【身不由己】正在跟进一个农村饮用水工程,出现的问题
mussco
mussco Lv.2
2011年03月02日 22:13:42
只看楼主

小弟我现在正在做我们市某个村某个组的饮用水工程,现有一些困惑向大家求解,望各位大虾不吝赐教,谢谢。先说一下大概的情况,这个工程的起因是由于我市开发区新建的一条路将该组本来的水源破坏了,为了稳定的需要,政府出资从大概3500米外的DN150市政管引水(主干管为DN80镀锌钢管)进该组作为给水水源,政府原来并不想做设计,可能是由于申请拨款的时候上级部门要求有设计图纸,才委托我们做的设计。委托的时候,水管已经安装90%以上了,政府的人要求我们把他施工时用的材料和管径大致反映到图纸上就可以了。另外,该组所在的地块已经拍卖出去,村民迟早都会搬迁,现在只不过因为补偿条件谈不拢,暂时没有搬。

1、根据《村镇建筑设计防火规范》(SL310-2004)本应该考虑该组的消防问题的,由于上述的原因,不能做室外消防设计。我将设计的工程名称定为:“某市某去某村某组村民饮用水工程”,在设计说明里明确设计的对象只有村民饮用水系统,在业主不愿签设计合同和出具设计委托书的情况下,如果该组发生火灾,作为设计人员的我能否规避责任?
2、《村镇建筑设计防火规范》(SL310-2004)第6.0.1条“编制村镇规划时应同时规划消防给水和消防设施。并宜采用消防、生产、生活合一的给水系统。”和第6.0.3条“设有给水管网的村镇及其工厂、仓库、易燃、可燃材料堆场,宜设置室外消防给水。村镇的消防给水管网,其末端最小管径不应小于100mm。无天然水源或给水管网不能满足消防用水时,宜设置消防水池,寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。”这两条规范该如何理解?“宜”在规范用词说明里“表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样作的用词”,是否可以代表将饮用水和生产用水、消防用水分建?是否可以代表不做室外消防系统?
3、在就做村民饮用水的情况下,小弟做了水力计算,发现水压很低,连有无水到最不利点都握不准(主干管为DN80镀锌钢管,流量1.85L/s,v=0.39m/s,1000i=4.89m),我该如何在设计说明里规避责任?
4、如果我将该工程定性为临时性工程,就是将工程设计使用年限定为2年,会否设计的标准会低一些?还有就是,这类临时性工程有什么规范有相关的规定或说明?
出现这种问题真的很无奈,作为一个设计人员我不想被人想扯线木偶一样控制,但是作为一个设计人员我又能怎样?本来这种不负责任的设计根本不想去做,但是领导压下来,我又有什么办法?唉,人在江湖,身不由己啊!
免费打赏
lvhua2001
2011年03月03日 09:32:05
2楼
依照规范该怎么设计就怎么设计,有了设计文件上级就好拨款了,理解一下现在官僚主义和政府出资的繁琐手续,项目批复了后就好说了,至于实际施工与批复不符之处写洽商单子弥补,四方签字,大家都连带进去,不要硬顶着,毕竟设计单位也要生存,国家政府部门就是这个状态没办法
回复
zy571022
2011年03月03日 11:21:53
3楼
首长面子工程,根本不按规程去做,还要求别人上规范,这是目前的出现的状况,需要努力去改变或改善的,也急不得。尽最大努力按规范去靠拢,在有可能的地方,作些说明或注释什么的,以利于备查或解释当时之状况之用。当下普通老百姓工作生活都很不容易,做吧,与规范不符,不做吧,又无生计,实在无可奈何。
回复
kenzo_n
2011年03月03日 11:22:59
4楼
基本同意楼上的意见。
但是要向甲方说清楚,让甲方自行改变设计和使用功能,自行承当责任。
回复
ibm771
2011年03月03日 12:55:16
5楼
第一:楼主比较细心认真
第二:跟贴的第一位说的比较中肯,可以参考他的意见
回复
chenll327
2011年03月03日 13:52:12
6楼
真的是很无奈,还是跟领导和政府好好沟通一下,毕竟人命关天,
回复
jhtsea
2011年03月03日 15:57:38
7楼
环保设备及工程QQ群:16195588
回复
wwahrb
2011年03月04日 09:25:16
8楼
按照设计规范走,该设计什么就设计什么。至于以后甲方不按照设计图纸走,那就不是你的问题了!!现在好多工程都是这样的,甲方不懂还很‘权威’!!
回复
lcx200061
2011年03月04日 09:31:26
9楼
让甲方出具书面文件,确认设计年限
回复
夏语冰
2011年03月04日 09:53:12
10楼
我们这里也经常碰到这样的情况,设计人员只有从中协调,不违反设计规范又要服从领导意图。
回复
yangjia2599
2011年03月04日 11:52:31
11楼
还是要和领导多沟通,让他们知道规范是如何要求的,不然万一日后出事了还是要追究你们设计部门的的责任呀。
回复

相关推荐

APP内打开