【分享】送给初学电气的你——电气设计笔记整理
永无止境
永无止境 Lv.12
2011年03月03日 09:38:58
只看楼主

东西比较多,如果认认真真把这些东西都看完,对于一个初学者来所你会掌握很多东西!!欢迎大家提出宝贵意见!! (PDF版本)电气设计笔记——江苏省建设工程施工图审查信息网这里的文字只是个人随笔性的记录而已,仅作备忘录使用,不一定正确。初学设计三年者可读,或许稍有帮助。有资格者不必浪费时间,因所记内容是些既不能写成文章又写不了书的乱七八糟的玩意儿。(63854字)一般想法用黑体字,不一定正确的用斜体字隶书,要引起注意的用黑体字,审核人应审核的用下划线字,与强制性条文有关的用双下划线字。

东西比较多,如果认认真真把这些东西都看完,对于一个初学者来所你会掌握很多东西!!欢迎大家提出宝贵意见!!

(PDF版本)


电气设计笔记
——江苏省建设工程施工图审查信息网

这里的文字只是个人随笔性的记录而已,仅作备忘录使用,不一定正确。初学设计三年者可读,或许稍有帮助。有资格者不必浪费时间,因所记内容是些既不能写成文章又写不了书的乱七八糟的玩意儿。(63854字)
一般想法用黑体字,不一定正确的用斜体字隶书,要引起注意的用黑体字,审核人应审核的用下划线字,与强制性条文有关的用双下划线字。
绘图基本要求
一, 规范是判断设计是非的标准,要按规范要求做设计,低于规范要求,不行,过高的高于规范要求也不行,会造成资金的浪费,属于“超标设计”,也是不允许的。学习规范,首先要清楚规范的真实含义,再认真思考其中是否有不全面的地方,对,对在什么地方,错,错在什么地方,做到心中有数。不要张口“我想……”,闭口“我认为……”,以己之见代替规范真缔,甚至歪曲规范本意。
名人名言、书籍、论文、他院图纸等皆不能作为依据。其观点,经过思考,消化吸收后,可形成自己的观点,但责任后果要自负。
除了执行通常引用的GB500XX之类的规范(建设部负责编制)以外,尚应一改原状、认真对待、努力学习、严格执行等同于IEC的GB类规范(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会负责编制)。两套规范都属“上方宝剑”,都要严格遵守。
从规范的严格性来讲,IEC低于GB,GB低于行业/地方规范,行业/地方规范低于企业规范。原因是使用面越大时,就要考虑各个方面是否有能力执行的问题,要保证大家都能做到。地方规范有局限性,上海的规范就不一定能在江苏执行。
“新出版的规范”高于“早先出版的规范”。
什么是“规范”?——约定速成或明文规定的标准。
什么是“标准”?——衡量事物的准则;本身合于准则,可供同类事物比较核对的事物。

新版《建筑工程设计文件编制深度的规定》(见《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P320)——此文件很重要,设计人员应认真学习,严格遵守,这是设计院应遵守的“产品制造标准”。标准只是最低要求,院标应高于国家标准,才是好产品。所以,应本着“宜繁不宜简,宜多不宜少”的原则,取其精神指导工作,而不是依此钻空子、耍滑偷懒。此文件未修改之前,应按条文执行,个人最好别去探讨什么新思路、新方法。
《建筑工程设计编制深度实例范本 建筑电气》,只可参考,拙见此书达不到“范本”水平,使用时要注意。

《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》只是可使用的一般性技术资料,不具备权威性,不能作为强条审查的依据。——总则中已写明“供参照、选用”。设计人要尽可能满足其要求,施工图审查人员不可依此找设计毛病,只能依靠各种规范找设计毛病。
2004年出了一本《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002,此图集只是规范条文及条文说明的汇编,稍有新意,仍有许多问题未提及。
还有一本《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》,同样缺乏指导意义。没有针对审图中的具体问题作出解释,仅仅将条文说明加以择录,是此图集的不足之处。

二, 平面图上各种箱体都应有编号。各种箱体的编号如下:
高压配电柜 AH High voltage
低压配电柜 AP Power
箱式变电站 BTS Box-type Substation
电力配电箱 AP Power
照明配电箱 AL Light
控制箱 AC Control
插座箱 AS Socket
母线插接箱 ABP Bus Plugs
应急电力配电箱 AEP Emergency Power
应急照明配电箱 AEL Emergency Light
电话分线箱 ATP Telephone
有线电视接线箱 ATV Television
安全监视接线箱 ASM Safety Monitoring
对讲系统分线箱 ADA Dialoque Audio
可视对讲系统分线箱 ADV Dialoque Vision
广播系统接线箱 ABS Broadcasting System
计算机网络层接线箱(分配线架) IDF Intermediate Distribution Frame
计算机网络总接线箱(主配线架) MDF Main Distribution Frame
移动通信中继箱 AMR Mobile Relay
移动通信屏蔽箱 AMS Mobile Shield
BAS现场控制箱 DDC Direct Digital Controller
火灾自动报警接线箱 AFS Fire Signal
混合使用接线箱 AMA Mix Application
三表计量箱 AM Measure
各种线路的编号如下:
高压电力线路 WHP High Power
普通电力线路 WP Power
应急电力线路 WEP Emergency Power
正常照明线路 WL Light
应急照明线路 WEL Emergency Light

三, 应说明各种用电设备编号,线路标注,配电箱标注的含义。编号应尽可能简单!
普通用电设备和消防用电设备应标注清楚。
配电箱编号中最好别用撇号1AP′,也不要加杠1AP′-1。

四, 配照平面图中不宜使用单线图画法,因管子数量和连接关系分不清。分段处有无接线盒?盒的前后各有几根管子?
暗敷管线在图中是找最短路径画,在板缝中的暗敷管线和明敷管线则要求横平竖直画。
要注意管线敷设部位改换符号(在断线处打一叉叉)的使用方法。

五, 街上有条标语“树立语言文字规范意识,提高民族文化素质”。为了“向国际靠拢”,各种标注中要用英文字母,不再采用汉语拼音字母,但,不必显示设计人的英语水平,工程图上能用中文说明的则不用英文说明,使用不常见的英文缩写时要加以说明。
计量单位的写法是有国家标准规定的,要注意各种大小写的要求。例,工程图上,平面尺寸的单位是mm,高度尺寸的单位是m。“千”用小写k,不能用大写K。
图纸上要避免文字或标注互相重叠,防止晒出的蓝图上看不清楚。
“技术术语”和“口语”是有区别的,“开关”的口语就是“令克”,设计文件中要用“技术术语”,但设计人要懂“口语”。

六, 设计院讲究“单位风格”而不是“个人风格”。不能各行其是,五花八门,凡有规定的,都必需按规定执行。个人的得意之举,经大家认可后,可变为集体行动。

七, 图框格式和尺寸有国家规定,标题栏格式由各个设计院按国标要求规定,设计人不得随意更改。详见《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001。一个设计院只能有一种形式的标题栏。一个工程内不宜混用横式和立式幅面。有许多各专业都要使用的制图方法(例,剖面图,标高等)的规定都应按此标准执行。
签字栏中最好是先用计算机输入仿宋体字的姓名,后跟手写签名。诚心不想让人认出姓甚名谁者应考虑动机何在?
图纸应在全部做完,经认真自校并把图纸整理好之后,再提供给校对人,最后连同校对人的校核单一块儿交审核人,最好是经修改后再交审核。应留足校审时间。
签字时间的先后次序是设计人,校对人,审核人,工程负责人,审定。——这不是什么技术问题,仅仅是个礼貌而已。
有些设计院的图纸上写着“不得量取图纸尺寸施工”——可是,设计人在图上又不标明尺寸,施工人员怎么施工?电气专业的图纸上最好别出现这些字样,详图例外。
修改图上要说明修改原因并标明修改地点。

