冷冻水泵的选型疑惑
liujun1124
liujun1124 Lv.3
2011年03月02日 21:45:22
来自于中央空调
只看楼主

我们选用主机制冷量时一般都是按照计算总负荷的80%来决定,但是选末端呢,一般都是按照末端的中挡风速来定,有时还放大一个型号。这样下来,就导致末端的水量要远大于主机的额定冷冻水量,例。一个宾馆,假设房间为20平米。共40个房间。按每平米140W的负荷计算。每房间的冷负荷就是2800W。供回水温差为5度,则末端选型是FP-680;水流量为0.694立方/小时。40台就是27.76立方/小时。主机选型:20平米*40个房间*140W*80%(考虑同时使用系数)=89.6KW 问题来了。我选用主机制冷量为90KW-100KW左右的机组,它的额定水流量一般都是在18立方/小时左右。比起末端所需的流量那是小多了。这时,冷冻水泵到底怎么选型呢。(说明一下,为节省成本,末端就没打算装电动二通阀和电动三通阀。也没装旁通阀。)到底是按主机选,还是末端选呢,为什么呢.可以解析一下吗.

2011年03月04日 14:08:37
2楼
学习了
回复
xufengshuaixu
2011年07月26日 16:34:25
3楼
那水力计算从末端往回算还是从主机往末端算
回复
godbyu
2011年07月26日 20:22:31
4楼
Good good study,Day day up。
回复
chinalnkydlzc
2011年07月27日 09:39:16
5楼
按设计原则,定流量系统按未端设计的最大水量(累加)选水泵!