东西比较多,如果认认真真把这些东西都看完,对于一个初学者来所你会掌握很多东西!!欢迎大家提出宝贵意见!! (PDF版本)电气设计笔记——江苏省建设工程施工图审查信息网这里的文字只是个人随笔性的记录而已,仅作备忘录使用,不一定正确。初学设计三年者可读,或许稍有帮助。有资格者不必浪费时间,因所记内容是些既不能写成文章又写不了书的乱七八糟的玩意儿。(63854字)一般想法用黑体字,不一定正确的用斜体字隶书,要引起注意的用黑体字,审核人应审核的用下划线字,与强制性条文有关的用双下划线字。
东西比较多,如果认认真真把这些东西都看完,对于一个初学者来所你会掌握很多东西!!欢迎大家提出宝贵意见!!
(PDF版本)
电气设计笔记
——江苏省建设工程施工图审查信息网
这里的文字只是个人随笔性的记录而已,仅作备忘录使用,不一定正确。初学设计三年者可读,或许稍有帮助。有资格者不必浪费时间,因所记内容是些既不能写成文章又写不了书的乱七八糟的玩意儿。(63854字)
一般想法用黑体字,不一定正确的用斜体字隶书,要引起注意的用黑体字,审核人应审核的用下划线字,与强制性条文有关的用双下划线字。
绘图基本要求
一, 规范是判断设计是非的标准,要按规范要求做设计,低于规范要求,不行,过高的高于规范要求也不行,会造成资金的浪费,属于“超标设计”,也是不允许的。学习规范,首先要清楚规范的真实含义,再认真思考其中是否有不全面的地方,对,对在什么地方,错,错在什么地方,做到心中有数。不要张口“我想……”,闭口“我认为……”,以己之见代替规范真缔,甚至歪曲规范本意。
名人名言、书籍、论文、他院图纸等皆不能作为依据。其观点,经过思考,消化吸收后,可形成自己的观点,但责任后果要自负。
除了执行通常引用的GB500XX之类的规范(建设部负责编制)以外,尚应一改原状、认真对待、努力学习、严格执行等同于IEC的GB类规范(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会负责编制)。两套规范都属“上方宝剑”,都要严格遵守。
从规范的严格性来讲,IEC低于GB,GB低于行业/地方规范,行业/地方规范低于企业规范。原因是使用面越大时,就要考虑各个方面是否有能力执行的问题,要保证大家都能做到。地方规范有局限性,上海的规范就不一定能在江苏执行。
“新出版的规范”高于“早先出版的规范”。
什么是“规范”?——约定速成或明文规定的标准。
什么是“标准”?——衡量事物的准则;本身合于准则,可供同类事物比较核对的事物。
新版《建筑工程设计文件编制深度的规定》(见《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P320)——此文件很重要,设计人员应认真学习,严格遵守,这是设计院应遵守的“产品制造标准”。标准只是最低要求,院标应高于国家标准,才是好产品。所以,应本着“宜繁不宜简,宜多不宜少”的原则,取其精神指导工作,而不是依此钻空子、耍滑偷懒。此文件未修改之前,应按条文执行,个人最好别去探讨什么新思路、新方法。
《建筑工程设计编制深度实例范本 建筑电气》,只可参考,拙见此书达不到“范本”水平,使用时要注意。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》只是可使用的一般性技术资料,不具备权威性,不能作为强条审查的依据。——总则中已写明“供参照、选用”。设计人要尽可能满足其要求,施工图审查人员不可依此找设计毛病,只能依靠各种规范找设计毛病。
2004年出了一本《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002,此图集只是规范条文及条文说明的汇编,稍有新意,仍有许多问题未提及。
还有一本《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》,同样缺乏指导意义。没有针对审图中的具体问题作出解释,仅仅将条文说明加以择录,是此图集的不足之处。
二, 平面图上各种箱体都应有编号。各种箱体的编号如下:
高压配电柜 AH High voltage
低压配电柜 AP Power
箱式变电站 BTS Box-type Substation
电力配电箱 AP Power
照明配电箱 AL Light
控制箱 AC Control
插座箱 AS Socket
母线插接箱 ABP Bus Plugs
应急电力配电箱 AEP Emergency Power
应急照明配电箱 AEL Emergency Light
电话分线箱 ATP Telephone
有线电视接线箱 ATV Television
安全监视接线箱 ASM Safety Monitoring
对讲系统分线箱 ADA Dialoque Audio
可视对讲系统分线箱 ADV Dialoque Vision
广播系统接线箱 ABS Broadcasting System
计算机网络层接线箱(分配线架) IDF Intermediate Distribution Frame
计算机网络总接线箱(主配线架) MDF Main Distribution Frame
移动通信中继箱 AMR Mobile Relay
移动通信屏蔽箱 AMS Mobile Shield
BAS现场控制箱 DDC Direct Digital Controller
火灾自动报警接线箱 AFS Fire Signal
混合使用接线箱 AMA Mix Application
三表计量箱 AM Measure
各种线路的编号如下:
高压电力线路 WHP High Power
普通电力线路 WP Power
应急电力线路 WEP Emergency Power
正常照明线路 WL Light
应急照明线路 WEL Emergency Light
三, 应说明各种用电设备编号,线路标注,配电箱标注的含义。编号应尽可能简单!
普通用电设备和消防用电设备应标注清楚。
配电箱编号中最好别用撇号1AP′,也不要加杠1AP′-1。
四, 配照平面图中不宜使用单线图画法,因管子数量和连接关系分不清。分段处有无接线盒?盒的前后各有几根管子?
暗敷管线在图中是找最短路径画,在板缝中的暗敷管线和明敷管线则要求横平竖直画。
要注意管线敷设部位改换符号(在断线处打一叉叉)的使用方法。
五, 街上有条标语“树立语言文字规范意识,提高民族文化素质”。为了“向国际靠拢”,各种标注中要用英文字母,不再采用汉语拼音字母,但,不必显示设计人的英语水平,工程图上能用中文说明的则不用英文说明,使用不常见的英文缩写时要加以说明。
计量单位的写法是有国家标准规定的,要注意各种大小写的要求。例,工程图上,平面尺寸的单位是mm,高度尺寸的单位是m。“千”用小写k,不能用大写K。
图纸上要避免文字或标注互相重叠,防止晒出的蓝图上看不清楚。
“技术术语”和“口语”是有区别的,“开关”的口语就是“令克”,设计文件中要用“技术术语”,但设计人要懂“口语”。
六, 设计院讲究“单位风格”而不是“个人风格”。不能各行其是,五花八门,凡有规定的,都必需按规定执行。个人的得意之举,经大家认可后,可变为集体行动。
七, 图框格式和尺寸有国家规定,标题栏格式由各个设计院按国标要求规定,设计人不得随意更改。详见《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001。一个设计院只能有一种形式的标题栏。一个工程内不宜混用横式和立式幅面。有许多各专业都要使用的制图方法(例,剖面图,标高等)的规定都应按此标准执行。
签字栏中最好是先用计算机输入仿宋体字的姓名,后跟手写签名。诚心不想让人认出姓甚名谁者应考虑动机何在?