八, 太大的平面图经分割后,应在每张小平面图上有一个小的分区示意图,以便表明各分区之间的关系。每张平面图上要有一个指北针,最少一层平面图上要有一个指北针。若无指北针,怎麽能表明房子的朝向?
地下层或各层平面图上宜用单线画的小图表示出防火分区,人防分区,防护单元。
有吊顶的房间处,要注明吊顶高度。吊顶的符号与标高的符号是有区别的,见《苏D9901》页15。
办公室内有局部吊顶时应该用细的虚/实线画出吊顶部位,并注明吊顶高度,以表明灯位布置理由,免被误解。
平面图上要表明各个不同地域的不同标高,特别是楼梯休息平台处要标清。同一平面上的不同标高都应标注。室外标高也应表示,以便说明进出管线的关系。
设计地下层时,一定要参看结构专业的顶板图,了解梁的分布情况以便布置探测器和灯具。
九, 删除建筑工作图上不必要的内容,要推敲哪些要删,哪些要保留?例:汽车库内的汽车,教室内的桌椅等就不必删除,但必须将其变淡,使其隐约可见,又不妨碍电气画图,以便说明灯位是否合理。
剖面图一定要在平面图的相应位置上有剖面线。剖面线的正确画法见《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001。
楼梯、电梯、自动扶梯都应有编号,特别要注意标明消防电梯。
剪力墙不宜涂成深黑色,以免影响其它图纸内容。
十, 在不同地点(变压器容量、配电干线、配电支线)的负荷计算要采用不同的计算方法,见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中3。4节。设计人应能掌握《工业与民用配电设计手册》中提到的各种计算方法。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P318要求设计文件中应包括下列计算书:用电设备负荷计算;变压器选型计算;电缆选型计算;系统短路电流计算(此计算是做各种电器动/热稳定性校验、开关保护动作灵敏度校验和选择性计算的基础或先提条件);防雷类别计算及避雷针保护范围计算;——各种计算结果尚应标示在设计说明或相应图纸中。“提供不提供”是一回事,“有没有”是另一回事,“会不会”更是另一码事儿。

[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-3-5 08:43 编辑 ]
befbcff1f1a893f96069.pdf
1001 KB
立即下载
免费打赏
永无止境
2011年03月03日 09:45:48
22楼
节能
一, 施工图审查下列条文——
《建筑照明设计标准》GB50034-2004中6。1。2条~6。1。7条属于检查LPD值的强条。要求在图纸上标注清楚。省里要求在总说明书中用表格说明“工作场所、照度、LPD值”。

住宅
一, 住宅设计范围:供电,配电,照明,电话及宽带网,有线电视,对讲门铃或可视对讲系统,三表(水,电,煤气)远传,火灾自动报警,多功能的智能化工程等系统。
住宅的设计说明中应介绍栋数、每栋的单元数、层数、每层的户数、有无跃层等情况。
二, 目前,已有省标《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/J11-2005,设计照此执行。进户线可用BV-3*10,PVC32,符合规定。12户的单元进线用VV22-1kV-4*70,TC100,FC。该标准未明确经济实用房的标准,总则中有“以人为本”的原则,并讲实用于“新建居住区及住宅建筑”,所以,该标准也应适用于经济实用房。“别墅”“度假公寓”均照此办理。
该规范中的“配置系数”是省院李总提出的。
住宅设计平面图上,应以A、B、C……等字母表示各种不同类型的户型,以示区别。
三, 《住宅设计规范》GB50096-1999中6。5。2的7款:每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。——一般说来供电局有规定,电表前不准装断路器,电表后可装断路器。
《江苏省住宅设计标准》的强条:
8.1.1 每栋住宅(或每个单元)的总电源进线断路器应具有漏电保护功能。
8.1.3.1 住户配电箱应设有能同时断开相线和中性线的总断路器或总开关,且具有明显的闭合和断开标志。
8.1.11 住宅接地应采用TN-S、TN-C-S或TT接地方式,并进行总等电位联结,PE线应随电源线进入每套住宅的配电箱,卫生间宜作局部等电位联结。(LEB是否接地?)
单独一个电表宜装在配电箱内。若要分开,则宜处于同一平面位置,电表箱在上,配电箱在下。
四, 二类高层住宅的双电源怎么解决?EPS是何家产品,寿命如何?
五, 《住宅设计规范》GB50096-1999中6。5。2条3款:“每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路。”即,热水器,厨房炊具,空调等大容量电器用的插座要单放线路,要考虑线路截流量和使用时互不干扰等因素。
南京等地的卫生间内除要考虑热水器之外,尚应考虑取暖用电问题。
材料表中宜限制各种插座的用电量。
住宅用的插座形式很多,平面图上的图例应有区别。
《江苏省住宅设计标准》DB32/380-2000中8。1。7条7款:安装高度在1。8米以下的电源插座应采用防护型(似应是安全型),卫生间和阳台的电源插座应采用防溅型,洗衣机、电热水器的电源插座应带开关。此规范中8。1。1,8。1。3。1及8。1。11三条是新增强条!(DGJ32/J26-2006年版10。1。6。2条有类似要求)
《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005中6。3。3条3款:“供未成年人使用的宿舍,必须采用安全型电源插座。——新增强条!
六, 住宅顶部的上人平台(又名天台,露台),当面积较大,人员可在上面活动时,宜考虑设置壁灯照明。
跃层住户内的楼梯照明应该用双控开关,一定要考虑上下楼梯时的开/关灯的问题,否则会因摸黑而使用户极不方便。
跃层户两层高的客厅楼下的照明灯具应画在上层平面图上,要考虑予埋管的路径。
设置阳台上的照明开关和插座时,应考虑防雨问题。开关尽可能放在室内,开关位置还要考虑人的行走路线,以便操作。
公共照明不宜采用在各户门头上设灯的办法,此灯开关设在门外则更不合适。
住宅屋顶太阳能热水器是要用电的(?kw)
七, 南京地区(33。6次/年),住宅楼尺寸为L*W*H=57*17*45时,N=0。035属第三类防雷建筑物。
八, 各单元进线不能单独考虑,要结合整栋楼的单元数来统一考虑。住宅用的各种强/弱电线路宜以楼为单位,进楼后再分配到各单元。
住宅管线敷设方式及绘图方法取决于结构做法,是予制板还是现浇板。
室内各点标高不一致时,要注意管线敷设问题。
九, 住户用配电箱宜带钥匙,防小孩子捣鼓。装于1。8m,则嫌高。
住户用配电箱内,漏电开关宜只管插座部分,不要管照明部分,否则,因漏电跳闸时就会连照明也没有了。
住户用配电箱尽可能靠近门放置,不要暗装到电梯井壁或剪力墙+内。
住户用配电箱内总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
住户用配电箱与智能信息箱之间应有予埋管(GC20)沟通。
十, 卫生间的设计应注意《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中14。8。2条的要求和《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第701节:装有浴盆或淋浴盆的场所》GB16895.13-2002的要求:
① “…在0,1及2区内,严禁装设开关设备及辅助设备。”所以,开关和插座要设在卫生间的外面。水加热器可装在里面(水加热器的接线盒并不密封,不能防冷凝水,所以,最好不要放在里面),但,不能经插座配电,需用固定接线方式。也可在隔墙2。0m高处予留一段φ40塑料管(长度是墙厚或墙厚加20mm),以便里面的热水器使用外面的插座。热水器插座装在2。0m高处时,下面1。4m处宜设开关。有的设计把插座装在2。3m高,超过规范规定的2。25m,文字上合法了,实用中不一定合适。
3区内可设插座,但必需满足三种条件之一:隔离变压器单独供电;安全特低电压供电;30mA的RCD保护。
②《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92条文解释P198上最下面有一句,“照明灯具,插座等电气器具,应选密闭防水型的” GB16895。13-2002中700。512。2也是类似要求—— 卫生间内使用防溅水型插座是没有意义的,因墙壁上是凝结水。
③在0,1及2区内,不允许非本区的配电线路通过(——现实状况中不大可能有配电线路穿越这三个区域);也不允许在该区内装设接线盒。GB16895。13-2002中700。520。03讲:在0,1及2区内,仅允许布设对该区内的用电器具供电所必需的布线系统。——据此看来,卫生间内的电气配线宜尽可能地成为线路敷设的末端。
GB16895。13-2002中700。52还讲:埋深不超过5cm的墙内布线系统,布线系统的绝缘应符合Ⅱ类设备的绝缘水平,没有任何金属外护套(?)。
④“……不允许采用非导电场所及不接地的等电位联结的间接接触保护措施。”

