急!!潜水泵低水位控制线选型
leemyungtaek
2006年03月28日 08:17:09
只看楼主

如题,我们有个工程用到了潜水泵,去交底的时候施工方说要有低水位自动停泵的功能。这种自动停泵是 潜水泵本身的功能 还是要控制 接触器呢?施工方说要控制接触器,就要有控制电缆,哪位大哥做过这方面的东西,给个建议??

如题,我们有个工程用到了潜水泵,去交底的时候施工方说要有低水位自动停泵的功能。

这种自动停泵是 潜水泵本身的功能 还是要控制 接触器呢?

施工方说要控制接触器,就要有控制电缆,哪位大哥做过这方面的东西,给个建议??
免费打赏
bozhougwf
2006年03月28日 09:32:50
2楼
用浮球液位计控制接触器,或用电极控制接触器都可以
电工手册上有例子
回复
leemyungtaek
2006年03月28日 14:12:32
3楼
谢谢!能详细说说吗??浮球液位计控制接触器是什么样的结构,用的是几根线??
回复
weidabin
2006年03月28日 20:49:52
4楼
100一个左右的,成本低啊,
回复
xiaomaguo
2006年03月29日 16:40:33
5楼
用浮球开关吧!一般的浮球开关是两根线,有的三根,其实里面就是常开和常闭的触点,一般是水银开关的多,就是靠水银的流动来达到闭合或断开的目的,把这个信号引到你的控制回路里就行了!潜水泵如果没有水的话容易烧电机的,最好加上,当然也最好加上一个上限开关,如果用到的话,可以实现自动启停泵 !
回复
wentao509
2009年09月14日 20:12:04
6楼
我们单位用的就是浮球开关。效果还可以吧!你要是害怕潜水泵没有水损坏,就试试自吸式泵吧。我们也用的是这样的泵,把浮球开关串到水泵的控制回路就ok了。
回复
fsbaozhi
2009年10月11日 13:17:55
7楼
要放水位开关和交流接触器,由交流接触器与水泵相连接
可以用浮球开关或者电子式水位开关
http://www.sdbaozhi.com/flash/BZ201.swf
回复
fsbaozhi
2009年10月11日 13:19:36
8楼
水位控制动画,你要的是到低水位自动停泵的
http://www.sdbaozhi.com/flash/BZ202.swf