图纸应在全部做完,经认真自校并把图纸整理好之后,再提供给校对人,最后连同校对人的校核单一块儿交审核人,最好是经修改后再交审核。应留足校审时间。
签字时间的先后次序是设计人,校对人,审核人,工程负责人,审定。——这不是什么技术问题,仅仅是个礼貌而已。
有些设计院的图纸上写着“不得量取图纸尺寸施工”——可是,设计人在图上又不标明尺寸,施工人员怎么施工?电气专业的图纸上最好别出现这些字样,详图例外。
修改图上要说明修改原因并标明修改地点。
八, 太大的平面图经分割后,应在每张小平面图上有一个小的分区示意图,以便表明各分区之间的关系。每张平面图上要有一个指北针,最少一层平面图上要有一个指北针。若无指北针,怎麽能表明房子的朝向?
地下层或各层平面图上宜用单线画的小图表示出防火分区,人防分区,防护单元。
有吊顶的房间处,要注明吊顶高度。吊顶的符号与标高的符号是有区别的,见《苏D9901》页15。
办公室内有局部吊顶时应该用细的虚/实线画出吊顶部位,并注明吊顶高度,以表明灯位布置理由,免被误解。
平面图上要表明各个不同地域的不同标高,特别是楼梯休息平台处要标清。同一平面上的不同标高都应标注。室外标高也应表示,以便说明进出管线的关系。
设计地下层时,一定要参看结构专业的顶板图,了解梁的分布情况以便布置探测器和灯具。
九, 删除建筑工作图上不必要的内容,要推敲哪些要删,哪些要保留?例:汽车库内的汽车,教室内的桌椅等就不必删除,但必须将其变淡,使其隐约可见,又不妨碍电气画图,以便说明灯位是否合理。
剖面图一定要在平面图的相应位置上有剖面线。剖面线的正确画法见《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001。
楼梯、电梯、自动扶梯都应有编号,特别要注意标明消防电梯。
剪力墙不宜涂成深黑色,以免影响其它图纸内容。
十, 在不同地点(变压器容量、配电干线、配电支线)的负荷计算要采用不同的计算方法,见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中3。4节。设计人应能掌握《工业与民用配电设计手册》中提到的各种计算方法。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P318要求设计文件中应包括下列计算书:用电设备负荷计算;变压器选型计算;电缆选型计算;系统短路电流计算(此计算是做各种电器动/热稳定性校验、开关保护动作灵敏度校验和选择性计算的基础或先提条件);防雷类别计算及避雷针保护范围计算;——各种计算结果尚应标示在设计说明或相应图纸中。“提供不提供”是一回事,“有没有”是另一回事,“会不会”更是另一码事儿。
[
本帖最后由 dqsjswh 于 2011-3-5 08:43 编辑 ]
2楼
十一, 地面线槽只能在盒子处分岔,画图时只能横平竖直,不可能拐弯。
十二, 单相用“1N”表示,不再用“1Φ”表示。三相用“3N”表示,不再用“3Φ”表示。
十三, 平面图上绘图比例最好采用1:100,其它比例数都不合适。现场施工电工身上只有钢卷尺和20cm长的小钢尺,通常没有各种比例尺,所以1:100最合适。《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001中P57上讲:因1:150用得已很普遍,所以转入“常用比例”,从条文说明还可看出1:150是弥补1:200之不足而设定的。但要考虑“普遍不等于合理”,只要设计人看看自己画的图纸,是否舒服,就可知道1:150的比例不合适。 ——若用1:150,楼梯间就会显得不清楚。1:250的平面图就更无实用价值了。
详图视情可用1:10,1:20,1:50等。
十四, 图例应引起注意,是否能正确使用图例是件重要事情,“制图是工程师的语言”,而图例就相当于语言中的词汇,用词不当,让人怎么理解您想表达的准确意思呢?应研究《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001中的各项要求。至今,二十年过去了,仍有许多人把插座画反180°;避雷器的图形不对,……等。虽然不是什么原则性问题,但说明设计人惰性太大、工作不严密。
跷板开关在图上有一定的角度(约60°)要求,不要任意放置,个别场合出于无奈可以任意放置。
十五, 局部重叠的地方,上部拉出去,将最外面两个对应点用两条点划线将其对应关系表示清楚即可,不必用四条点划线表示。
十六, 设计院晒的蓝图也应注意质量,纸张质量要好,白底蓝线要分明,折图要考虑便于使用,包装要精美实用。
回复
3楼
图纸目录
一, 智能化工程的图纸有可能与电气工程的图纸分开时,则分开另成一册。与智能化工程有关的图纸,其图纸编号以“Z”打头(2001,4,3决定)。若智能化工程的图纸与电气工程的图纸混在一起可仍以“D”打头。
进一步说,拼音字母“D”宜改为英文字母“E”,拼音字母 “Z” 宜改为英文字母“I”。
二, 本院图纸的标题栏中应写清“甲级证书1000051”;智能化工程图纸的标题栏中应写清“智能化工程设计甲级证书0455”或两个证书号都写。
三, 图纸目录中系统图要放在前面。若有变电所,则变电所的图纸要放在配电图纸的前面。各层配电平面图集中靠在一起并放在照明平面图的前面,然后是火灾自动报警平面图,智能化平面图。编排时要考虑看图的前后顺序,系统的相关性(——同一系统、同样性质的图纸靠在一起,不要把同一楼层的不同系统的图纸靠在一起),施工人员的方便性。顺序如下:目录;材料表;说明;系统图;变电所;配电平面(宜含电力干线布置、插座布置,机房内部配电线路——表达不清时另画1:50的放大图);照明平面;接地及防雷平面;综合布线平面;火灾自动报警平面;楼宇自动化平面…。
四, 图纸目录中应开列套用图,通用图,国家标准图。在说明中最好是开列单册的图名及图集号,不要开合订本的图名及图集号。