具体做法可见《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P121中9。3节。
《住宅设计规范》GB50096-1999中对卫生间没有如此严格的要求,设防溅水型插座即可。

卫生间LEB应与MEB相连,见JGJ/T16-92中14。8。2。2条(此规范是有条件的,言外之意就是“穷人不是人”,不必注意他们的安全?):“建筑物除采取总等电位联接外,尚应进行辅助等电位联接。辅助等电位联接必须将0,1,2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连接起来,并经过总接地端子与接地装置相连。”——GB16895。13-2002(强制性标准)有同样类似。《住宅设计规范》GB50096-1999中无严格要求。每户内的几个卫生间之间或各户卫生间之间的LEB能不能互相连接?若不互相连接的话,高层住宅怎么办?
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》9。3。9讲:“……卫生间不应采用非导电场所或不接地的等电位连接的间接接触保护措施。”
IEC 703。471。2和413。4也是此意。
02D501-2页8:如果浴室内原无PE线,浴室内的LEB不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的LEB必须与该PE线相连。在页6的图上可很清晰地看出。

什么是Ⅱ级照明器?——似乎指具有加强绝缘的Ⅱ类照明器(见《工业与民用配电设计手册》747页,也可见WHY-62)。例见PHILIPS 2002/2003样本P34和P112,“二级绝缘,绝对安全,无需接地”。
卫生间内宜选用其额定电压不低于0。45/0。75kV电线。
有人问:0,1,2区是否包括地面?——不知何意,不妨考虑考虑。
十一, 各种设备安装高度(下沿距地):

十二, 电度表应根据计算电流值按表的额定电流选择而不是按过载能力选择。但,GB50096-1999中不是此概念,表6。5。1:2。5kW用5(20)A的表,4kW用10(40)A的表,条文说明中有说法。
十三, 导线截面不应限定大于2。5mm2。只要保护配合得当,就应允许使用1。5mm2。
十四, 壁挂式空调可以不设漏电保护装置。目前生产的柜式空调室内机大多是塑料外壳,似乎也可不设漏电保护装置。
十五, 10~18层普通住宅是否要设火灾自动报警系统?
《住宅设计规范》GB50096-1999是适用于一~三低层住宅、四~六多层住宅、七~九中高层住宅和十层及以上高层住宅的规范,但是,对火灾自动报警系统无任何要求!
按GB50045-95中3。0。1条表3。0。1:高级住宅、十九层及十九层以上的普通住宅属一类高层建筑,十层至十八层的普通住宅属二类高层建筑。而建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅才是高级住宅。P78上说明:一看装修复杂程度,二看是否有满铺地毯,三看家具、陈设高档与否,四看是否设有空调系统,——中央空调才算空调系统,分体空调不算空调系统,VRV机组也不算。按9。4。2条:只有高级住宅要设,普通住宅无论有多少层都可以不设。若下面有商店或商场,则按9。4。3。4条:“面积大于500m2的营业厅”要设。几个小店铺可以不设。
GB50116-98中,表3。1。1中,“一类建筑”属一级保护对象,“二类建筑”属二级保护对象。据此来看,十九层及以上的高层住宅属“一类建筑”,应为一级保护对象,十八层及以下的高层住宅属“二类建筑”,应为二级保护对象。——与上面GB50045-95的说法矛盾!GB50045-95认为十九层及以上的高层住宅属“一类建筑”,但不属于一级保护对象。若按GB50116-98中3。2。2条查附录D,D。3。12条:普通高层住宅内,只有“消防电梯,防烟楼梯的前室及合用前室”要设探测器,其它任何场所都可以不设探测器。
而GB50096-1999的4。1。7条:十二层及以上的高层住宅,每栋楼(?)设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。——没提消防电梯的事儿。GB50045-95的6。3。1。3条讲:十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅应设消防电梯。
若按JGJ/T16-92中表24。1。4-1:10至18层的普通住宅属二级保护对象。——此说法更笼统。
JGJ/T16-92中24.2.2.2(4)讲超过25辆的汽车库应设探测器,而《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97的9.0.7讲Ⅱ类地下汽车库(151~300辆)才应设火灾自动报警系统。
《人民防空地下室设计规范》GB50038-94中对火灾自动报警系统无任何要求!《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98中8。4。1:只对作为公共活动的场所和“重要的通信机房和电子计算机机房,柴油发电机房和变配电室”有所要求。GB50116-98中也只对作为公共活动的场所有所要求,对作人防用或作汽车库用时并无要求。——据此看来,住宅下的人防不一定要作火灾自动报警系统,若有变配电室时再考虑。
每层要设手动报警按钮。
消火栓按钮要接入信号回路。
应设应急广播扬声器或声光警报器。
正压风机等联动设备应有联动控制线。
十六, 各种弱电线路只作到每户的门口,这样的设计太马虎了,不如不作。
十七, 住宅内只设一个数据点,是否少?
十八, 住宅地下层的各小间内的线路不能共管敷设。电源宜从总电表箱中取,不宜从各户户内配电箱中取,可增设一个开关或熔断器。
十九, 住宅楼下面是商店时要注意电费的差别,城乡居民生活0。52元/度,商业照明0。899元/度。
前店后住(下店上住)的单元怎么办?
二十, 住宅楼总表箱、住户配电箱、多媒体箱内是否需装SPD?
回复
永无止境
2011年03月03日 09:46:12
23楼
火灾自动报警系统(国)
一, 消防控制室是否可设在楼外面(例,传达室等)?——可以。原因在于一个单位的几个建筑物只需一个控制室。
二, 教学楼、体育场、食堂、医院、新华书店要不要设火灾自动报警系统?
按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中表3。1。1的要求教学楼这类公共建筑设不设受两个条件限制:一是有没有空气调节系统,有则要设;二是面积大小,超过3000m2按一级处理,2000~3000m2按二级处理。探测器安装见D。2。12“教学楼的电化教室,理化演示和实验室,贵重设备和仪器室。一般小点儿的教学楼可不设,一因开敞的侧面较多;二因基建投资有限;三因外院大多不作,消防大队也未提意见。
同理,超过3000座的体育馆按一级保护对象设计火灾自动报警系统,不超过3000座的体育馆按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中P4表中对公共建筑的要求,应划为二级保护对象。
住宅楼地下层是汽车库,上面虽然不要报警,下面若有喷淋、卷帘等,则也应设报警系统。
如何划分地下人防工程的保护等级?
如何划分生产厂房及库房的保护等级?
60m*72m有中央空调的食堂要不要设火灾自动报警系统?
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中24。2。1条有全面保护方式、总体保护方式、区域保护方式三种区别,但《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中没有这种分类概念。
要注意《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中5.2.2.4条的要求:每个楼层各楼梯口或(应改为“和”?)消防电梯前室等明显部位,都应装设识别火灾楼层的灯光显示装置(即层显示器)。目的是便于了解着火位置,以利于救火。——“每个”“各”“或”“都”这几个词儿之间存在矛盾。似乎“消防电梯前室”是第一位的,“各楼梯口”是第二位的。大面积的地下室如何设置?JGJ/T16-92中24。3。4。5讲“各楼梯口”是第一位的。各建筑面积较大时,应在每台消防电梯的前室内设层显示器?是否每个防火分区都要有?安装高度可定在1。8~2。0m。
5.5.1条:未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。——意思是无火灾应急广播时就要设灯光警报装置,有火灾应急广播时就可以不设灯光警报装置。
三, 探测器布置的间距应按规范定,不要过大,也不要过小。
气体灭火装置机房内使用感烟探测器。使用气体灭火保护的场所(例,变电所)可使用感烟探测器。
开水间,游泳池用的水处理设备机房,水泵房宜使用感温探测器。——规范对这些场所没有要求。
汽车库宜使用二级定温式感温探测器。——但是,GB50067-97中8。1。5条文说明讲“地下汽车库和严寒地区的非敞开式汽车库,因受自然通风条件的限制,必须采取机械通风方式。卫生部门要求车库每小时换气次数为6~10次”。而,9。0。7条文说明讲:“在通风条件较好的车库内可采用烟感报警设施,一般的汽车库内可采用温感报警设施。”
汽车库车道进口处有顶时,是否需设探测器?——规范上无要求,考虑其在防火卷帘的外面,可看作室外部分,与外廊相似,可不设探测器。但,作为防火卷帘的外面有顶时仍应设探测器组。
AHU机房的门套内要不要探测器?——因无可燃物,似乎可以不设,且规范无要求。即便出现燃烧,门套两侧门外的探测器也会报警的。
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中4。2。1。1条“探测区域应按独立房(套)间划分。…”没有分隔的空间只能算是一个探测区域,要全面设置探测器。生活水池泵房总面积较大(360m2),泵只占用100m2,探测器应按360m2布置,而不能只布置在100m2的上空。
更衣室、通信机房、解剖楼内的停尸房内用什么样的探测器?
热交换器间,理论上讲可以不设,原因是没有可燃物,但规范上找不找依据,所以,宜设二级定温探测器(动作温度应大于70℃)或三级定温探测器(动作温度应大于78℃),依房间高度而定,见《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中表7。2。1。因为,房间温度一般为40℃左右,高不过50℃。
管道夹层中无可燃物时,是否可取消探测器?按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中4。2。3。4条的要求要设,因条文说明中未讲什么夹层要设。但,D。2。23讲“净高超过2。6m且可燃物较多的技术夹层”要装。D。3。13讲“净高超过0。8m的具有可燃物的闷顶,可燃物较多的技术夹层”要装。据此来看又可不装。

