1、根据标准图集02D51-2等电位联结安装,浴室的LEB与PE(插座)应相连,同时在说明里特别强调,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。2、根据工业与民用配电设计手册》第三版P884等电位联结示意图,LEB是通过与分配电盘PE相连,分配电盘与进线配电屏的PE相连,进线配电屏PE与MEB相连,MEB与接地网相连而与总地网相连的。
3、我的问题是:浴室内的LEB是否必须与MEB进而与主接地网相连?根据图集说明,我认为浴室内的LEB不是必须与MEB或接地网相连的。理由是1)图集中未画出浴室内LEB与MEB直接相连。2)如果浴室内没有PE线,则浴室的LEB与MEB或接地网是断开的了。
4、我的理解是否正确?期盼高手指点。
2楼
帮顶,这个局部等电位设计做法有待商讨。
回复
3楼
个人认为浴室局部等电位与室内钢筋网连接就可以了
回复
4楼
浴室内的LEB不是必须与MEB或接地网相连的 与室内钢筋网连接就可以了
回复
5楼
我认为,楼主的“浴室内的LEB不是必须与MEB或接地网相连的”认识是正确的。
理由是1)LEB是指“局部范围”内的等电位联结,与“远在天边”的MEB无直接关系。
2)如果浴室内连插座也没有,也就没有PE线,自然无需与PE线做等电位联结。只要将浴室内有可能触及的一切金属导体(包括水泥地下的钢筋网)“联结”成等电位即可。
回复
6楼
谢谢大家的回复。我认为局部等电位联结与接地是二个不同的概念,等电位联结是在不同的金属导体间保持相同的电位,则接地不仅是保证相同的电位,而且必须是零电位。对不?
回复
7楼
同意5楼的
回复
8楼
个人认为,局部等电位应就近与楼板或柱内主筋连通,而不是必须与MEB连通,也就是应以最短的路径与地连通,以使在发生人身电击故障时,从故障点到地之间的回路阻抗最小,这样才能保证人身接触电势远小于潮湿环境安全电势,满足IEC的要求。
回复
9楼
LEB DENDIANWEI
回复
10楼
支持5楼的说法
回复
11楼
5楼解释得很清楚,没有不要必须跟PE线连接的,做到等电位就可以了。
回复