1、根据标准图集02D51-2等电位联结安装,浴室的LEB与PE(插座)应相连,同时在说明里特别强调,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。2、根据工业与民用配电设计手册》第三版P884等电位联结示意图,LEB是通过与分配电盘PE相连,分配电盘与进线配电屏的PE相连,进线配电屏PE与MEB相连,MEB与接地网相连而与总地网相连的。
3、我的问题是:浴室内的LEB是否必须与MEB进而与主接地网相连?根据图集说明,我认为浴室内的LEB不是必须与MEB或接地网相连的。理由是1)图集中未画出浴室内LEB与MEB直接相连。2)如果浴室内没有PE线,则浴室的LEB与MEB或接地网是断开的了。
4、我的理解是否正确?期盼高手指点。
22楼
个人支持楼主的看法,局部等电位只要和卫生间底板钢筋连接后就行了。它的作用只要保证卫生间的可导电物体之间的电位相等,不至于在卫生间淋浴的潮湿、赤裸的环境中接触到不同的导电物体而发生触电危险(如手摸水龙头,脚踏金属地漏...........。12V就有可能把人放倒。)
至于PE线,如果卫生间没有,就不必引入了,国标图集也是这样要求的;不过,现在的建筑,卫生间不只一个插座吧,如果卫生间的插座PE线不与局部等电位连接,假如在卫生间淋浴时男士用插在插座上的剃须刀或者女士用电吹风,万一.............。
回复
23楼
向同位前辈学习!
回复
24楼
既然是局部等电位,就肯定与总等电位有区别。
浴室内的LEB是不必与MEB或接地网相连的, LEB排从室内钢筋网、柱内钢筋引出再按照图集要求联结就可以了。
局部等电位联结的确与接地是二个不同的概念:等电位联结是在不同的金属导体间保持相同的电位,则接地不仅是保证相同的电位,而且必须是零电位。
工业与民用配电设计手册》第三版P884等电位联结示意图,LEB是通过与分配电盘PE相连。-----这与国标图集不一致。舍近求远的做法,似乎没有就近直接联插座安全。
回复
25楼
灯具内的PE线不在LEB联结范围之内,因为它与插座内的PE线不同:插座内的PE线是要与用电设备金属外壳连接的!
回复
26楼
感谢各位的回复,其中有很多真知灼见,使我受益匪浅,特别是5、8、22、24的回复,谢谢!真希望大家以后能多交流。
回复
27楼
LEB是等电位,只要和钢筋焊起来,当然你和大地连起来就更好了。
回复
28楼
同意5楼
回复
29楼
施工单位通常作局部等电位LEB箱和卫生间底板钢筋或圈梁主筋良好连接,效果还不错
回复
30楼
浴室内的LEB不必与MEB或接地网相连的.只需要与柱内钢筋相连.
回复