按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中4.2.3条,敞开或封闭楼梯间应单独划分成一个探测区域,既是探测区域,不言自明,各楼梯间内应安装探测器。7.2.2.3条讲楼梯宜选点型感烟探测器,若不要探测器,此条也就可删除了。设不设与工程属何级保护对象无关,一、二级都得设。不一定每层都装,但可控制在高度10m之内或三层之内有一个探测器。地下一层和最高层应有一个探测器。各楼梯间内探测器的布置层数要尽量一致。
在《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98的附录中,不仅未提二级保护对象的楼梯间要设探测器的问题,也未提一级保护对象的楼梯间要设探测器的问题,但,在《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98的4.2.3条文及其说明中已将楼梯间为什么要设置探测器的理由讲清楚了。
油箱间是否要设隔爆型探测器?
格栅形吊顶,探测器装于何处?——装在格栅形吊顶上面的顶板上。
感烟探测器有灵敏度级别之分(以国标试验烟法标定感烟灵敏度—仅只生产厂可测试):
Ⅰ级减光率10%,
Ⅱ级减光率20%,
Ⅲ级减光率30%;
而定温型感温探测器有三级区别:一级的动作温度应大于62℃,
二级的动作温度应大于70℃,
三级的动作温度应大于78℃。
差温型探测器不分等级,差定温组合型探测器以定温型感温探测器的等级来标定。
像体育馆之类特殊建筑,安全性能要求较高,电缆线槽中应考虑设缆式探测器?
消控室可以不设探测器,理由是有人值班。再设一个也不能说错。

四, 可燃气体的报警问题见JGJ/T16-92中24。13节有要求:……
《住宅设计规范》GB50096-1999中未提具体要求,只讲应符合《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定。
《城镇燃气设计规范》GB50028中7。4。3“居民住宅厨房内宜设置排气扇和可燃气体报警器;装有直接排气式热水器时应设排气扇。”
高层建筑采用液化石油气作燃料时应设集中瓶装液化石油气间,这个液化石油气间尚应设可燃气体浓度报警装置。〖涉及2-2-3页的4。1。11。4条〗。
可燃气体探测器装在上面还是下面?
民用建筑中的锅炉房,发电机房(机房,油箱间,油库),汽车库(车库,修车间,油料库房),食堂等场所的危险等级分类——
工作场所 危险等级分类
锅炉间 锅炉房(注:指以煤、重油、柴油或煤气为燃料的锅炉间)属于丁类生产厂房,……
燃气调压间 燃气调压间属于甲类生产厂房。
油泵间
发电机房 丙类
油箱间 油(注:指闪点大于60℃的重油)箱间、油泵间和油加热间均属于丙类生产厂房,
油库 汽油库为甲类、煤油库为乙类
停车库
修车间
油料库房