国家标准图编号更改情况如下:
电气专业:
序号 图集号 图集名称及内容说明 原图集号 备注
D101-1~7(2002年合订本)电缆敷设
1 93D101-1 户内电力电缆终端头 93D165
2 93D101-2 户外电力电缆终端头 93D166
3 93D101-3 电力电缆接头 93D167
4 93D101-4 电力电缆终端头及接头 93SD168
5 94D101-5 35KV及以下电缆敷设 94D164
6 99D101-6 矿物绝缘电缆敷设 99D163
7 00D101-7 预制分支电力电缆安装 00D162
D102-1~2(2002年合订本)10KV以下架空绝缘线路安装
8 99D102-1 6~10KV以下铁横担架空绝缘线路安装
99D176
9 99D102-2 1000V以下铁横担架空绝缘线路安装 99D177
10 03D103 10KV以下架空线路安装(原380/220V架空线路安装、6~10KV以下铁横担架空线路安装三本合编成一本) 86D170、86D171、86D172
D201-1~2(2002年合订本)变压器室布置及设备构件安装
11 97D201-1 35kV/0。4kV变压器室布置及设备构件安装(原附设式电力变压器室布置) 97D267
12 99D201-2 干式变压器安装 99D268
13 03D201-3(?) 10/0。4kV变压器室布置及设备构件安装(原电力变压器室布置、变配电所常用设备构件安装) 86D263、86D264
14 D201-4 室外变压器安装(原落地式变压器台、杆上变压器台) 86D265、86D266
D202-1~2(2002年合订本)备用电源
14 95D202-1 蓄电池安装 95D211
15 00D202-2 应急柴油发电机组安装 00D272
16 04D202-3 集中型电源应急照明系统 新编
D203-1~2(2002年合订本)变配电所二次接线(交、直流操作)
16 99D203-1 35/6(10)千伏变配电所二次接线(交流操作部分) 99D270(上、下)
17 01D203-2 6~10千伏配电所二次接线(直流操作部分) (2001年新编)
D301-1~2(2002年合订本)
室内管线安装
18 96D301-1 线槽配线安装 96SD181
19 98D301-2 硬塑料管配线安装 98D467
20 D301-3 钢管配线安装 86D468
D302-1~3(2002年合订本)双电源切换及母线分段控制接线图
21 99D302-1 低压双电源切换电路图 99D373
22 97D302-2 低压母线分段断路器二次接线 97D374
23 01D302-3 (新编)
D303-2~3(2002年合订本)常用电机控制电路图
24 90D303-1 交流380伏鼠笼型电动机常用控制原理图 90D370
25 99D303-2 常用风机控制电路图 99D375
26 01D303-3 常用水泵控制电路图 (2001新编)
D401-1~3(2002年合订本)车间线路安装
27 90D401-1 塑料防护式安全滑触线安装
90SD371
28 91D401-2 吊车裸滑触线安装 91D363
29 94D401-3 爆炸和火灾危险环境下电气线路和电气设备安装 94D801
30 D401-4 钢索配线安装 89D462
31 D401-5 吊车移动电缆安装 89D364
D501-1~4(2002年合订本)防雷与接地安装
32 99D501-1 建筑物防雷设施安装 99D562
33 02D501-2 等电位联结安装 97SD567
34 03D501-3 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 86SD566
35 03D501-4 接地装置安装 86D563
03D603 住宅小区建筑电气设计与施工
D701-1~2(2002年合订本)
封闭式母线及桥架安装
36 90D701-1 电气竖井设备安装 90SD180
37 91D701-2 封闭式母线安装 91D372
38 D701-3 电缆桥架安装 86SD169
D702-1~2(2002年合订本)常用低压配电设备及灯具安装
39 90D702-1 常用低压配电设备安装 90D367
40 96D702-2 常用灯具安装 96SD469
41 02D702-3 常用非标准配电箱 02D768
42 D702-4 电气设备在轻钢龙骨及吊顶上安装 88D369
D703-1~2(2001年合订本)液位测量与控制
43 90D703-1 水箱及水池水位自动控制安装 90D763
44 99D703-2 液位测量装置安装 99SD767
D705-1~3特殊电器设备安装
45 D705-1 电热采暖设施安装 正在新编
46 D705-2 人防电气设备安装
47 D705-3 特殊灯具安装
48 04DX002 工程建设标准强制性条文及应用示例
49 04DX003
50 04CD01 双电源自动转换装置设计图集
回复
4楼
智能化专业:
序号 图集号 图集名称及内容说明 原图集号 备注
1 92X101-1 X101-1~2(2002年合订本)
通信线路安装 92X667
2 94X101-2 94X102
3 94X401-1 工业电视系统安装图 94SX401
4 02X201-1 智能建筑弱电工程设计施工图集 97X700(上)(下)
五, 平面图中的图名应与标题栏和图纸目录中的图名一样。
六, 图名中”配电箱系统图”的前面宜带配电箱的编号,以便查阅。例,“AL0101,AL0102配电箱系统图”,不要用“配电箱系统图(一)”这种写法。特别是大工程,配电箱数量很多,在查图时更显得不方便。
七, 非设计院出的图纸是否一定要设计院认可签字?设计院对此负何责任?
