10KV电机测绕组对地的绝缘
hu76326844
hu76326844 Lv.3
2011年03月02日 18:36:24
来自于电站工程
只看楼主

测试10KV电机的绕组对地绝缘,1.将10KV ABB断路器拉出,进行对上端排和下端排 进行验电,然后将绝缘表电笔插进下端排进行测试.2.将小车摇到试验位置,将后门打开,测试A B C 三相对地绝缘 问 那个是对的?那个更科学 更经常用 更安全?

测试10KV电机的绕组对地绝缘,
1.将10KV ABB断路器拉出,进行对上端排和下端排 进行验电,然后将绝缘表电笔插进下端排进行测试.
2.将小车摇到试验位置,将后门打开,测试A B C 三相对地绝缘
问 那个是对的?那个更科学 更经常用 更安全?
免费打赏
ffaajj
2011年03月02日 23:31:58
2楼
这个工作没做过,10kv上操作第一种安全,要测电机绝缘应该是从电机接线盒处测,这样可以排除电缆对测量结果的影响
回复
lingxuct
2011年03月03日 18:12:32
3楼
好象都没有按《安全工作规程》上要求的做!

高压设备测量绝缘电阻,应二人同时进行。

高压设备在没有挂上接地线之前,一律视其带电!

一般是:断路器拉出工作位置,验电,合上接地刀闸,打开柜后盖,(在电缆头上)挂临时接地线,拉开接地刀闸。拆一相临时接地线,摇一相绝缘电阻!摇好的再挂上临时接地线,再拆另一相,继续摇绝缘...............................。测量结束,合上接地刀闸,拆除临时接地线,关上后盖。
回复
lichenliang12345
2011年03月03日 21:26:25
4楼
回复
淮岸听风
2011年03月04日 08:35:36
5楼
高压电机绕组多为星形接法,按区管的测法,分相测,还得把电机的星点拆除吧,摇次电机绝缘,还得拆柜后门,折电机接线盒 和接头,这得多长时间,有这必要吗?
把电机的断路器断开,手车处于检修位置,打开柜前下门,验电,先对电机的下端口接线处放电,再摇电缆绝缘,因为电缆是和电机绕组相连,电缆绝缘合格了,就意味着电机绝缘合格。测量需要两个人,一人监护并记录,一个测量。测量后要对电缆放电。以上操作,从验电开始就要戴绝缘手套穿绝缘靴。
如带电缆测量绝缘不合格,再把电缆与电机的接线拆开,分别测量。没必要每次都拆电机接线。
照前面的提法又拆电机又拆柜后门的,光是拆柜后门的螺丝就得花不少时间,拆后还得恢复,拆高压电机接线得办第一种工作票,操作人写票,监护人、签发人、许可人、值班长等都要签字。光是一套办票流程就得费好长时间,而且摇测绝缘是电气运行人员的工作,而拆电机绝缘是电气检修人员的工作,运行人员连大件的拆装工具都没有,测个电机绝缘要是这么费事的话,大量的浪费人力和时间。这样的测法根本不可取。
区管的做法,我认为在以下情况下可以采用:1、带电缆测量后,发现绝缘不合格,再拆电机接线盒中接线,分别测量电缆和电机绕组绝缘,2、上步测量中确定是电机绕组不合格后,再把三相分开测量,判断是哪一相绝缘低。然后让电机中的电加热器工作,进行绝缘处理,加热一段时间后,再测看是否绝缘电阻合格或回升。如仍不合格,需要进行更深入的检查和维修。只是这样的情况很少出现,而电机的绝缘测量是很常见的事情。做好相应的安全措施就可以测量了。

[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-3-4 08:38 编辑 ]
回复
maximasu
2011年03月04日 09:10:02
6楼
第二种方法我觉得可以,等于是一次连电缆绝缘一起做了试验,如果有问题再去拆电机接线盒嘛
回复
zxj661998
2011年03月04日 10:36:04
7楼
测电机就是测电机,测电缆就是测电缆,别混了。电机是有连接片的,不打开连接片的话测一相和三相是一样的,不能够分出A/B/C的绝缘来。
回复
lee120611
2011年03月04日 11:28:44
8楼
真是太谢谢楼主了,希望大家多多向楼主学习! 我是一个初学者,正需要这些资料,太感谢楼主无私奉献了!
回复
huwei911000
2011年03月04日 11:38:37
9楼
这个工作没做过,10kv上操作第一种安全,要测电机绝缘应该是从电机接线盒处测,这样可以排除电缆对测量结果的影响
回复
xuyikangnj
2011年03月04日 20:30:38
10楼
认为第一种方法较好,带电缆检测了
回复
reshangyy
2011年03月05日 08:31:59
11楼



10kV电动机从盘柜测绝缘只能测量三相对地绝缘电阻,不可能一相一相测量吧!
回复

相关推荐

APP内打开