物质运动急剧增速,由一种状态迅速变成另一种状态,并在极短的时间内释放大量能的现象称为爆炸。能从点燃源开始自行蔓延的一种燃烧。
爆炸可分为化学性和物理性二种类型,任何一种性质的爆炸都具有破坏性和杀伤性。煤气发生炉爆炸属于化学性爆炸,锅炉爆炸属于物理性爆炸。
民用建筑中的危险品——
城市煤气,一般由煤制取的可燃气体。主要成份有氢、一氧化碳、碳氢化合物。有臭味。有毒。
焦炉煤气,属炼焦过程中的付产品,是城市煤气的主要组成部分。主要成份有氢、甲烷、一氧化碳、碳氢化合物。
发生炉煤气,由煤制取的可燃气体。一氧化碳含量高,不适宜直接做城市煤气。是工矿企业的主要燃料。
油煤气,由原油、轻油、重油等石油系原料经过加工而制成的可燃气体。主要成份有氢、甲烷、一氧化碳、碳氢化合物。油煤气可单独使用,也可以与其它煤气掺混后供应城市。
天然气,储藏在地层内的可燃气体。主要成份为甲烷(CH4)。用作燃料或化学工业原料。
液化石油气,由天然气、油田伴生气或石油炼油厂尾气中分离而得到的。主要成份是丙烷、丙烯、丁烷。常温常压下呈气态,常温加压下呈液态。由气态转化为液态时,体积缩小1/250。
重油,炼油厂副产品。主要成份为碳氢化合物。重油有多种规格,一般加热后才能满足烧嘴要求。
柴油、煤油,炼油厂产品。主要成份为碳氢化合物。
回复
永无止境
2011年03月03日 09:46:40
24楼
名称 沸点(℃) 闪点(℃) 自燃点(℃) 级别 组别 比重(空气=1) 密度(kg/m3)(0℃760mmHg) 爆炸浓度极限 低位发热量(MJ/Nm3)(打*者,MJ/kg)
空气中体积(%)
下限 上限
城市煤气 ⅡB T1 0.5~0.8 0.647~1.034 5.3 35 15~21
焦炉煤气 ⅡB T1 ~0.36 ~0.47 6(**5.6) 30(**30.4) ~17.6
发生炉煤气 ~0.9 ~1.163 20.7 73.7 5~6
油煤气 0.4~0.61 0.54~0.79 3.7 42.9 18~37
水煤气 ⅡC T1 (**0.54) (**6.2) (**72)
天然气 (**~750) 0.43~0.62(**0.52~1.5) 0.56~0.8 4.8 13.5 30~42
液化石油气 (**~400) 1.47~2.0(**1.6) 1.9~2.5(液态20时,~560kg/m3) 1.9(**2) 9.5(**15) 84~100
石油 ⅡA T3
汽油(航空等溶剂汽车汽油) (**50~150) (**-58~+10) (**415~530) ⅡA T3 (**~0.71) (**4)
洗涤汽油 ⅡA T3
机油
润滑油
燃料油 注1 ⅡA T3
重油 900~960 *40~42
柴油 注2 ⅡA T3 820~900 *40~42
煤油 注3 ⅡA T3 820~900 *40~42
**指GBJ16-87说明P261上的资料。
注1:重油EL, DIN51603第1部分/09。75 >55℃
重油L, DIN51603第2部分/10。76 >55℃
重油M和S,DIN51603第2部分/10。76 >65℃
注2:DIN51603/04。78上是>55℃。
《建筑设计防火规范》GBJ16-87的条文说明P14上讲:国产16种规格的柴油闪点大多数为60~90℃(其中仅“-35号”柴油闪点为50℃)。
注3:国产货28~40℃。见《建筑设计防火规范》GBJ16-87的条文说明P14。
液化石油气供应方式主要有瓶装供应(经供应站)和管道供应(经气化站)两种。瓶装供应又分单瓶供应和瓶组并联(汇流排)供应。散住居民一般为单瓶供应,小型公共建筑(设有气化站)一般为瓶组并联(汇流排)供应。住宅小区、大中型公共应由气化站供应。
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中4。1。11条:
煤气调压站(人工煤气)在城市煤气管网系统中是起调压和稳压作用的设施。有的调压站装有计量设备,还起计量作用。高压:0.3~0。8MPa;次高压:0.15~0.3MPa;中压5~150kPa;低压≤5kPa。
《建筑设计资料集》P127:天然气调压站按“Q-2”级设计。
汽油属甲类油品,煤油属乙类油品,大部分(闪点≥60℃的)柴油及全部重油属丙类油品。
《锅炉房设计规范》GB50041-92的有关规定:
第13.1.1条
一, 锅炉房(注:指以煤、重油、柴油或煤气为燃料的锅炉间)属于丁类生产厂房,……
二, 油(注:指闪点大于60℃的重油)箱间、油泵间和油加热间均属于丙类生产厂房,……
三, 燃气调压间属于甲类生产厂房。(注:按GBJ16-87第10。3。2条要求,应设可燃气体浓度检漏报警装置)
第13.2.2条
燃气调压间、燃油泵房、煤粉制备间、碎煤机间和运煤走廊等有爆炸和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定。(注:条文说明中讲属有火灾危险场所)
第13.2.17条
气体和液体燃料管道应有静电接地装置。当其管道为金属材料时,可与防雷或电气系统接地保护线相连,不另设静电接地装置。
第13.3.7条
燃气调压间等有爆炸危险的房间,应有每小时不少于3次的换气量。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风装置,并应用每小时换气不少于8次的事故通风装置。通风装置应防爆。
第13.3.8条
……易燃油泵房和易燃油库的通风装置应防爆。
(条文说明中:除35号柴油外,各种柴油闪点温度均大于65℃,各种重油闪点温度均大于80℃,均属丙类防火等级。一般油泵房内温度不会超过65,不致会产生爆炸危险,故通风装置可不防爆。但易燃油品闪点温度大于或等于45,属乙类防火等级,有爆炸危险,故对输送和储存易燃油品的泵房和油库,其通风装置需要防爆。)
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92——
第2.1.1条二款:“闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸气或薄雾等易燃物质与空气混合形成爆炸性气体混合物;”其条文说明讲,闪点在45℃及以下的为易燃液体,闪点在45℃以上的为可燃液体。环境温度指“最热月平均最高温度”或暖通专业的“工作地带温度”,南京地区“最热月平均温度”是27。9℃,“最热月14时平均温度”是32℃。柴油的闪点是55℃,大于45℃,只是可燃液体而已,且其闪点高于环境温度,所以,不属于能形成爆炸危险的物质。按第4。1。1条一款,柴油只是一种会引起火灾而不会引起爆炸的可燃液体。
五, 确定火灾控制盘的位置时,要考虑背光效应,以便显示清晰。
《人民防空地下室设计规范》GB50038-94中7。2。9。4条,“通信,防灾报警,照明,动力应各有独立回路。据此来看,人防工程内应设独立的区域报警器?
多线制火灾联动控制盘如何诈制作?
系统图上的电力/照明配电箱之类的联动控制对象应有编号,以便能清楚地说明问题。
非消防电源切除的具体措施?