回复
5楼
材料表
一, 材料表要单开,不要与图例,说明等混在一张图上,也不要分散在各个平面图上,因材料表是归采购人员使用的。不允许不填写数量,“具体数量详见概预算”——这是瞎话,因大多项目中的概预算并不是设计院作。
二, 早先,计划经济年代,管线属统购物资,材料表中有管线数量,如今,旧版《建筑工程设计文件编制深度的规定》中未具体地说是否要开列管线数量,按老习惯,设计人应予统计,若不统计,则应交待由谁出。新版《建筑工程设计文件编制深度的规定》(见《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P320)4。5。5中也要求开列“主要设备表”,要注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。我理解:市场上随时随地都能买到的、价格不高的产品可不列,管子,扁钢,角钢,电线,插座,跷板开关可不开;其它需预先订购的设备,如配电箱、电缆之类仍要开。
三, 疏散灯有各种不同标记,所以要分开统计各种型号的数量。
材料表中的配电箱,不必再标注编号,因编号在此处不能说明任何问题。
四, 计量单位的写法应准确,配电箱以“台”计,灯具以“盏”计。
回复
6楼
说明
一, “强电”,“弱电”(有译成Weak Current)不是正规的技术术语,建议用“电气”,“智能化”或更合适的词。《建筑工程设计文件编制深度的规定》的条文说明中也是这个意思,不分“强电”,“弱电”,统称“建筑电气”。
深圳地区用“通讯”代替“弱电”,也不合适。
二, 设计分“方案设计”、“初步设计”和“施工图设计”三个阶段,不要使用“扩初设计”一词儿。
初步设计说明书应按照《建筑工程设计文件编制深度的规定》逐条琢磨书写。——此文件很重要,设计人员应认真学习,严格遵守,应予认真对待,是设计院用的“产品制造标准”。此文件只规定基本精神和一般原则,不属万能。标准只是最低要求,厂标应高于国家标准,才是好产品。所以,应本着“宜繁不宜简,宜多不宜少”的原则,取其精神指导工作,而不是依此钻空子、耍滑偷懒。未理解文件精神时,别瞎说这不行那不行。先理解了,在实践过程中可以增删,要以完善为主要目的,不能以省事为主要目的。格式化的东西,有时也需要保留。设计人很清楚的问题,看图的人不一定很清楚,所以,该详则详,该简要简,就看设计人是如何掌握了。
初步设计说明书中,设计范围的内容,其用词及顺序要与后面的各段文字对应。用词要规范化,要使用专业术语。中文标点符号要规范化。
施工图设计总说明的标题不宜用“电气施工说明”一词,以用“电气施工图设计说明”或“电气施工设计说明”为好,不应忽略“设计”二字,因为这些说明文字是与“设计”有关的,而不是与“施工”有关的。
以前,我院的“电气施工设计说明”是铅印的,各工程可以套用,为了有所区别,编号定为Ds01,现在已不再套用,图号可定为D01。
“初步设计说明”和“电气施工设计说明”中工程概况和设计范围应分成两段写,不要混成一段,也不要把设计内容混在其中。
施工图设计说明应详细说清楚设计范围,设计院作哪些工作,其它哪些系统又由哪些单位设计。因为,施工图设计审查的对象是整个工程的应有的图纸,不仅仅是设计院出的这部分图纸,所以,设计人要把自己的责任范围说清楚。
谈设计范围时,要用准确的技术术语,还要简洁明了。
初步设计和施工设计的说明书中都要介绍工程地点和一些与电气专业有关的工程概况(宜说明建筑类别、防火等级、总/层面积、层数、层高、总高度及各部位的功能;结构形式、楼板/垫层厚度、基础形式、金属屋面板厚度;空调形式等),目的是使人们对建筑,结构,水暖等相关情况有所了解。有人写“工程概况详见建筑说明”——反过来就要问,要求电气专业写工程概况不就是多此一举了吗?
《中南院新规定》(见《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P321)中讲:智能化工程设计深度“以能满足编制投标书和审核承包商深化设计文件为原则。……应在满足结构施工预留、预埋的前提下,尽量减少图纸工作量。”——此话与建设部文件有矛盾。建设部《建筑智能化系统工程设计管理规定》建设[1997]290号文要求:建筑智能化系统工程的设计应由该建筑物或建筑群的工程设计单位总体负责。再说,系统不拟定,平面管线怎么能留准?——进度时间问题如何协调?
设计说明中是否要交代施工工艺问题?无明确规定,只能笼统地说,与设计有关的施工工艺问题应予交代。
三, 审查范围:《强制性条文》,强制性规范中带“应,必须”等字样的条文,规定的图纸深度要求。不要指定供货厂商,不要使用淘汰产品,也属于审查内容。记住下面10条,有助于记住《强制性条文》:
1、 负荷、防雷、消防分等级;
2、 照度、截面、净距看大小;
3、 变电所、发电机房、消防控制室查位置;
4、 管井、机房、人防禁串门;
5、 老人设施要齐全;
6、 小孩头上禁穿高压线;
7、 等电位莫忽视;
8、 N线严禁加开关;
9、 用燃气,要报警;
10、 用电梯,要仔细。
审核人员开列审核单时,应明确分为四个部分:违反《强制性条文》的问题——应指出违反了哪一页哪一条,设计人必需回答;违反《强制性标准》的问题——应指出违反了哪一本规范的哪一条,设计人也必需回答;设计深度方面的问题;优化意见——审核人可提可不提,设计人可答可不答。施工图设计审查不是设计质量把关,与安全无关的问题少提。
四, 图例中各种用电设备(例,风机盘管,排气扇,吊扇,烘手器等)的额定功率要填写清楚,目的是控制用电量。
五, 电缆和各种导线的耐压等级要有所交代。——在总说明中交代,图纸上线路的标注中不必重复。《建筑电气专业设计技术措施》第4.4.2条 选择导体绝缘时,除应符合工作电压要求外,尚应根据系统接地型式,用电设备性质,线路敷设部位等条件确定.对于380/220V配电线路导线额定电压可参照下列原则选取:
吊灯用软线:0.25Kv 架空进户线:0.45/0.75kV
室内配线(包括软电线): 0.45/0.75kV(?) 架空线:0.6/1.0kV
IT系统配线: 0.45/0.75kV 室内外电缆配线: 0.6/1.0Kv
或见《工业与民用配电设计手册》P376表9-1。一般情况下,0.22/0.38kV系统配线用0。6/1。0kV,建筑物内可用0。3/0。5kV,IT系统配线用0.45/0.75kV,10kV系统配线用8。7/10kV。
另可参见《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中3。3。1条:“交流系统中电力电缆缆芯的相间额定电压,不得低于使用回路的工作线电压。”3。3。2条:“交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。(2)对于(1)项外的供电系统,不宜低于133%(?)的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。
电缆阻燃等级A,B之分在何处?电缆的阻燃性能比较见表4.4-3,据GB12666。5(1990)《成束电线电缆燃烧试验方法》分:
A类—试验条件为950~1000℃ 1。5h(耐火A类)
B类—试验条件为750~800℃ 1。5h(阻燃B类)
C类—试验条件为500℃ 1。5h(阻燃C类)
另可参见《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中7。0。6条的条文解释。
对各种不同类型建筑物内线路的阻燃性能的要求:(除JGJ/T16-92有此要求外,其它任何规范中无此要求,包括后编的GB50116-98的10。2屋内布线一节中也无此要求。)
建筑类别 普通电力、照明、控制线路 重要消防设备线路
超高层建筑 应采用阻燃型电线和电缆 宜采用耐火型电缆
一类高、低(?)层 宜采用阻燃型电线和电缆 有条件时可采用耐火型电缆
二类高、低层 —— 宜采用阻燃型电线和电缆
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P139的10。9。12条也有要求,说法不一致。
