1条)。
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6。3。3条:二、当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接。——可否理解为此进线电缆全长皆应用金属保护管(TC100),其两端尚应分别通过两建筑物的MEB端子箱与两建筑物的接地装置互相连接。(GB50057-94第6。3。1条也是这个意思)(IEC1312-1的P5上有同样意思,但还有一句,“如有电缆屏蔽层能荷载可预见的雷电流,则可不敷设金属电缆管道。”)
变电所低压出线电缆保护管,一端与电缆沟中的接地干线连接,另一端与配电箱中的PE线端子连接。
其它场所低压电缆保护管,两端分别与各配电箱中的PE线端子连接。
设备支线保护管,一端与配电箱中的PE线端子连接,另一端应通过安装螺栓与设备的可接近裸露导体连接(安装方法见02D501-2页46)。
电缆线槽/封闭母线外壳在起点与MEB端子箱相连,终点与竖井内的PE干线连结,中途也每隔30m接一次。各节之间用专用配件或不小于4mm2的铜线跨接,要保证中途电气连通(详见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中12。1。1条)。
屋顶室外线槽应考虑防晒、防雨、防雷接接闪器的措施。
哪些管道要加跨接线?
02D501-2页7:金属管道的连接处一般不需加接跨接线。(铜业协会P8解释:因管道在作丝扣连接时,这些包裹材料的绝缘作用已被破坏,连接处仍然导电。导通测试不良时,再加跨接线。)
给水系统的水表需加接跨接线,以保证水管的等电位联结和接地的有效。
为避免用燃气管道作接地极,燃气管入户后应插入一绝缘段(例如在法兰盘间插入绝缘板)以与户外埋地的燃气管隔离。为防雷电流在燃气管道内产生电火花,在此绝缘段两端应跨接火花放电间隙,此项工作由煤气公司确定。
当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0。03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。(见GB50057-94(2000年版)第3。2。2条二)。


电源线竖井和信息线竖井内各用40*4热镀锌扁钢或12*4铜带设一根垂直敷设的PE干线,在最低层该干线向两个不同方向用40*4热镀锌扁钢或12*4铜带与接地装置相连。强/弱电用的PE干线应分别在不同地点入地,目的可能是减小干扰(理由见JGJ/T16-92中14。6。3。3条。)有些设计院在线槽内放40*4热镀锌扁钢,接至变电所,似无必要。
电源线竖井和信息线竖井内也要做LEB。
f<1MHz的电子设备采用一点接地方式; f>10MHz的电子设备采用多点接地方式。

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6。3。4条三款:“所有电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺寸的内部导电物,其等电位连接应以最短路径连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物,各导电物之间宜附加多次互相连接。”——据此建议,始端和终端要接(理由见GB50057-94(2000年版)第3。3。10条),中间段每隔30m(理由见《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第3。2。2条二、平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接电的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。)(但是,若想减弱电磁感应的作用,可缩小垂直面上金属网格尺寸,改为20m接一次——想当然!)。COPPER协会的意见是只接一次(P8)。
回复
永无止境
2011年03月03日 09:45:22
21楼
电梯机房及井,电梯要接地,严禁电梯电气设备单独接地。(见《电气装置安装工程电梯电器装置施工及验收规范》GB50182-93中2.0.10.3条)。
电梯的两根导轨上下用40*4热镀锌扁钢封闭,上与机房LEB端子箱连接,下与MEB端子箱连接。
自动扶梯

外墙及屋顶等上的建筑物金属构件均与防直击雷装置(接闪器,引下线等)就近直接连接。
屋顶上各种设备的金属外壳也均与防直击雷装置(接闪器,引下线等)就近直接连接。其配电支线金属保护管一端与金属外壳连接,另一端与配电箱金属外壳连接。用BVR-1*16即可。

各层楼板钢筋要不要作等电位联结?从02D501-2页11上可看到“建筑物金属结构”也要与MEB端子箱连接。从《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6。3。3条的图6。3。3来看,图中的d就含地面钢筋,据此,是否可认为地面钢筋也应接至LEB/ MEB端子箱。GB50057-94的P133上图6。3 和P134上图6。4也表明此意。
03D501-3页52上也示出各层楼板钢筋要作等电位联结。
02D501-2页17和18上都有关于电位均衡导线的作法,以此为根据,能否认为楼板钢筋接成不大于600mm*600mm的网格即可。

4) 什么情况下要做LEB?①电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求;
②TN系统内自同一配电箱供电给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求;
③为满足浴室、游泳池、医疗手术室、农牧业等场所对防电击的特殊要求时;
④为满足防雷和信息系统抗干扰的要求时。

说明各欲做LEB的场所,包括各LEB平面图,LEB联结线(最小截面积为:有机械保护时是2.5mm2Cu线;无机械保护时是4.0mm2Cu线)和LEB端子板(箱)的规格;
要说明是否与MEB相连,用什么规格的联结线相连;

空调机房、冷冻机房、锅炉房、水泵房要不要作等电位联结?从02D501-2页15上可看到设备机房要做LEB。

各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等地应作LEB。(见GB/T50314-2000中10。2。6条:应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。)
按照《等电位联结安装》02D501-2页15来看,这些智能系统机房的LEB端子箱应与本层信息线竖井内的PE干线(——按附注,应称为接地干线,因PE线是随配电线路走的)连接。而,电气系统机房的LEB端子箱应与本层电源线竖井内的PE干线连接。连接线可用25*4热镀锌扁钢或15*3铜带或BVR-1*25 TC25 FC/WE。

消控室内应设接地端子,用BVR-1*25 PVC25 FC与接地装置连接(——按GB50057-94表6。3。4,6mm2即可,最多16mm2)。各设备金属外壳和金属支架等都应作保护接地,接至各消防电子设备的专用接地线不应小于BV-4mm2(见GB50116-98中5。7节)。
通信机房、计算机房、安全监视控制室、有线电视机房也应同样处理。

地下室人防防爆门?