六, 何为特级防火卷帘?——见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95的5。4。4条及其说明。
何为双轨双帘防火卷帘?
防火卷帘分通道上(例,走廊、汽车坡道等)用和分隔(例,内庭、自动扶梯、划分防火分区)用两种,不论哪一种,其两侧/单侧都应装感温和感烟探测器组,只不过是下降的方式不一样而已。理由见《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中6。3。8条及说明(P71:对防火卷帘(——未分什么用的防火卷帘),一般都以两个探测器的“与”门信号作为控制信号比较安全。)和《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中24。6。3。1的条文和条文说明。
是否能这样来理解关门程序?——烟雾扩散到卷帘处,感烟探测器使卷帘下降,留有1。8m的高度,便于人员逃跑。火势加大,火焰也扩散到卷帘处,感温探测器才使卷帘下降到地,阻止火势蔓延到卷帘的另一边。宗旨是为了保障人员尽可能疏散,门应尽可能推迟关闭。这种理解似乎与6。3。8条的说明“对防火卷帘,一般都以两个探测器的“与”门信号作为控制信号比较安全”相吻合,这句说明是针对各种防火卷帘而言的,据此是否可说“分隔用的防火卷帘似乎也可以不必立即落下,当火势加大,火焰扩散到卷帘处再关闭卷帘。
也有人认为(——06年省研讨会上的说法),分隔用的防火卷帘似乎可以在一旦防火卷帘两侧任一探测器报警就立即下落。
GB50045-95中5。4。5的条文说明:发生火灾时,人们在紧急情况下进行疏散,常常是惊慌失措,一旦疏散路线被堵,更增加了人们的惊慌程度,很不利安全疏散。因此,用于疏散通道的防火卷帘,应在帘的两侧设有启闭装置,并有自动、手动和机械控制的功能。
两侧感温和感烟探测器组有何安装要求?“两侧都应装感温和感烟探测器组”意思是卷帘的两边各装两个不同的探测器,共有四个。(汽车库内,感烟探测器易误动作,怎么办?)两个探测器各装于防火卷帘宽度的1/3处,距防火卷帘0.5~1.0m。布置探测器时要考虑其保护半径能复盖防火卷帘的宽度尺寸。按JGJ/T16-92中24。6。3。1的要求这个探测器组是“专用的”。
有人说:内庭用的防火卷帘,只要相关层或楼内任何地点出现火警,就立即落下。其动作应是只要有一个探测器报警,防火卷帘就下降。——GB50116-98的6。3。8条的条文说明:对防火卷帘,一般都以两个探测器的“与”门信号作为控制信号比较安全。据此来看,内庭用的防火卷帘也宜设感温和感烟探测器组(内庭的另一侧似乎不好装?)。
汽车库入口处的防火卷帘在地面一层或地下汽车库出现火情时落下,要考虑汽车疏散,应为二步下降方式,内侧一定要有控制按钮,外侧也宜设按钮。两侧的控制按钮应画出,否则会遗漏予埋管。——GB50067的5。3。3条:当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。
防火卷帘早晚要落下,所以不宜作为人员疏散通道,不应设置出口指示灯。
防火卷帘两侧应有控制按钮,见GB50045-95的5。4。5条及其说明。
回复
永无止境
2011年03月03日 09:46:54
25楼
七, 应急广播扬声器布置的间距应按规范定,不要过大,也不要过小。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中5。4。2。1条:民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所(要注意指的是公共场所,所以,空调机房,洗衣机房,办公室等不属于公共场所,可以不装扬声器。)。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m(——似应是两个扬声器之间的距离不大于25m,照条文就变成50m了)。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12。5m。在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92的24。4。2。1条中分别是15m,8m。
楼梯间属于垂直疏散通道,似应设置扬声器,且宜按一个区域考虑——规范上未讲,但从理论上对GB50116-98中5。4。2。1条分析应设,因为楼梯间与走道是同一功能,都是供疏散用的,走道是水平疏散通道,楼梯间是垂直疏散通道。华东院就是这么作的。试想一想,100m高层建筑,一旦着火,人们沿着楼梯往下跑时,没有应急广播的声音,人们会有一种什么感觉呢?应急广播扬声器,在楼梯间内按垂直方向布线,在楼梯间前室(楼梯间前室内是否要设,规范也未讲)按水平方向布线,前室用的扬声器与同层其它扬声器合用一条线路,与楼梯间分开。楼梯间可以考虑每二~三层设一个扬声器(3w),因扬声器系壁装,声音传播方向受到限制,不宜太多的楼层共用一个扬声器。有人讲:GB50116-98中5。4。3。1条只要求打开“火灾疏散层(本层、上/下层)的扬声器”,而楼梯间的扬声器无法归入哪个火灾疏散层,所以楼梯间不设扬声器。

5.4.1条要求“控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。”前者是“应”,后者是“宜”,总的精神是要求尽可能设置火灾应急广播,只当采用区域报警系统时可考虑不用火灾应急广播,改用火灾警报装置(即,普通的声光报警器)。火灾应急广播和声光报警器不必同时都设,只要有一种即可。5.5.1条:未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。——意思是无火灾应急广播时就要设灯光警报装置,有火灾应急广播时就可以不设灯光警报装置。

八, JGJ/T16-92中24。5。4。2条要求:手动报警按钮宜在“各楼层的楼梯间,电梯前室”设置。是指楼梯间内还是楼梯间外?
手动报警按钮布置的间距应按规范定,不要过大,也不要过小。先在各出口处布置手动报警按钮,然后,再找补,以满足30m步行距离的要求。汽车库入口处防火卷帘以外的有顶的车道部分,即使较长(例,40m)也可以考虑不设,因其无实用价值。
手动报警按钮处宜有消防对讲电话。规范未讲一部分要设,一部分可以不设。
手动报警按钮的信号线要与走廊里的探测器相连,不要与房间里的探测器相连。
手动报警按钮与消火栓报警按钮靠得很近时,是否必要?
消火栓报警按钮串联好呢还是并联好?
屋顶上试水用消火栓处应设置消火栓报警按钮——目的是为了平时的试验用。依据见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中7.4.6.9:高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,……。既是“检查用”,似应检查各种功能。《建筑设计防火规范》GBJ16-87中第8。6。2条有同样的要求。
九, 各种线路的颜色和绘图用线规格如下:
信号线WS(+):红色——60宽实线;
信号线(-):蓝色;
层显信号线:红色和蓝色——60宽实线;
交流电源线AC:黄,淡兰,黄录相间——60宽实线;
24V直流电源线DC:——60宽虚线;
控制总线WC——60宽点划线;
应急广播线WEB——60宽实线;
手动按钮报警线WB——60宽实线;
消火栓按钮报警线WHB——60宽实线;
应急电话线WFP——60宽两点的点划线;
火灾自动报警系统图中应将非消防电源箱,消防设备电源箱等联动控制对象的设备编号表示清楚。
哪些线路可共管/槽敷设?
十, 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中6。3。3。10条:消防电梯轿厢内应设专用电话。
十一, 避难层的特殊要求见JGJ/T16-92的24。3。8条。
十二, 变电所内是否要设气体灭火装置?《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)
场所 1995年版 2001年版
水喷雾灭火系统 气体灭火系统 水喷雾灭火系统 气体灭火系统
可燃油油浸电力变压器室 Yes Yes Yes
充可燃油的高压电容器和多油开关室 Yes Yes Yes
自备发电机房 Yes Yes
大、中型电子计算机房 Yes
主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质(注1) Yes
省级或超过100万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室 Yes
国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心的长途通信机房、控制室和信令转接点室 Yes
二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室 Yes
中央及省级治安、防灾和网、局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室 Yes
其它特别重要设备室 Yes

(注1)当有备用主机和备用已记录磁、纸介质且设置在不同建筑中,或同一建筑中的不同防火分区内时,此框中指定的房间内可采用予作用自动喷水灭火系统。


十三, 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中待商榷的问题:
消火栓按钮是否需要直接启动消火栓泵?
室外消火栓处是否需要设置直接启动消火栓泵的按钮?
应提醒水道专业消防水池是否需设水位检测。GB50116-98中P70上6。3。3条的条文说明:自动喷水灭火系统中要求监测“水池、水箱的水位”。——此水位是实际水位,还是最低水位?未提消火栓系统中是否要监测“水池、水箱的水位”。
消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压、电源状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、电源状态的反馈信号——前面的这些功能可作到;消防水池及水箱水位,有压气体管道气压等——后面的这些功能大多设计院未做到!原因在于此条要求是《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001中所列的,在GB50116-98的6。3。3条中无此要求。——此条已不再是强制性条文了!
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中7。4。6。7条:“临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。”
十四, 应注意《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中5。6。4条的要求:消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。
回复
永无止境
2011年03月03日 09:47:11
26楼
电话(章)
一, 不要使用PVC-0。5/1Q四芯电话单机线。也不要使用BV-0。5mm2,其线径是0。8mm,但可使用RVS型软线或HPV-2*0。5。
二, 电梯机房自身不需要普通电话,只是轿廂内需要。
三, 会议室,图书馆的阅览室内只需设一部电话机。
四, 在剧场内要考虑对移动通信和BP机的信号进行屏蔽,在展览馆等建筑内要考虑对移动通信和BP机的信号进行中继放大。
五, 方案设计阶段,办公楼可按1门/50m2的指标确定总机容量。
六, 学校建筑规划设计阶段,电话按1门/100m2,计算机终端再乘1。5,有线电视按宿舍间数再乘1。5。
七, 光缆到楼的电话网络怎么作?
八, 像学生宿舍之类的建筑物,采用水平布线好呢?还是采用垂直布线好?
九, 住宅楼内各户之间的电话线路不应共管敷设。
十, 《城市公共建筑和住宅小区通讯技术规范》GB/3200P-006-91?
十一, 接入网技术!中国电信,中国网通,多媒体通信局的数据网,铁通网,广电网,电力网都是国家批准的网络运营商。
十二, 各网的有关的收费标准?
十三, 磁卡电话机附近应有单相电源。
计算机网络(宁)
一, 何为“RSVP资源预留技术协议”?