六, 建委未要求设计文件中有专篇(消防,环保,节能),所以,专篇中的文字最好重复一遍,即,要保持电气段的完整性,电气段和专篇段中都有同样的文字。
七, 引用的规范应是最新版本的,最高级别的。
应开列与本工程密切相关的建筑专业用的规范,例,《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87,《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88等。
“国家有关的规定和规范。”这样的写法说明设计人不够认真。应详细开列规范名称,编号,出版年代。国家规范高于行业规范,地方规范,新的高于旧的。换个角度,从规范的严格性来讲,IEC低于GB,GB低于行业/地方规范,行业/地方规范低于企业规范。原因是使用面越大时,就要考虑各个方面是否有能力执行的问题,要保证大家都能做到。
新版《建筑工程设计文件编制深度的规定》(见《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P320)对初步设计阶段的说明书有此要求,对施工图设计阶段的说明书无此要求,但是,《强条》审查要求施工图设计阶段的文件中也开列设计依据。
《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》也应像其它规范一样列入设计依据之中。——看似有点儿形式主义,但在《建筑工程勘察设计管理条例》第二十五条中有此要求。
规范编号中已有“国标”“行标”之含义,无必要再加中文说明。
八, 申领开工执照时,工程负责人要为甲方添一张表,需要知道下列与电气有关的情况,所以,写电气施工图设计说明时,应明确交代:
电力负荷等级:一级负荷;二级负荷;三级负荷。
电源情况:一路供电;二回路供电;二路供电;三路供电;一路供电,自备发电;二回路供电,自备发电;二路供电,自备发电;三路供电,自备发电。
有无下列设施:疏散指示标志;消防电源;应急照明。
市防雷中心要审查:建筑面积;地上/地下层数;高度;防雷类别(电气施工设计说明中应包括上述内容);并要提交后述九份图纸—防雷设计说明(电气施工设计说明中应有);基础防雷平面图(简单工程见结构图,复杂工程电气专业有图);天面防雷平面图(电气);均压环设置图(非必交材料)(高层建筑才有);接地系统设置图(电气,简单工程则无图,但,电气施工设计说明中有);防雷施工大样图(电气的国家标准图,设计院不提供);置四(?)图(非必交材料);立面图(建筑);总配电图(电气,似应是配电干线系统图和各种配电箱系统图,数量不少)。
九, 负荷等级要说清:依据什么规范中的第几条条文,哪些是一级,哪些是二级,哪些是三级,按几级设计,采用什么供电方案,采用什么措施保证达到要求。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P264上2。2。1条提出一个说法:“负荷用户”(用户或称之为“场所”、“用电单位”、“工程”)和“负荷设备”,——看来两个术语的含义是有区别的。并在P5行11提出:一级负荷设备应采用双电源供电,并在最末一级配电装置处自动切换。
二级负荷是否要求双电源送到末级进行自动切换?《建筑电气专业设计技术措施》第2。1。10条3款:“对二级负荷宜由两个电源供电,或用两回路送到适宜的配电点。当变电系统低压侧为单母线分断且母联断路器采用自动投入方式时,亦可选用线路可靠独立出线的单回路供电。”
有人主张,本工程既已是双回路高压进线,我就双回路低压电源送至末端切换不更好吗?——好是好,但,属超标设计,增加了投资费用。
人民防空地下室中常用设备战时电力负荷分级,见GB50038-94中表7。2。4,也有等级之分。
基本依据见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中9。1。1:……一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《建筑设计防火规范》GBJ16-87中第10。1。1条。GB50067-97中的9。0。1有要求。GB50096-1999中未谈此问题,GB50116-98中也未谈此问题。能不能说“不同建筑物内消防设备的负荷等级随其它用电设备的负荷等级中的最高级别而定”?地下是400辆的大型停车库(一级),上面是18层的二类高层住宅(二级),究竟应定为几级?
法院的负荷等级如何划分?
地下室潜水泵的负荷等级如何划分?按《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P3上的说法:一级负荷工程中的排污泵属一级负荷。
消防电梯下的潜水泵的负荷等级如何划分?
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中P182的10。4。2条讲“医用电梯为三级”,是否合适?
“电力调度中心”怎么划分?
“邮政枢纽”怎么划分?
医院“分娩室” 怎么划分?
IEC相关标准中似无“负荷等级”之说。
十, 没有“三相五线制”之说,正常情况下带电的导体才能计算根数,PE线正常情况下不带电,不计根数。“单相三线制”指单相380v系统,而不是220v系统。依据见《低压配电设计规范》GB50054-95中P37。
插座的“极” 指“孔”;翘板开关的“极”指“开关的个数”或“联”。低压断路器的“极”指“触点数”。
十一, 管线防火涂料及孔洞的封堵问题应予交代。不仅仅是高层建筑的事,GBJ16-87第7。2。9条也有类似要求(不属于强条),“建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0。50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1。00h的不燃烧体。”开洞不堵就不能保证不低于1。00h的要求。
十二, 年予计雷击次数是确定建筑物防雷等级的依据,所以,要在文字说明中写清楚年予计雷击次数的值,按规范大于多少、小于多少,属于第几类防雷建筑物。
应按GB50343-2004的4。3。1条说清楚建筑物电子信息系统的“雷电防护等级”。
十三, 不要使用“负荷分析明细表”之类的名词,有关内容可纳入“变电所负荷计算表”。
十四, 2002.7.1起所有国标图册的编号已全部改动。D562,D565(一)(二)已改编合成为99D562《建筑物防雷设施安装》,所以,与之相应,页11要改为页2-09。GB3091-82已改成《低压流体输送用镀锌焊接钢管》GB/T 3091-93。 GB3092-82已改成《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3092-93。D367图集已改为90D367。
十五, 有设计说:“其它智能系统招投标后委托专业公司设计。”——依据什么进行招投标呢?
十六, 严格地讲,“市供电局定型监制产品”这类字样也是违规的。
‘]
十七, 由几块通过连廊组成的一个大建筑物,应按照一个整体建筑物来统一考虑各项有关设计原则。
十八, 本院说明中应补充的内容——
十九,
回复
7楼
图例
一, 应使用国家标准的图例,各个图例都有讲究、有说道的,不是想当然、随意编造的。国家标准中没有的,可自编。自编图例应有适当的依据,不要胡编滥造。
应准确使用国家标准的图例,例,普通照明箱、普通动力箱、应急照明箱、应急动力箱在图例使用和标注上都应有所区别。
二, 诱导风机用何图例?
三, “强/弱电插座”图例上的短直线表示“引线”,所以在平面图上摆放时,要注意开口朝墙外,短直线靠墙。
四, 对《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001中的内容,虽然会有各种不同看法,但,目前阶段应尽可能按其执行。
回复
8楼
配电干线系统图
一, 配电干线系统图应包括工程中全部配电箱,目的是给人一个整体概念,说明配电线路的空间接线关系。——《建筑工程设计文件编制深度的规定》要求“(竖向配电系统图)以建(构)筑物为单位,自电源点开始至终点配电箱止”。
《建筑工程设计文件编制深度的规定》要求“在竖向配电系统图上绘制出接地干线规格”。——怎么作?想说明什么?
