【讨论】除了浮球,还有什么液位计比较耐用,故障率低?
jyq.1981
jyq.1981 Lv.3
2011年03月02日 14:23:36
来自于水处理
只看楼主

如题,以前做的工程用浮球用的多,但池子里面浮渣太多容易把浮球飘起来,导致水位升高而水泵不动作。最近想 换一种液位控制开关,请教各位,压力式和超声波的怎么样?我只是在百度上见过,没有真正用过,请高手指教。

如题,以前做的工程用浮球用的多,但池子里面浮渣太多容易把浮球飘起来,导致水位升高而水泵不动作。最近想 换一种液位控制开关,请教各位,压力式和超声波的怎么样?我只是在百度上见过,没有真正用过,请高手指教。
免费打赏
dasinidaye
2011年03月07日 13:28:14
12楼
超声波的可以加套管,能解决液面不稳定和有浮渣的问题。
回复
ywhaakk
2011年03月07日 14:33:23
13楼
有道理,感谢楼主分享。
回复
singapore163
2011年03月07日 17:34:46
14楼


这位仁兄可不可以发个图片上来看看
回复
houshuangcheng2000
2011年03月07日 20:25:50
15楼
泡沫有时也导电,另外有的状况腐蚀厉害。压力式的较好一些,可能要贵一些
回复
风去留涟
2011年03月08日 16:07:30
16楼
我在嘉兴联合污水厂见到可以做成连通器式的样子的,里面用红色的浮球显示液位也不错,耐用且便宜,可以做的很长,十米都没问题,原理类似磁翻板,但是磁翻板可显示的水位一般比较低,太长就不适合了。
回复
85529934
2011年03月09日 10:50:39
17楼
超声波我们用的比较多。
回复
raining
2011年03月09日 11:17:49
18楼
静压式的你这里估计也不好用,我在回用水上用,压力感应膜片容易污染,过几个月误差就很大了,静压式也主要用于精确控制。超声波用是好用,但国产的真就不要用了,寿命很短,误差大,如果真想用就用西门子,E+H之类的。如果是用在小设备上的也可以用电容式的探棒,挺好用,ACS这个品牌不错
回复
comig
2011年03月09日 15:58:38
19楼
其实和浮球的原理是一样的,一高一低两个探针连接在水位板上,你找做电气的,都会做的
回复
yangz
2011年03月09日 21:21:12
20楼
感觉说的都很简单,没做过还是没别要用
回复
azh314
2011年03月11日 19:18:00
21楼
l雷达液位计,还不错。可以试试
回复