综合布线(章)
一, 六类UTP线管径选择表:
根数 PVC管 电线管(SC) 焊接钢管(GC) 镀锌钢管(TC)
0~2 PVC20 SC20 GC15 TC20
3~4 PVC25 SC25 GC20 TC25

线槽尺寸(mm*mm) 100*50 150*75 200*100 300*100
根数 0~35 36~80 81~150 151~300

二, “电脑”不是技术术语,应该用“计算机”。
“8芯”和“4对”含义一样,最好使用“4对”这个词儿,因其所指的对象是“对绞线”。

三, 数据/语音信息插座布置时要考虑下列因素:
1, 普通工作人员使用的大空间办公室内按每5~10m2设一个数据点和一个语音点布置,条件好的单位按10m2布置,条件差的单位按5m2布置。信息插座宜放在不靠门的一侧,并靠窗口。
2, 领导干部使用的办公室及秘书室内,按每个房间设1~2个数据点和1~2个语音点布置
3, 研究人员使用的小办公室内按每10m2设一个数据点和一个语音点布置,或按实际人数布置。
4, 普通会议室内只要1个单孔语音信息插座或1个双孔数据/语音信息插座,长方形的会议室可在两端各设1个双孔插座。大型会议室内只考虑在讲台上设1~2个数据信息插座,语音信息插座设在控制室内。但是,目前使用手提式计算机的人愈来愈多,在比较讲究的会议室内布点时应予以考虑。
5, 教室内,在讲台台口的右側(靠窗户一边)或中间设1个单孔数据信息插座,没有必要设电话,要考虑使用投影仪的问题,要考虑设置1~2个带音量控制器的扬声器,还要考虑闭路教学的电视机的使用问题。
6, 普通阅览室内只考虑供管理人员使用的1个双孔数据/语音信息插座即可。
7, 电子阅览室按每位读者一个数据点来设。书库内和图书馆的休息厅不必设信息插座。电子检索与借阅处宜多设一些数据点。
8, 有接待任务的门厅内,在大门附近可设1个单孔语音插座,也可设1个双孔数据/语音信息插座。
9, 传达室内只设1个单孔语音插座,不必设数据点。有售票等任务的传达室内可设1个双孔数据/语音信息插座。
10, 贵宾室内只设1个单孔语音插座,有必要时也可设1个双孔数据/语音信息插座。
11, 单位内部使用的展览厅可以不考虑信息插座,在需播放视频资料时,应考虑设信息插座。另外,需设1个单孔语音信息插座。
12, 高等学校宾馆的双人间客房内,可考虑一个语音插座和两个数据插座,以便满足使用手提机的需要。
四, 五类线配管规格:1根 GC15/SC20/PVC16
2根 GC20/SC25/PVC20
3根 GC25/SC25/PVC25
4根 GC25/SC32/PVC25
能不能1根管子内放6根线?
五, 是否要尽量利用水平布线的90m这一条件,少设IDF?
六, 网络拓朴结构按二级星形考虑,主干是光纤千兆网,水平是C6P4UTP百兆网。
七, 教室内讲台上的智能信息终端的接线关系?
八, 电话线与数据线之间有无干扰?
九, 如何看待超五类线和六类线的问题?超五类线是过渡性产品,最好不用。有条件,则用六类线。
十, 名词也要注意:综合布线系统的英文是GCS,不是PDS,PDS的中文是结构化布线系统,是个商品名词。
十一, 语音垂直干线电缆要考虑每个语音点用1对线还是用2对线的问题。高标准处用2对线,低标准处用1对线。
有线广播(胜)
一, 教室内的扬声器宜置于黑板侧墙面上2。2m高处。其下1。3m处宜设开关。

厅堂扩声(胜)
一,

音视频会议系统(胜)
一, 各种尺寸智能化会议室应设计哪些内容?
二, 投影仪距离屏幕的尺寸是多少?
三, “舞台监督”、“催场系统”是些什么内容?
回复
永无止境
2011年03月03日 09:47:41
27楼
大屏幕显示系统(胜)
一, 各种不同类型体育场馆内的大屏幕显示器的尺寸应为多大?
用电量如何估算?

有线电视系统(胜)
一, 电视信号插座布置时要考虑是否有此需要,办公室内不宜配电视信号插座,更不要考虑每个房间都摆设。但,华东院的意见:他们自用办公楼及所设计的上海地区的办公楼内,每个房间都有电视信号插座。理由是单位内部开全体大会时或有国家大事时可利用。

二, 摆放电视机时,要考虑收视距离,设电视机屏幕尺寸为d,则最近视距为3d,最远视距为11d,最佳视距为4~7d。详见97X700-2图集2-10-24页。并要考虑选择背光位置,不宜设在窗子上方,防止眩光。由此看来,60人教室内需设4台电视机。

三, 住宅电视信号插座的个数与收费之间的关系?

四, 有线电视终端插座出口处的技术指标:
JC-204
PA-565
W-250,251,252,255
M-254~257

五, 选用多大频率的邻频传输系统?在南京可定为750MHz双向传输系统。

六, 双向电视系统有何优点?

七, 干线与支线是相对而言的,所以在系统图中应予区分。

八, SDVC-75-9射频电缆?

九, 信号源接自市有线电视网时,总箱可放在一层,不一定要放在上面的弱电机房内。原因是此系统无需看管,维修工作很少,线路不必让信号倒送。

安全监视系统(胜)
一, 安全监视系统设计规范?分级问题?
二, 安全监视系统的摄像机选择原则?
三, 摄像机设置原则:地下车库出入口应设,摄像机镜头应向外,以免背后遭暗算。并应监视库内或车位上的情况。
电梯轿厢内应设。
四, 作为视频信号传输用的同轴电缆有SYV,SYWV,SYKV之分,以SYKV型为好。
有没有SYKV-75-5-1这种规格的电缆?
视频信号传输线太长,行不行?
五, 双鉴探测器设置原则:
有没有带地址编码的双鉴防盗探测器?
《微波和被动红外复合入侵探测器》GB10408。6-91
红外微波探测器用的扩展模块?
六, 破玻璃感应器设置原则:
七, 手动紧急报警按钮设置原则:
八, 门禁、门磁开关设置原则:
电梯与疏散楼梯合用前室的门,能不能装“门禁”?
九, 住宅楼电梯内的安全问题,如何解决?
十, 教学楼内有多媒体教室时,因其有贵重设备,宜考虑设置安全监视系统。
十一, 何为“金盾工程”?
楼宇自动化系统(胜)
一, 如何估计BAS规模?
控制点数:4点/100m2~5。56点/100m2;
投资($200元/点时):65元/m2~89元/m2,或占总投资2%;
建筑面积越大,控制点密度越多,每平方米造价就越高。
二, 没有BAS时,如何控制楼宇设备?
三, 如何确定受控对象及监控点:
排水泵是否要控制?
四, 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002(03。03。01执行)。
五, 01R405《压力表安装图》。
六, 01D406《温度仪表安装图》。
七, 室外停车场收费系统是什么样的?
八, 何为“Honeywell的智能绿化养护系统?
九, 剧场幕布的飘动问题?
十, 能否做个简单的楼控设备,只要求起动、停止、监控运行状态、有事故就自动报警?——供1~3万m2建筑物用。
电源、接地、SPD等问题
一, 机房防鼠咬、防霉变措施?