配电干线系统图下面应有一张表格,把有关问题(回路编号,用途,安装容量,计算容量,计算电流,出线规格)说清楚。大型复杂项目用的表格中宜含“变电所编号”“配电柜编号”等行。——《建筑工程设计文件编制深度的规定》中无此要求,但是,没有这些内容,此图就显不出多少实用价值。
楼层标号的旁边应标明标高,目的是让人了解空间概念。楼层标号的正确写法:B3,…B1,F1,F2,…RF,而不是-3F,…-1F,1F,2F,…,1/F,2/F…,或用中文写法。应标注各层的标高。
配电干线系统图上普通电缆与予分支电缆的画法应有所区别。电缆链接与电缆经电缆分支箱连接的画法也应有所区别。
图中一个回路要与表格中的一列相对应。“正常线路”与“备用线路”要分清。应急线路用粗虚线画。
母线规格,插接箱规格,电缆接头箱,终端箱要标注清楚。插接箱至配电箱之间的线路规格别漏标。
垂直敷设的线槽要分清,哪些电缆放在哪条线槽中?
树干式与链式的画法应有所区别。
GB50052-95第6。0。4条,链接不宜超过5台和不宜超过10kW的前提是“不宜”,所以,不必绝对化,可小幅度突破。
二, 高层建筑中设两根母线,单号层用一根,双号层用另一根。——投资太大,不宜使用此法。
三, 配电系统宜从建筑物总电源进线箱垂直地向各层总配电箱配电,然后再由各层总配电箱水平地向各层分配电箱配电。理由是维修方便。
四, 配电干线线槽内的垂直电缆是否需要带铠装(或钢丝)的?
五, 《强条》要求:消防用电设备应采用单独的供电回路,要注意“单独的”这个要求。但,JGJ/T16-92中11。8。9条讲:疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层的分配电盘的专用回路上,或接自本层的防灾专用配电盘。——这只是就照明设计而言,配电不允许。大多设计人对“按防火分区划分”的要求不够重视。
六, 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中9。5。1:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
此图目前可能做不好,但迟早是要做的,不能只想到“多画图也不多给报酬”,就既不学也不做,应争取早日掌握设计方法。
回复
9楼
配电箱系统图
一, 配电箱系统图不能画在平面图上,要单出图。否则,订货时就麻烦啦,甲方要提供大量图纸。
配电箱的编号应由字母和数字组成,不要使用撇号或负号。例,18AP02可表示18层的2号配电箱。18是层号,摆在AP的前面。02是同层各配电箱的流水号。
出线回路编号可以只用WP,WL,不一定非要用WC或WX等。
用在材料表中开列元器件的办法来代替系统图,不如系统图更直观。
U、V、W与L1、L2、L3的用法是不一样的,前者用于用电设备的进线端,后者用于电源端。
配电线路的标注中不必把保护线规格单独列出,在《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001中也不要求单独列出保护线规格。
二, 断路器整定值不能笼统地定为5~10倍脱扣器额定电流,应具体写明数值。
动作时间值
MT断路器的整定值的标注方法应改变,按电流及时间刻度盘上的倍数值决定。
三, 照明配电箱与电力配电箱的形式应有所区别。
照明配电箱内的备用回路数宜按10~20℅予留,——这不是绝对的。应画出全部回路,包括使用的和备用的。
配电箱系统图属于一次系统图,控制线不必表示。
老民用设计院使用的画法並不好,似不应效仿。民用建筑设计院的画法有什么问题?此种画法出自何处?工业建筑设计院,制造厂的样本和教科书上均无此画法,在开始作民用项目时,也有学此画法的。
配电箱系统图不允许用省略画法,必需每个回路都画出。
四, 配电箱系统图旁边的计算数据不可少,否则要提供计算书。配电箱系统图中安装容量,计算电流等数据是否需要详细计算?——工程技术人员的工作态度应该是“一就是一,二就是二”。
五, 疏散照明用的回路应设置由消控室直接控制的接触器。
六, 双电源自动切换箱的“末级”指什么地点?——见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中9。1。2条的条文说明(P218),——“在用电设备(消防泵、消防电梯等)的配电箱处切换。”
《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002的页13:“最末一级配电箱,指负荷附近的直配电源箱或上述设备控制箱。”——换个说法:只有接至用电设备的配电支线及其开关可以是单回路的,自此往上的其它各个环节都必须是双回路的。
在双电源自动切换箱的下面还有一台“控制箱”的作法能不能算是“末级”?——不能算。说是“控制箱”,恐怕是种“遁词儿”,况且多加一台“控制箱”,在经济方面也不合适。
卷帘门电源应取自双电源自动切换箱,也可以取自照明用的双电源自动切换箱。不必每台一个回路,可以几台合用一个回路。
在双电源自动切换部分的下面不允许再加总开关。若要加,需在双电源自动切换部分的上面加两个总隔离开关。隔离开关的作用是保证检修时箱内的带电部分尽可能的少,所以ATS的下面设隔离开关没有多大的隔离作用,隔离开关拉开后,箱内仍有一大块面积带电,所以,ATS的下面不允许再加总开关。一般系统图上,隔离开关总是在控制电器上面的,没见过隔离开关在控制电器下面的画法。(见GB50054-95第4。3。5条)
应急照明用的ATS可以有所松动,不一定设在末级。
双电源自动切换箱内用几个CT?
消防电梯底坑排水泵是否需要“末级” 切换?——要!地下室内设有潜水泵和排污泵两种。按《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P3上的说法:一级负荷工程中的排污泵属一级负荷。
ATS箱子没有必要作做成二级的。
XLS9型ATS见《建筑电气》2001年2期。HSQ2-125?
七, 由水暖设备厂配套提供配电箱的作法,是种不负责任的作法,不足取。增加箱体数量、也增加了元器件数量、站用空间大、接线复杂。
图纸上写着“配电箱由设计院向生产厂家交底订货”—— 不禁要问,设计人意图何在?
八, 漏电开关要注明剰余电流动作值和动作时间。——型号已确定这二值,但老有审查人员提此类意见,只好在图纸上注明。
消控室内插座回路的漏电保护只能动作于信号而不能动作于跳闸。
九, 配电箱系统图上应注明“箱内应设进线接线端子,中性线接线端子,PE线接线端子。——见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中6。1。9的3款有此要求。配电箱内相线、中性线、PE线用的接线端子在产品制造标准中是如何安排的?
