【求助】请师傅赐教三相不平衡会有什么后果?
wukang1134
wukang1134 Lv.2
2011年03月02日 14:32:32
来自于继电保护
只看楼主

三相不平衡会有什么后果呀.....[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-3 15:39 编辑 ]

三相不平衡会有什么后果呀.....

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-3 15:39 编辑 ]
免费打赏
power44_power
2011年03月02日 17:34:11
2楼
我知道会烧电机
其他的,还要学习……
回复
lingxuct
2011年03月02日 17:37:18
3楼
真不知道提这样的问题有什么实用价值?

为什么会出现“三相不平衡”?

真出现“三相不平衡”,变压器的效率会降低,最大一相的电流不能超额定值。
回复
huwei911000
2011年03月04日 11:37:17
4楼
为什么会出现“三相不平衡”?

真出现“三相不平衡”,变压器的效率会降低,最大一相的电流不能超额定值
回复
lingxuct
2011年03月04日 12:11:11
5楼
楼上漏了一个“句号”!
回复
mzwp魏生
2011年03月04日 14:22:34
6楼
三相平衡才能最大限度的发挥用电效率,否则将给电力系统带来损害!!!!
回复
吉加
2011年03月04日 17:04:00
7楼
后果是浪费
回复
dusiwei
2011年03月04日 22:05:41
8楼
三相不平衡会出现负序电流,电机保护中专门有这一个保护,负序电流会引起电机过热烧毁!
回复
cckkjj
2011年03月04日 22:15:50
9楼
是什么三相电流不平衡!变压器还是电动机,不平衡的比例是多少。变压器不平衡电流一般在20%以内没问题,电动机就要求平衡,差的多了就会烧电机。
回复
siniandeqiu
2011年03月05日 13:08:11
10楼
嘻嘻,新手路过,过来学习
回复
muyuyao
2011年03月05日 14:41:01
11楼
一切皆有可能!!!不要无端指责他人!!!

变压器负载一般都会有会有三相不平衡电流,一般在20%以内没问题。变压器的效率会降低,最大一相的电流不能超额定值。

电动机就要求三相电流平衡,差的多了,线圈就会异常发热,时间久就会烧电机。