新增加的强条条文
一, 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
3.1.4 安全防范系统中使用的设备必须符合国家法规和现行相关标准的要求,并经检验或认证合格。
3.13.1 监控中心应设置为禁区,应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段,并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通讯接口。
4.1.4 高风险对象的风险等级与防护级别的确定应符合下列规定:
1 文物保护单位、博物馆风险等级和防护级别的划分按照《文物系统博物馆风险等级和防护级别的的规定》GA27执行。
2 银行营业场所风险等级和防护级别的划分按照《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38执行。
3 重要物资储存库风险等级和防护级别的划分根据国家的法律、法规和公安部与相关行政主管部门共同制定的规章,并按第4.1.1条的原则进行确定。
4 民用机场风险等级和防护级别遵照中华人民共和国民用航空总局和公安部的有关管理规章,根据国内各民用机场的性质、规模、功能进行确定,并符合表4.1.4-1的规定。
5 铁路车站的风险等级和防护级别遵照中华人民共和国铁道部和公安部的有关管理规章,根据国内各铁路车站的性质、规模、功能进行确定,并符合表4.1.4-2的规定。
4.2.4









二, 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98


三, 《建筑照明设计标准》50034-2004
6.1.2 办公建筑照明功率密度值不应大于表6。1。2的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
6.1.3 商业建筑照明功率密度值不应大于表6。1。3的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
6.1.4 旅馆建筑照明功率密度值不应大于表6。1。4的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
6.1.5 医院建筑照明功率密度值不应大于表6。1。5的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
6.1.6 学校建筑照明功率密度值不应大于表6。1。6的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
6.1.7 工业建筑照明功率密度值不应大于表6。1。7的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
回复
永无止境
2011年03月03日 09:48:07
28楼
各规范中待商榷的问题
《工业与民用配电设计手册》



P594 IP防护等级按什么原则定?

《民用建筑电气设计深度规定(试行)》




《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001





《建筑照明设计标准》50034-2004
3.1.2 第2款中将应急照明的要求模糊了。其条文说明中似乎清楚些。5。4。2条的照度值也不准确。与JGJ/T16-92的24。7。2条如何协调?





《人民防空地下室设计规范》GB50038-94


《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(1997年版)


《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97


《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98


《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93


《电力工程电缆设计规范》GB50217-94


《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001.05.01修订本)


《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-96


《供配电系统设计规范》GB50052-95

 第2。0。4条:何为蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置?——《工业与民用配电设计手册》P23上也有此词儿。

第2。0。5条:……应按生产技术要求的停车时间考虑。
IEC相关标准中似无“负荷等级”之说。
《低压配电设计规范》GB50054-95
GB50054-95中第5。2。8条规定壁厚不应小于1。5mm,配照线路中是否能用扣接式薄壁钢导管(KBG)呢?《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中“ 14 电线导管、电缆导管和线槽敷设”一段中没有类似要求,只要求室外埋地的钢导管壁厚不应小于等于2mm。

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
第2。6。4条 “自动控制或联锁控制的电动机,应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施;远方控制的电动机,应(在《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P71的6。2。5中将自动控制、联锁控制或远方控制三种控制方式都改为“宜”,似有问题,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中10。2。4。4条也是如此)(《工业与民用配电设计手册》P587倒11行中将其改为“宜”,似有问题)有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动予告信号和应急断电开关或自锁式按钮。”——设计应考虑此要求,目的是保障安全,特别是维修时的安全。

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)
第3。3。5条:三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92的12。8。6要求引下线用16mm及以上钢筋2根或10mm及以下钢筋4根
第6.3.1条,有没有“两层屏蔽”的电缆?
第6。3。4条还要求:“环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔5m连接一次。”但是,《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004中P73上的说法是5~10m,其理由不明。




《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004


《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)



未谈及火灾自动报警系统的问题。
6.5.2条2款,“分支回路截面不应小于2.5mm2。”,此说法不合适。
表6.5.4中,“一个单相三线和一个单相二线的插座”应改为“一个单相三孔和一个单相二孔的插座”。
厨房,卫生间的做法与JGJ/T16-92中14.8.2.9条(1)和(2)款有矛盾。
电度表应根据计算电流值按表的额定电流选择而不是按过载能力选择。但,GB50096-1999中不是此概念,表6。5。1:2。5kW用5(20)A的表,4kW用10(40)A的表,条文说明中有说法。
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
表3。1。1 百货楼层面积大于3000m2,属一级保护对象,大于2000m2,属于二级保护对象。GBJ16-87第10。3。1条大于3000m2时才要求设。

4.2.1.2 什么是空气管差温火灾探测器?
4.2.3.1 敞开楼梯间为什么要设探测器?
4.2.3.4 建筑物闷顶内究竟设不设探测器?




消火栓按钮是否需要直接启动消火栓泵?
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
无壁灯安装高度。无疏散出口指示灯的安装高度,在门框上方多少合适?
P23:增加“室内及箱内的建筑垃圾和无关杂物应清除干净”之要求。
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000


《智能建筑设计规范》 GB/T50314-2000


《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)


《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90








《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92


14.8.2.2条 卫生间LEB应与MEB相连,见JGJ/T16-92中14。8。2。2条:“建筑物除采取总等电位联接外,尚应进行辅助等电位联接。辅助等电位联接必须将0,1,2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连接起来,并经过总接地端子与接地装置相连。”但是,WHY-224上讲不要接!
每户内的几个卫生间之间或各相邻户卫生间之间的LEB能不能互相连接?若不互相连接的话,高层住宅怎么办?




24。7。3条,“建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出口处,应设疏散照明。”——此条要求过高!
《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002的P77~88上谈论应急照明之事,但未引用《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中24.7.2条。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》
一级负荷工程中的排污泵属一级负荷。
发电机容量的选择
页304 表46中:400≤S≤800,SPE=200;800 6.3.13 电梯井道照度50Lx,出自何处?JGJ/T16-92中10。4。9无此要求。《建筑电气专业设计技术措施》中也无。GB50034中P25“一般性的机电修理用的一般照明的照度应是200Lx”。

《建筑电气专业设计技术措施》

《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002
页14:

《建筑物电气装置——第7部分:特殊装置或场所的要求 第702节:游泳池和其他水池》GB16895。19-2002(idt。IEC60364-7-702:1997)

《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005
有人说:“该规范非设计规范。”真不知道该如何回答,但,反过来可问一句:这本规范是为谁而编的呢?特别是其中的第4节的事情该由谁来干呢?
回复
flowd
2011年03月03日 10:30:00
29楼
还有么?感觉很实用 。我在工作中也会记笔记,8过么有这么详细了。
回复
csijs
2011年03月03日 11:01:08
30楼
收藏,谢谢!
回复
bao_heart1210
2011年03月03日 16:16:18
31楼
很好很强大啊,,谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开