予计会有信息系统时,应予埋等电位连接板。

带洗浴设备的卫生间应作LEB。
卫生间LEB应与MEB相连,见JGJ/T16-92中14。8。2。2条:“建筑物除采取总等电位联接外,尚应进行辅助等电位联接。辅助等电位联接必须将0,1,2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连接起来,并经过总接地端子与接地装置相连。”但是,WHY-224上讲不要接!
每户内的几个卫生间之间或各相邻户卫生间之间的LEB能不能互相连接?若不互相连接的话,高层住宅怎么办?
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》9。3。9讲:“……卫生间不应采用非导电场所或不接地的等电位连接的间接接触保护措施。”IEC 703。471。2和413。4也是此意。《建筑电气专业设计技术措施》第9。3。2条也是这么说。
02D501-2页8:如果浴室内原无PE线,浴室内的LEB不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的LEB必须与该PE线相连。
从具体做法来看,插座PE线与LEB是连通的,插座PE端又与楼层配电箱中的PE端是连通的,而楼层配电箱中的PE端和金属外壳都与接地干线是连通的,所以说,浴室内的LEB实质上是接地的。高层建筑LEB通过垂直接地干线而接地,多层建筑LEB直接敷管线而接地,都是为了直接入地。
LEB端子箱的位置既要隐蔽,又要手能勾得着,可检修。例,放在洗手盆下方。

游泳池应作LEB。

喷水池应作LEB。

手术室应作LEB。

七, 一台配电箱接有PE线,是否还要与配电干线连接?
八, 等电位端子箱的图例:MEB,LEB。方框尺寸与控制箱图例的尺寸一样大小。有时LEB也可取Scale=0。5。
九, 何为“等电位联结测试仪”?
十, 市院使用《防雷接地安装》协96D501,是何图集?——测试端子距室外地面0。8m。
十一, TT系统有何特点?
a) 按HB-29的图来看,电源系统有一个接地点,用电装置处也有一个接地点,二者在电气上是独立的、没有直接物理联系的。不像TN系统那样,电源端与设备端的接地装置两者是互有联系的,有PE线或PEN线。
从HB-29的图31D上看:
1. 有中性线的系统,其中性线在电源侧接地,到装置侧以后,与地没有任何关系。
2. 无中性线的系统,在电源侧任选一相接地,到装置侧以后,既无中性线更与接地没有任何关系。接地装置是“另起炉灶重开张”,在装置侧重新再打一套。
所以,“电源进户中性线在引入建筑物时应作重复接地,但,首先应由当地供电部门同意。”——此说法是错误的!理由见WHY-53。
[WHY-18]TT系统的电气装置各有自己的接地极。正常时,电气装置内电气设备的外露导电部分为地电位,较为安全,电源侧和各装置出现的故障电压不互窜。当发生接地故障时,用电设备金属外壳上的电位较高,增加了遭受电击和火灾事故危险,且因故障回路内包含两个接地电阻RA和RB,故障回路阻抗较大,故障电流较小,一般不能用过电流保护(动作时间较长)兼作接地故障保护,为此必须装用RCD来切断电源。
b) [WHY-31]对于常用的TT系统,MEB的作用不似TN系统那么重要,原因:
1. TT系统主要靠RCD迅速切断电源,接触电压的高低已无多大意义。
2. 与电源侧之间无PE线,就没有沿PE线导入故障电压的问题。
c) 关于TT系统内自动切断电源的防电击措施见[WHY-50]:
d) [WHY-119~122]高压侧接地故障会导致低压侧绝缘被击穿,解决办法有二:
1. 高、低压各设一个接地装置。
2. 综合接地装置的接地电阻,不要大于2Ω,1Ω就挺保险了,无必要作到0。5Ω。
e) [WHY-132]SPD的安装位置与TN系统的不一样。
f) TT系统变压器中性点的接地安装图见04DX002页20。
g) [03技术措施JC-36]TT系统的配电级数不宜超过三级。RCD的动作时间:
末级 ≤0.1s
中间级 0.15~0.5s
变压器 ≤1s
h) [JC-36,119]TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应该用PE线连接,并接至共用接地极上。
当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。
[JC-50]TT系统中,不允许将装有RCD的设备与未装RCD的设备的外露可导电部分的保护接地共用一组接地极。
[JC-45]TT系统的电源进线开关应采用四极开关。GB50054-95第4。5。6条,用RCD开关必须是四极的,其它开关则不宜断开N线。
[JC-50]TN系统使用RCD时,应将被保护线路或设备的外露可导电部分与RCD电源侧的PE线相连接,在TT系统中则应与专用接地极相连接。RCD后(负荷侧)的中性线不得做重复接地,或与PE线相连接,亦不得与被保护设备的外露可导电部分相连接。
十二, 直流系统为什么要正极接地?
十三, 地下室结构防水层对接地电阻有何影响?
回复

相关推荐

APP内打开