【讨论】除了浮球,还有什么液位计比较耐用,故障率低?
jyq.1981
jyq.1981 Lv.3
2011年03月02日 14:23:36
来自于水处理
只看楼主

如题,以前做的工程用浮球用的多,但池子里面浮渣太多容易把浮球飘起来,导致水位升高而水泵不动作。最近想 换一种液位控制开关,请教各位,压力式和超声波的怎么样?我只是在百度上见过,没有真正用过,请高手指教。

如题,以前做的工程用浮球用的多,但池子里面浮渣太多容易把浮球飘起来,导致水位升高而水泵不动作。最近想 换一种液位控制开关,请教各位,压力式和超声波的怎么样?我只是在百度上见过,没有真正用过,请高手指教。
免费打赏
fangshafs
2011年03月02日 16:11:24
2楼
如果池子里面浮渣太多容易把浮球飘起来,导致水位升高而水泵不动作,那么超声波也是不行的。压力的可以,只是比较贵。
回复
jyq.1981
2011年03月03日 11:22:03
3楼
超声波不是可以做物位计吗?它只能探测液面?不能探测有浮渣的液面?
回复
qpico
2011年03月03日 15:43:42
4楼
我在调节池用过超声波 还不错 不过有渣子就不好说了 液面不稳定的也不好
回复
comig
2011年03月03日 15:55:50
5楼
这个简单,你用两个不锈钢电极做水位探头就好,一个高水位一个低水位,既简单有便宜,还好用吗,基本无故障
回复
gteyun
2011年03月03日 22:59:17
6楼

简单又可靠,完全不用在意维护问题
回复
jhtsea
2011年03月04日 10:54:00
7楼
这种情况磁翻板的也可选用,静压式的也不错
回复
jyq.1981
2011年03月05日 11:18:36
8楼
这个怎么做?请详细解释一下?俺好学一招。小弟愚钝,请赐教。
回复
wldjj
2011年03月05日 13:42:50
9楼
超声波的不好用吧。我以前用过。经常坏,而且有盲区。
回复
bbttgg
2011年03月06日 08:01:15
10楼
侧装式浮球也是不错的,内有被浮渣带起来的现象,可以尝试一下。
回复
gzalonso
2011年03月06日 08:57:40
11楼
水质比较复杂,最好还是用最简单的方法,5楼的方法简单实用,能满足要求。
回复