十, GGK2箱子在使用上的问题:无法在切断分支回路后,再拉开总闸,然后再开门,但,若用HR5,则可带电拉闸。
十一, 消防用电设备的热保护问题不仅仅是指热继电器不能动作于跳闸,还包括配电线路保护用的断路器也不应带热保护。见《低压配电设计规范》GB50054-95中第4。3。5条的要求。消防用电设备的配电线路按规范要求应是独立的,依此推论,配电支线、配电干线或变电所消防用电设备馈出回路都不能带热保护。
消防用电设备的电源线路不允许过载保护动作于开关跳闸,只能动作于信号。见GB50054-95第4。3。5条,“突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
虽说《低压配电设计规范》GB50054-95中第4。1。1条:配电线路应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。——与第4。3。5条无矛盾,从逻辑关系上应理解为“线路应设过负荷保护,但,消防用的配电线路不允许设”。
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第2。4。6条讲“断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。”相应的条文说明讲“如没有备用机组的消防水泵,应在过载情况下坚持工作。”——似乎可理解为:如果有备用泵,就可切除电源,这与《低压配电设计规范》GB50054-95中第4。3。5条的说法略有矛盾,此条文的说明讲“如消防水泵之类的负荷,这时保护可作用于信号”,不管有无备用泵都只能作用于信号。《低压配电设计规范》GB50054-95比GB50055-93晚,应以GB50054-95为准。据说,在制定《低压配电设计规范》GB50054-95时,争论过备用泵的问题,最后结论就是现在的条文所述。
《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002中页25的附注:因目前尚无只动作于信号、不跳闸的具有线路过载保护功能的断路器,故要满足本条规定,可在线路首端或末端串接(或经电流互感器)热继电器,其触点动作于信号,并引到值班室,线路保护断路器只设短路保护。
断路器分复式脱扣器(热动+电磁脱扣器)用200表示,单式脱扣器(仅有电磁脱扣器)用300表示。
可以利用断路器的失压脱扣器切除非消防电源。
两用的“排风/排烟机”也不能动作于跳闸,平时热保护发信号后,靠维修人员去现场解决问题。
十二, 选择配电箱总开关时要考虑进线截面的大小及是否链接的问题,原因是开关的接线端子不能固定太大的导线。
《低压配电设计规范》GB50054-95中第2。1。3条:“当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离开关。”——原因是此箱子的保护在上一配电级处,所以,配电箱总开关不一定要使用低压断路器。否则,会增加保护级数,难以达到选择性的要求。
配电箱的隔离电器按《低压配电设计规范》GB50054-95中第2。1。5条:“宜用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。”中性线也是一极,所以要用四极开关。而,配电线路电源侧可用三极开关。
配电箱系统图上不要漏掉仪表和指示灯。
备用回路和备用容量要留足。
一台非ATS配电箱不宜引进二个以上电源。好像找不到明确依据,但是,从《低压配电设计规范》GB50054-95中第2。1。3条:“当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离开关。”据此推论,同一箱子进二个电源会带来维修时的不安全问题。IEC的515.2:“当将不同电流类型或不同电压等级的设备组装在一个共同单元(例如一个配电盘、一台开关柜、一台控制台或一台控制箱)上时,如果需要避免相互间的不利影响,应将任何不同一类型电流或不同一类电压等级的全部设备有效地分隔开。”
配电用配电箱中宜留备用回路,但,污水泵用控制箱中就不必留备用回路。
十三, 选用微型断路器时要注意力C曲线(照明用)和D(动力用)曲线的问题。
十四, 三相RCD的接线图?三相RCD的下面接了一个三相插座和一个单相插座,行不行?
屋顶室外设备用配电箱中应设SPD。(见JGJ/T16-92中12。6。2条(3)款)
十五, 99D370中“电流转换器”是什么?——03。07。09缪院长问华东院,答:即时间继电器,按暖通要求定,一般整定为30~60s。
十六, 《低压配电设计规范》GB50054-95中第2。1。3条的要求:当维护、测试和检修设备(《工业与民用配电设计手册》P537上指配电线路)需断开电源时,应设置隔离电器。——带隔离功能的低压断路器可以看作隔离电器。
十七, HJD207、301、302是什么箱子?
系统图上各器件参数选择顺序?
如何计算配电箱的尺寸?
回复
10楼
室外工程(袁,屈)
一, 设计中应考虑的问题:各子项建筑物的用电量,进线点和进线规格。
目前的趋势是:较少工程采用直接埋地方式,大多工程采用埋管暗敷设方式。穿道路时用镀锌钢管,其它地方可用塑料管。电力线路宜用TC100,PC100,智能工程线路大多宜用TC50,PC50。按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中第6。3。3条二款:“当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相联接。”——据此,宜采用金属管保护。
直埋地敷设方式不一定要用电缆井,埋管暗敷设方式要用电缆井。每隔40m左右作一个电缆井(800宽*800长*1000深)。进出线用电缆井应有大小尺寸,平面位置尺寸及作法详图,详见《35kV及以下电缆敷设》94D164页90~94。室外电缆防爆波井的作法见通用图。其防水、积水问题如何解决?
强电管线放在道路的东面或北面,弱电管线放在道路的西面或南面。
设计图上宜有纵剖面详图,以便表明各电缆之间的上下/左右位置关系。
二, 在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10。5kV*1。73=290。64MVA),按此条件设计,请供电局校核。南京地区的高压开关可按31.5kA(>16kA)考虑。
要说清楚与供电局的分界点。
穿墙套管做法见《35kV及以下电缆敷设》94D164(新图号94D101-5)页110方案一。要注意伸出散水坡的尺寸是200,而不是1000(也可参见页19上的图)。
各种金属管的代号:
室外长距离道路照明要考虑配电半径(约250m)的问题,可加箱式变。
室外道路照明线路应注意:规范要求“可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明设备均需保护接地(接PE线),所有金属灯杆法兰盘和配电箱等金属外壳均应与PE线可靠连接,接地电阻不大于10欧姆。”——应像室内线路一样,采用TN-S系统接线形式,专设PE线,而不是接PEN线,再作重复接地。
04年上半年与市政院碰头会的纪要——
《市政公用工程施工图设计文件审查要点(试行)》中有一条与道路照明的接地系统有关的条文(P68上):“可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明设备均需保护接地,所有金属灯杆法兰盘和配电箱等金属外壳均应与PE线可靠连接,接地电阻不大于10欧。”
此条文字上不严谨,有重复和不明确之处。例:“可触及的”与“所有”之间有何区别?“接地电阻”指何处的电阻?
