1、根据标准图集02D51-2等电位联结安装,浴室的LEB与PE(插座)应相连,同时在说明里特别强调,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。2、根据工业与民用配电设计手册》第三版P884等电位联结示意图,LEB是通过与分配电盘PE相连,分配电盘与进线配电屏的PE相连,进线配电屏PE与MEB相连,MEB与接地网相连而与总地网相连的。
3、我的问题是:浴室内的LEB是否必须与MEB进而与主接地网相连?根据图集说明,我认为浴室内的LEB不是必须与MEB或接地网相连的。理由是1)图集中未画出浴室内LEB与MEB直接相连。2)如果浴室内没有PE线,则浴室的LEB与MEB或接地网是断开的了。
4、我的理解是否正确?期盼高手指点。
12楼
同意5楼。。。
回复
13楼
但是,通常浴室内都有PE线!如果没有插座,起码会有灯具,而照明回路现在基本都带PE线。
回复
14楼
学习了,谢谢
回复
15楼
个人看法,现在浴室,卫生间不带PE线的少之又少(除非是开发商太无良),因此照《工业与民用配电设计手册》所说 直接将金属外露设备连至LEB后再与pe线相连即可。
回复
16楼
我觉着有问题,做等电位最后还是要接地吧还不还是会有触电危险,因为人站在地上,浴室内等电位了但是没有和地等电位,还有电位差
所以等电位最总与建筑物内金属,钢筋联结,而MEB是联结建筑物内金属,钢筋和接地的中间桥梁,所以LEB与MEB没有直接连接,但是间接还是联通的,个人认为建筑物内的钢筋,外露金属导体PE都是相互之间联通的。。。。
这样才能保证建筑物整体接地,与地是等电位,因为人是站在地上的,最总都要与地相连才会使人没有危险,但是你这样单纯的把浴室内导体金属联结就结束了是有危险的。。。。
回复
17楼
同意16#的说法!赞同!
回复
18楼
回复
19楼
我认为局部等电位联结与接地是二个不同的概念,等电位联结是在不同的金属导体间保持相同的电位,则接地不仅是保证相同的电位,而且必须是零电位
回复
20楼
不需要与MEB板连 LEB是局部等电位 只需要与柱内钢筋相连就ok
回复
21楼
可以查询标准的
回复