请求各位,空调的配线(配线的大小,平方数)是如何计算啊,计算公式是怎样的?例如:已知内机是功率5KW的,220V单相电,如何选择电线的大小,需要多少平方的线?希望列出公式
请求各位,空调的配线(配线的大小,平方数)是如何计算啊,计算公式是怎样的?
例如:已知内机是功率5KW的,220V单相电,如何选择电线的大小,需要多少平方的线?希望列出公式
免费打赏
掌中兲坣
2011年03月02日 15:02:19
2楼
I=P/(0.22*cosφ)=5/(0.22*0.8)=28.4A
可以配32A的空开,电线选择BV-3*10
回复
lingxuct
2011年03月02日 17:28:27
3楼
10平方太保守了,6平方足足有余。
回复
humingchen
2011年03月02日 23:41:38
4楼
我们的经验数值,一般都是6平方的铜线。40的空开。
回复
zhuaiyin
2011年03月03日 00:29:32
5楼
220V单相电
人家的是单相的,呵
回复
zhuaiyin
2011年03月03日 00:30:26
6楼
我们三相电1KW算两A电流。。各位老大指点下