关于市政给水管道的自借转角度,向各位请教!
竹松居士
2002年11月15日 23:45:49
只看楼主

由于道路有时未必是直线,需要靠管道自身的连接相对来借转!我知道预应力混凝土输水管为管径 允许相对转角400~700 1.5800~1400 1.01600~3000 0.5那么铸铁管,玻璃钢管的又是多少??谢谢各位提供!

由于道路有时未必是直线,需要靠管道自身的连接相对来借转!
我知道预应力混凝土输水管为
管径 允许相对转角
400~700 1.5
800~1400 1.0
1600~3000 0.5

那么铸铁管,玻璃钢管的又是多少??谢谢各位提供!
免费打赏
ocm-21th
2002年11月16日 00:29:10
2楼
DN100,可借转角度4度
DN300,.........3.
DN500,.........2
回复
竹松居士
2002年11月16日 22:56:18
3楼
楼上说的是铸铁管还是玻璃钢管?
回复
new_blue_eyes
2002年11月16日 23:23:13
4楼
你的铸铁管是不是承插口的?如果是的话同混凝土管一样的,不信可以看下给排水施工规范
回复
ocm-21th
2002年11月17日 01:44:22
5楼
铸铁管
回复
gslts
2002年11月18日 12:04:16
6楼
普通铸铁管和球墨铸铁管是否一样?
回复
dove
2002年11月18日 21:52:33
7楼
灰口铸铁管和球墨铸铁管当然不一样。
回复
何强
2002年11月23日 20:41:25
8楼
我手头刚好有玻璃钢管的资料:
工程直径 借转角 曲率半径(m) 转距6M(mm)
≤500 3 115 314
600~900 2 172 209
1000~1400 1 344 105
>1400 0.5 688 52
以上资料的管材产地是浙江温州的HOBAS管,据我所知好像如果管材的厂家不同允许转借角也会不同的!仅供参考!!!
回复
xyy47
2002年11月25日 15:05:15
9楼
何强:
能不能看一下你的玻璃钢管的资料,现在还在绍兴吗?联系电话:13625852717
回复
何强
2002年11月27日 22:04:39
10楼
楼上的朋友,你的手机怎么这么早就关机了?现在才22:00!!!!
回复
hddwrh
2008年07月17日 08:43:50
11楼
谁知道球墨管的借转角度
尽快,谢谢!!!!!!11
回复