此条含义要求道路照明要按TN-S接地型式做,中性线(N)与保护线(PE)分开,上海、北京是这么做的,并要求每根灯杆作等电位联结,而南京现行做法则相似于TN-C接地型式,即中性线(N)与保护线(PE)是合用一根芯线的,且在线路末端再做接地装置,此做法与国家规范《低压配电设计规范》GB50054-95要求不一样,但多年运行未发生过问题,且符合行业标准《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001中6.2.5条的要求。此条涉及间接触电保护、人身安全问题,该如何审查,请予以明确。
北京城建设计总院:“钢管灯柱须作LEB。在以灯柱为圆心,0.8m(半径?埋深?)的范围内用φ8的圆钢做间距为200mm的钢筋网,钢筋网应与灯柱基础内钢筋、金属灯柱、道路基础内钢筋等之间相互作等电位联结。”
有些路段的路侧要考虑埋设18孔通信电缆:电信9孔,网通1孔,移动1孔,联通1孔,铁通1孔,广电2孔,交通信号1孔,公安1孔,预留1孔。
回复
11楼
变电所(钱,许)
一, 如何考虑供电系统的方案?
用电量小于400kVA时,不要设变电所。
不设变电所的建筑物,要把该建筑物的地上和地下部分统一当作一个整体来考虑,没有必要单独把地下室当作一个供电对象提出来。
电源路数愈少愈好。
每路用的电缆以小于240mm2为好,超过的也可,视情况而定,尽可能少用双拼或三拼电缆,尽可能少用单芯电缆。
有双电源供电时,变压器的台数及容量宜成双成对。
整个工程中的变压器容量等级要尽可能少,以便减少备品的种类。
二, 新版《建筑工程设计文件编制深度的规定》(见《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P320)中未要求画系统接线图。
高压配电系统图上,电缆头应靠到表格的最上面的一条线上,不应悬在上面。
配电系统图的左右关系应与操作人员在配电柜前看到的配电柜的左右关系一致。所以,平面图上应有表示盘前方向的符号,即用一个壁灯图例(直径可用5~6mm),白半圆为人脸,黑半圆为后脑勺,白半圆朝向配电盘的盘前。
绘制配电系统图已经是单线图画法,没有必要再画出中性线或保护线,靠规格标注足可说明问题。
三, 配电盘的立面图上宜表示出各个抽屉的位置,表明系统图上各个抽屉之间的相互关系。
四, 变压器计算表中常见的问题是:
需要系数Kc不可能等于1——确切地说,不要把规范中讲到的“取Kc为1”的地方,笼统地不加分析地用在变压器选择计算表中;
安装容量要按配电干线的回路数分开计算,两台变压器要分开计算;
变压器最佳负荷率对确定变压器容量而言是个无意义的概念;
工程计算不必太精确,安装容量应按实际数字写,而Pjs,Qjs,Sjs,Ijs可以不取小数点后的数字;
补偿电容器的容量按电容器台数与每台容量的乘积写,应是整数;
不要忘掉由其他设计院承担的人防工程的用电量;
备用用电设备和消防用电设备的安装容量要统计,但在计算数据中不考虑。
欧美设计人员如何计算负荷的大小?
五, 补偿电容器用的CT要放在总柜的L1相上,不要因绘图鏡像后而放到L3相上去。
平面图上不要遗忘交代总柜内CT与电容器柜之间有连接管线。
电容器柜可紧靠总柜,也可紧靠联络柜。无论放在何处,都应考虑散热问题。不与其它柜子相靠,独处一地的作法,似乎不是太好。
六, 配电箱(柜)系统图的画法宜将图和表格分开。图在上,表在下,不要把表分成两段。
表格中应有下列内容:配电箱编号/型号,回路编号,相位,抽屉高度,安装容量,计算电流,出线规格,备注(箱体尺寸,颜色,二次线标准图号等)。
不要漏画各种仪表和电压表的转换开关。
不要漏画母联柜上连接母线或电缆。母联柜上连接母线有柜顶上方或柜内直通两种区别,画法不一样。
Ⅰ段母线和Ⅱ段母线要分清,并注明母线规格。
两个主开关与一个联络开关之间可手动切换,没有规范要求一定要自动切换,即使是消防规范也无要求。
作“备用”用的回路,最好也给一个回路编号,以便增加回路时使用。空抽屉可以不给回路编号。
上出线方式的电缆或母线要表示清楚,出线向上画,超过母线。
七, 变电所立面图,剖面图和详图是必不可少的部分。变电所剖面图的剖视位置和方向要准确清晰。各种局部详图要清晰准确。基础槽钢的两端是用扁钢而不是用槽钢封闭的。(但是,97X700-6页6-13上方案Ⅰ就是采用角钢按此种做法做的,为什麽?)变电所的进排风问题要处理好。
土建资料图上门窗规格尺寸,单/双扇,开启方向等应标示清楚。
八, 不要漏画各柜内去湿用加热器和温控器等的配电管线。
变电所用交流操作电源宜取自变电所专用双电源切换箱。
变压器柜上应考虑带温度控制器。
按照《宁供电营[2000]327号》文的说法,高压计量柜可放在进线柜后面。
九, 各种柜子只用一种文字代号:AL(低压配电屏),AH(高压配电柜),不必特意分出电容器柜(ACP),变压器柜(ATP)等。
十, 高压出线编号为WHP。低压电源进线编号为WP00X(前面两个0)。低压照明出线编号为WL(和WEL), 低压电力出线编号为WP(和WEP)。不必另加别的编号。
十一, 双电源,何为主,何为辅,要说清楚。
十二, 变电所出线要标明目的地。哪些配电回路要从变电所直接出线?
变电所各出线回路的容量不宜太小,能归并者要归并在一起。
十三, 电度表应按额定电流值选用,其过载电流值仅表示工作能力,不宜作为选择依据。理由见GB50054-95第2。1。1条二款“电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流,”GB50096-1999中P59上另有说法,认为可利用其过载能力。
十四, 强电用进出线管宜用TC100,弱电用进出线管宜用TC50,不要放得过大,也不要放得过小。金属管或塑料管都可用,以镀锌焊接钢管为佳。穿墙套管作法见99D164页110方案(一),伸出散水坡200mm,见99D164页19。
十五, 变电所部分的图纸上应与总说明有所重复,单独再有个文字说明。
十六, 电容器柜的内部结构
十七, 变电所内的线槽要高于外部线槽,略有坡度。
十八, 各个开关之间的联锁关系宜用工作状态表加以说明。
各低压断路器脱扣器的选配问题,应靠努力学习《工业与民用配电设计手册》来掌握。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P46的4.5.4:变压器出线主开关保护装置整定值按下述计算确定:
长延时过电流脱扣器整定值
短延时过电流脱扣器整定值
瞬时过电流脱扣器整定值
接地故障保护漏电流脱扣器整定值
新版《工业与民用配电设计手册》(第三版)P652上要求设长延时过电流和短延时过电流,不设短路用的瞬时过电流保护及接地故障保护。两个整定值的确定方法仍见该页。
新版《工业与民用配电设计手册》(第三版)P296上要求:当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。
回复